    前段时间论坛有讨论关于线路电的损耗的问题,现我房间房间重新安装插座布线,4个插座ABCD手拉手放线(常规放线是A到B,B到C,C到D),现我想在AD插座间增加连接,这样在C插座的用电就可经ABC和ADC的线路供电,2线路供电应该可减小线路电的损耗的问题,这样做好吗?
    插座.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-9-12 08:22 | 显示全部楼层
    如果你D插座的用电器功率不大或者平时用得少的话,就没有必要增加A-D这条线了。但重新布管拉线增加这一条线的成本也不大,加了这条线,如果BC插座有大功率用电器,的确可以减少ABC这三个插座之间的线路负荷。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-12 08:27 | 显示全部楼层
    可以的。成本会有所增加的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-12 08:36 | 显示全部楼层
    开关到a线粗么?我觉得如果一样的话,不如再多拉一条开关到a的,这样才是最大化利用电线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-12 09:15 | 显示全部楼层
    理论上看,对于C点来讲,相当于ABC与ADC并联,线阻小了。
    不过,因为你的面板是10A的,功率受到的限制,如果原来的线够粗,没什么意思,白白增加了开槽、排线管等成本。今后检修找断点也不容易。

    不如还是一条线,线布粗一点了就行了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-20 20:10
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-9-12 09:24 | 显示全部楼层
    一条线,线布粗一点了就行了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-12 09:27 | 显示全部楼层
    好的,你自己应该算一下能消耗多少电,用多少钱,主要的消耗应该有开关,和插座这里
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-12 10:32 | 显示全部楼层
    意义不大。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-9-12 16:30 | 显示全部楼层
    有意义。
    c插座用电时,线阻少一半。
    d插座用电时,线阻少3/4以上。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-12 16:49 | 显示全部楼层
    喜欢就好,别接错就行
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-12 16:58 | 显示全部楼层
    看未来的用电负荷,如果用2.5平方的线,这么做没坏处

    新装修都用4平方铜线了,abcd之间可以去掉任一条线。

    重点是所有接头烫锡,才能保证接触良好不发热

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-12 17:32 | 显示全部楼层
    其实 按照规矩来 应当是 4平方线 进入插座用2.5  1.5平方吧  普通10A面板 不能直接进4平方线  这样算来 直接转一圈走线就行了 主干线4平方  分个2.5的进插座  4平方线载流量可以到40A 足够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-10-7 20:34
  • 签到天数: 2139 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-13 08:38 | 显示全部楼层
    不好,直接在a分2段就好,环形布线不安全。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-1-5 22:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-9-13 11:23 | 显示全部楼层
    原来布线,还有这样的科学知识啊