手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2997|回复: 19

[其他DIY] 装修没做接地,咋办?

[复制链接]
头像被屏蔽

该用户从未签到

发表于 2021-12-25 11:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-12-25 11:39 | 显示全部楼层
    金属窗框 水管 另外把电脑电源换了吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-27 12:05
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-12-25 11:40 | 显示全部楼层
    接地不是最基本的吗。。不装地线,,玩啥呢。保护安全不重要嘛。

    点评

    农村都没有地线  详情 回复 发表于 2021-12-25 22:19
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-12-25 11:56 | 显示全部楼层
    挖地三尺也要接根地线,没有地下的电我不用,要不就加隔离变压器
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-25 12:48 | 显示全部楼层
    现在装修还有不接地的,什么年代的房子,
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-25 13:25 | 显示全部楼层
    找人专门接一根吧 有些电工接这种活
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-12-25 13:27 | 显示全部楼层
    找人做下接地安全些,或者买块隔离变压器试试。我被单节五号电池手电升压板麻过,然后三极管冒烟烧暗,类似照相机闪光灯升压器不可空载。

    点评

    我家我就随便接的买的304不锈钢棍子1米的直接打到地下,然后尾部缠上1.5铜线引入室内。 主要是防止机箱等电人,拉好以后就再也不电人了,至于地线是不是合规这个倒是无所谓,家里总分两级都有漏保,总不会两个一起坏  详情 回复 发表于 2021-12-25 18:02
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-1-27 12:18
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-12-25 15:06 | 显示全部楼层
    有什么比你和家人的小命儿还重要呢,找专人做吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-3 23:09
  • 签到天数: 1113 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-12-25 17:07 | 显示全部楼层
    见识了。。。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-3 23:09
  • 签到天数: 1113 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-12-25 17:08 | 显示全部楼层
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-25 18:02 | 显示全部楼层
    whseen 发表于 2021-12-25 13:27
    找人做下接地安全些,或者买块隔离变压器试试。我被单节五号电池手电升压板麻过,然后三极管冒烟烧暗,类似 ...

    我家我就随便接的买的304不锈钢棍子1米的直接打到地下,然后尾部缠上1.5铜线引入室内。
    主要是防止机箱等电人,拉好以后就再也不电人了,至于地线是不是合规这个倒是无所谓,家里总分两级都有漏保,总不会两个一起坏吧,既然漏保正常,那地线上跑的电流就不可能大,所以合不合规都不重要
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-31 08:23
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-12-25 22:19 | 显示全部楼层
    sunjun1989 发表于 2021-12-25 11:40
    接地不是最基本的吗。。不装地线,,玩啥呢。保护安全不重要嘛。

    农村都没有地线

    点评

    农村都是好同志,随便做根地线吧,1.5平方就行,配合漏保,安全多了,还能减少电脑因干扰出现的故障  详情 回复 发表于 2021-12-26 16:06
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-26 16:06 | 显示全部楼层

    农村都是好同志,随便做根地线吧,1.5平方就行,配合漏保,安全多了,还能减少电脑因干扰出现的故障

    点评

    我家的有地线,盖房子的时候埋了3米铜管下去  详情 回复 发表于 2021-12-28 15:56
    农村的房子现状确实接地线的少,很多房子电路都是村里的电工拉的,电工基本都没给拉地线,早期建的甚至现在的房子连单独线路都没有,整层就一个总开关,主线线径用的还很细,漏保甚至是1P+N且跳闸时N线不断的那种,  详情 回复 发表于 2021-12-26 17:53
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-26 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2021-12-26 16:06
    农村都是好同志,随便做根地线吧,1.5平方就行,配合漏保,安全多了,还能减少电脑因干扰出现的故障 ...

    农村的房子现状确实接地线的少,很多房子电路都是村里的电工拉的,电工基本都没给拉地线,早期建的甚至现在的房子连单独线路都没有,整层就一个总开关,主线线径用的还很细,漏保甚至是1P+N且跳闸时N线不断的那种,然后漏保火线和零线还接反的。不想大改造的话只能装电流小点的空开防止烧线路,再装2P的漏保
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-31 08:23
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-12-28 15:56 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2021-12-26 16:06
    农村都是好同志,随便做根地线吧,1.5平方就行,配合漏保,安全多了,还能减少电脑因干扰出现的故障 ...

    我家的有地线,盖房子的时候埋了3米铜管下去

    点评

    铜管不是表面会氧化导致导电性不好?  详情 回复 发表于 2021-12-28 19:12
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-28 19:12 | 显示全部楼层
    weiwei869 发表于 2021-12-28 15:56
    我家的有地线,盖房子的时候埋了3米铜管下去

    铜管不是表面会氧化导致导电性不好?

    点评

    虽然平时大家都用镀锌铁来做地线,但是想到防腐问题,就是说有千年出土的铜器,少有铁器,铜也应该不错吧,只要足够长  详情 回复 发表于 2021-12-29 08:19
    是的铜管应该是不太好,以后改成镀锌扁铁比较好。  详情 回复 发表于 2021-12-28 19:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-31 08:23
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-12-28 19:56 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2021-12-28 19:12
    铜管不是表面会氧化导致导电性不好?

    是的铜管应该是不太好,以后改成镀锌扁铁比较好。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-29 08:19 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2021-12-28 19:12
    铜管不是表面会氧化导致导电性不好?

    虽然平时大家都用镀锌铁来做地线,但是想到防腐问题,就是说有千年出土的铜器,少有铁器,铜也应该不错吧,只要足够长

    点评

    表面腐蚀了不导电,虽然能留下来,但是重点是不导电了啊.  详情 回复 发表于 2021-12-29 09:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-20 08:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-12-29 09:39 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2021-12-29 08:19
    虽然平时大家都用镀锌铁来做地线,但是想到防腐问题,就是说有千年出土的铜器,少有铁器,铜也应该不错吧,只 ...

    表面腐蚀了不导电,虽然能留下来,但是重点是不导电了啊.

    点评

    我还真去查了一下,用铜和用铁都行,铁的成本低,铜的也没找腐蚀不行的说法,下面是网文的部分在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极但关键是要电阻要小,土壤湿,可用木炭储水和食盐 以减少大地的流散电阻  详情 回复 发表于 2021-12-29 12:51
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-29 12:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 T8468 于 2021-12-29 12:54 编辑
    拓荒牛 发表于 2021-12-29 09:39
    表面腐蚀了不导电,虽然能留下来,但是重点是不导电了啊.

    我还真去查了一下,用铜和用铁都行,铁的成本低,铜的也没找腐蚀不行的说法,下面是网文的部分

    在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜镀锌的接地极
    但关键是要电阻要小,土壤要湿,可用木炭储水和食盐
    以减少大地的流散电阻



    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-27 23:33 , Processed in 0.212865 second(s), 67 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表