手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: fts120

[电子电路] 大家帮忙看看

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-5 13:31
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-11-29 09:36 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2019-11-27 18:09
    这就是三相不平衡,可以把L1上的用电分配一些到L2上,尽量让中性线上的电流最小。 ...

    说得太好了,估计就是这个原因,只能平均分配保温灯到两个线路上。谢谢各位,开窍了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-19 14:30
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-11-29 09:45 | 显示全部楼层
    字有些不认识
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-11-29 09:53 | 显示全部楼层
    fts120 发表于 2019-11-29 09:30
    我想可能主要是三相不平衡,导致的电压偏移,增加零线没多大用处,还是把保温灯平均分配到两相上比较安全吧 ...

    能够把三相都弄进来平均分配最好,13*3+1=40,这样零线基本没负荷,也可以不接零线

    点评

    不可以不接零线,除非你同时合闸,不然一样烧。  详情 回复 发表于 2019-11-29 11:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-5 13:31
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-11-29 10:24 | 显示全部楼层
    三相四线的,不接零线怕电压高。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-11-29 11:01 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2019-11-29 09:53
    能够把三相都弄进来平均分配最好,13*3+1=40,这样零线基本没负荷,也可以不接零线 ...

    不可以不接零线,除非你同时合闸,不然一样烧。

    点评

    那是三相380V发热管,可以星、三角接法,跟电动机一样,也可以用3组一样的220V发热管组成星形接法,省略一根零线。  详情 回复 发表于 2019-11-29 12:42
    是要同时开,我看到烤漆房厂家的接线方法,24个1千瓦的加热管,三火线分两个交流接触器接6线进入烤漆房,24管一头全部并联,里边零线没有接出来,只开一半也行  详情 回复 发表于 2019-11-29 11:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-11-29 11:28 | 显示全部楼层
    平流层 发表于 2019-11-29 11:01
    不可以不接零线,除非你同时合闸,不然一样烧。

    是要同时开,我看到烤漆房厂家的接线方法,24个1千瓦的加热管,三火线分两个交流接触器接6线进入烤漆房,24管一头全部并联,里边零线没有接出来,只开一半也行

    点评

    当只用220v的时候,零线可以细,但不能没有,不均衡的情况下,高压分路电器越烧越多,负载越小电压越高,会雪崩的。  详情 回复 发表于 2019-11-29 11:34
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-11-29 11:34 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2019-11-29 11:28
    是要同时开,我看到烤漆房厂家的接线方法,24个1千瓦的加热管,三火线分两个交流接触器接6线进入烤漆房, ...

    当只用220v的时候,零线可以细,但不能没有,不均衡的情况下,高压分路电器越烧越多,负载越小电压越高,会雪崩的。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-11-29 12:42 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-11-30 07:52 | 显示全部楼层
    微信图片_20191130074535.jpg
    请问大家,上面两个,怎么接?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-11-30 09:40 | 显示全部楼层
    字写得不错!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-5 13:31
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-11-30 22:57 | 显示全部楼层
    今天改成了第一组接线,实测打开保温灯一组电压222V,一组214V,由于各组除了保温灯还有其他用户使用电器,故电压有稍稍偏差,问题不大,不烧电器即可。再次感谢各位的帮忙!谢谢!