    自家房子,进户线配电箱总开关后面分线,一路经漏保给一楼供电,很稳定;一路上二楼配电箱经漏保后给二楼、三楼供电,都是真品正泰漏电保护器,主要用电都在一楼,二楼卧室,三楼基本上闲着,偶尔开个灯啥的。问题是雷雨天气,二楼这个漏保很喜欢跳闸? 只要来几个威力大点的炸雷,这个漏保就可能跳了? 非雷雨天气,供电一切正常。

    漏保跳闸肯定跟雷电有关,如果说雷电是电网进来的,为啥进户线进来的一楼漏保一直都正常,从来没跳闸?反而是二楼这个漏保频繁跳闸?如果不是电网进来的感应雷电? 那二楼这个对雷电敏感的漏保是怎么跳闸的?应该怎么改进才能避免雷雨天气不再频繁跳闸?

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-6 19:36
  • 签到天数: 1785 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-18 09:41 | 显示全部楼层
    室外电线杆上加避雷针。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-18 09:55 | 显示全部楼层
    我家3楼的漏保也有这个情况,怀疑是3楼外面的电灯线感应了雷电,该死的水电工没有扯地线

    点评

    地线是可以有,不过要另外加钱,接地也是个不算小的工程。 当然,被电脑机箱麻手习惯了,就会蛋疼  详情 回复 发表于 2018-3-18 18:38
    地线是可以有,不过要另外加钱,接地也是个不算小的工程。 当然,被电脑机箱麻手习惯,就会蛋疼  详情 回复 发表于 2018-3-18 18:38
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-18 10:10 | 显示全部楼层
    应该是雷电进到二楼的电线,造成漏电假象跳闸。

    其实这也是给你的预警,房子容易引诱雷电。在房顶装个避雷针,以绝后患。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-31 07:19
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-3-18 10:15 | 显示全部楼层
    我建议你着重检查二楼的用电线路,因为现在正泰电气集团出的漏电开关属于电流型,相比以前的电压型更安全,你可以二楼和三楼的漏电互换一下看看还是这种情况吗?

    点评

    私房,供电线路的设计、用线、施工全部是我自己亲力亲为,线路不会有质量问题。有专门埋设的地线。排除这个雷电跳闸,其他时候供电都正常…… 我也怀疑这个二楼的漏保是否有质量瑕疵? 但是更换、替换工作有点麻烦,  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:27
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2018-3-18 13:27 | 显示全部楼层
    二毛DIY 发表于 2018-3-18 10:15
    我建议你着重检查二楼的用电线路,因为现在正泰电气集团出的漏电开关属于电流型,相比以前的电压型更安全, ...

    私房,供电线路的设计、用线、施工全部是我自己亲力亲为,线路不会有质量问题。有专门埋设的地线。排除这个雷电跳闸,其他时候供电都正常…… 我也怀疑这个二楼的漏保是否有质量瑕疵? 但是更换、替换工作有点麻烦,所以一直没有做这个替换试验……

    我房子后边就是一排6层商住楼,比我的房子高多了,应该不用我在自己屋顶安装避雷设施了吧?

    点评

    该装还得装.别包侥幸心理.  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:55
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-3 07:01
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-3-18 13:55 | 显示全部楼层
    benly 发表于 2018-3-18 13:27
    私房,供电线路的设计、用线、施工全部是我自己亲力亲为,线路不会有质量问题。有专门埋设的地线。排除这 ...

    该装还得装.别包侥幸心理.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-6-27 03:04
  • 签到天数: 1407 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-18 18:38 | 显示全部楼层
    szxw 发表于 2018-3-18 09:55
    我家3楼的漏保也有这个情况,怀疑是3楼外面的电灯线感应了雷电,该死的水电工没有扯地线 ...

    地线是可以有,不过要另外加钱,接地也是个不算小的工程。

    当然,被电脑机箱麻手习惯,就会蛋疼
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-6-27 03:04
  • 签到天数: 1407 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-18 18:38 | 显示全部楼层
    szxw 发表于 2018-3-18 09:55
    我家3楼的漏保也有这个情况,怀疑是3楼外面的电灯线感应了雷电,该死的水电工没有扯地线 ...

