手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4898|回复: 13

[其他DIY] 准备买220V电源线要多大请教

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-10 16:25
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-31 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 gonghaiqi 于 2019-10-31 09:18 编辑


    准备买220V电源线要多大请教,
    准备买双芯铜芯220V电源线,店家说 :1.5电流是19A ,2.5是26A 。我搜索 1.5平方 10A,2.5平方16A。
    店家的正确吗?


    电源线功率.jpg



    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-7 09:49
  • 签到天数: 157 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-31 09:19 | 显示全部楼层
    我一般推荐是线芯截面积x8a得到安全电流
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-10 16:25
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2019-10-31 09:27 | 显示全部楼层
    这个搜索 与店家说的基本一样。 https://www.sohu.com/a/217319087_206611

    点评

    确保材质,尺寸都达标的情况下........  详情 回复 发表于 2019-10-31 10:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-10-31 10:32 | 显示全部楼层
    16平以下每平方米8安比较靠谱
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-8 10:53
  • 签到天数: 1228 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-31 10:35 | 显示全部楼层
    店家只是没说使用环境,他说的是极限
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-31 10:43 | 显示全部楼层
    gonghaiqi 发表于 2019-10-31 09:27
    这个搜索 与店家说的基本一样。 https://www.sohu.com/a/217319087_206611

    确保材质,尺寸都达标的情况下........




























    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-20 16:21
  • 签到天数: 249 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-10-31 10:49 | 显示全部楼层
    我建议多留点余量
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-31 10:51 | 显示全部楼层
    这要看使用环境和敷设方式,不能一慨而论,一般都是开关照明用1.5,插座用2.5,空调、厨房里用4平方的就行。家用尽量把余量用大一点,发热、线损小。我一般都是铜线按5a算,短距离的明敷的短时间的可以按12a算。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-31 11:59 | 显示全部楼层
    再查查,理论值是最大值,如果是穿管进墙的要在理论值下降低不少呢,记得有这方面的文章
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-31 12:05 | 显示全部楼层
    考虑电表承载只能6000W,主线6平,副线2.5-4平,,超出必跳闸
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-31 13:15 | 显示全部楼层
    没限定使用环境下。短的1.5跑20a都没问题。插线板现在国标1平2200瓦,这个是有长度的吧。买多大最终还是要看钱包
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-11-25 19:44
  • 签到天数: 338 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-10-31 13:27 | 显示全部楼层
    品牌线可以按8,好的硅胶线可以按10-12,但差的,多留点余量才能安全
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-31 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
    暗线1平方4A,明线一平方6A为宜。导线非常短,散热也没问题,明线不建议大于10A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-11-17 08:58
  • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-11-1 09:13 | 显示全部楼层
    铜线也有好坏的,有的杂质多,就只能降低点用
    回复

    使用道具 举报