    地线是可以有,不过要另外加钱,接地也是个不算小的工程。

    当然,被电脑机箱麻手习惯了,就会蛋疼
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-3-18 19:46 | 显示全部楼层
    检查插座地线和避雷针是不是公用的。确保雷电通过钢筋等路径泄放,不能通过配电地线或者是配电钢管。


    重新做接地。。

    交换一楼二楼的漏电保护,看看是不是不良

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-18 22:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 吾见刚正 于 2018-3-18 22:32 编辑

    防浪涌保护器 防雷.jpg
    增加浪涌保护器 防雷
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-18 22:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 海盗杰克 于 2018-3-19 09:00 编辑

    你家的地线是每层楼一根地线然后到房屋总接地点接的地还是共用的一根地线?
    看你描述的现象,与雷电浪涌造成的现象很像。一般家用电源是单相3线制:L、N、G。N和G会在你家总进线处接在一起,然后接到房屋的总接地网上。雷电发生时,L、N、G上均会感应出浪涌电压,L线上的浪涌电压无处泄防(用电器的绝缘足够高),就会以电磁振荡的方式进行发散消耗掉,L、N线有接地点形成泄放,产生电流。当这个电流足够大时,就会引发漏电保护器的动作。
    你家2、3层共用一个漏电保护,2、3层电源线中的N线中浪涌电流会大于1楼的,所以会频繁跳闸。
    解决办法是在你家入户接线箱里接一个浪涌保护模块,二楼接线箱也接一个。进线一进箱就接浪涌保护器。你家的情况看,用二级的、泄放电流20KA的就可以了。浪涌保护器的接地线,要分别引出,接到房屋接地网的接线处。
    仅供参考。

    点评

    谢谢 本地进户线都是从集中电表箱里接出L、N 2根线入户,没有公共地线进户的!我的底线是我在地基下面打入的一根1.5米镀锌管,管了几碗浓盐水,然后用1.5平铜芯线接入家里线路。没有与房子的地梁钢筋网连接在一起。  详情 回复 发表于 2018-3-19 10:34
    白标签的模块,有一端应该有个小的接线端子,那是内部热脱扣动作后,用于远传报警的。  详情 回复 发表于 2018-3-19 08:56
    朋友好专业,请看看这个的参数家用合适吗?参数 [attachimg]1903748[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-18 23:40
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-18 23:40 | 显示全部楼层
    海盗杰克 发表于 2018-3-18 22:52
    你家的地线是每层楼一根地线然后到房屋总接地点接的地还是共用的一根地线?
    看你描述的现象,与雷电浪涌造 ...

    朋友好专业,请看看这个的参数家用合适吗?参数

    TB2Z5tsabsTMeJjy1zcXXXAgXXa_!!0-taoxiaopu_sell.jpg

    点评

    参数是可以的。白标签的是氧化锌电阻的,绿色窗口是热脱扣动作指示器,红色时表示内部的热脱扣已经动作了,需要更换这个模块。 在这个浪涌保护器的进线线路上,需要串接保险丝,规格在浪涌保护器的说明书里会说明的  详情 回复 发表于 2018-3-19 08:54
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-19 08:54 | 显示全部楼层
    吾见刚正 发表于 2018-3-18 23:40
    朋友好专业,请看看这个的参数家用合适吗?参数

    参数是可以的。白标签的是氧化锌电阻的,绿色窗口是热脱扣动作指示器,红色时表示内部的热脱扣已经动作了,需要更换这个模块。
    在这个浪涌保护器的进线线路上,需要串接保险丝,规格在浪涌保护器的说明书里会说明的。
    这个模块按我的经验是白标签两端:上口接L、下口接N;红标签:上口接N、下口接G。你再看看它的接线图。

    点评

    明白了,谢谢朋友指教  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:22
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-19 08:56 | 显示全部楼层
    海盗杰克 发表于 2018-3-18 22:52
    你家的地线是每层楼一根地线然后到房屋总接地点接的地还是共用的一根地线?
    看你描述的现象,与雷电浪涌造 ...

    白标签的模块,有一端应该有个小的接线端子,那是内部热脱扣动作后,用于远传报警的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-3-19 09:22 | 显示全部楼层
    海盗杰克 发表于 2018-3-19 08:54
    参数是可以的。白标签的是氧化锌电阻的,绿色窗口是热脱扣动作指示器,红色时表示内部的热脱扣已经动作了 ...

    明白了,谢谢朋友指教
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2018-3-19 10:34 | 显示全部楼层
    海盗杰克 发表于 2018-3-18 22:52
    你家的地线是每层楼一根地线然后到房屋总接地点接的地还是共用的一根地线?
    看你描述的现象,与雷电浪涌造 ...

    谢谢

    本地进户线都是从集中电表箱里接出L、N 2根线入户,没有公共地线进户的!我的底线是我在地基下面打入的一根1.5米镀锌管,管了几碗浓盐水,然后用1.5平铜芯线接入家里线路。没有与房子的地梁钢筋网连接在一起。

    我这个二楼漏保在打雷时频繁跳闸,肯定是跟雷电有瓜葛了,我奇怪的是为啥一楼的不跳? 难道是上面坛友说的,我这3层小楼自己也接收到感应雷电了?因为是从三楼感应到的浪涌电流,所以才导致二楼漏保跳闸?一楼才没动静的? 我也在琢磨是否要安装2个防浪涌保护器了……

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-8-3 11:40
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-3-19 20:11 | 显示全部楼层
    这功能不是挺好吗,打雷就断电,保护家里的电气,多智能
    回复

    使用道具 举报