手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2516|回复: 12

[其他DIY] 地线和等电位端子之间有电位差

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-2-4 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
热水器轻微漏电,发现是地线带电 ,用表量了下卫生间插座地线和等电位连接端子之间大概有15V交流电压,用电流档测试有10μA电流 。是不是把插座的地线和等电位连端子接一起就行了
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2022-2-4 10:09 | 显示全部楼层
是。。。。。。。八成邻居家漏电
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-4 10:36 | 显示全部楼层
    地线带电,漏保不跳闸?

    估计是有人把地线当作零线用了,这样地线就不安全,失去保护作用了,建议查找是哪家搞错地线了,并增加漏保
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-2-4 10:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shj117 于 2022-2-4 10:41 编辑

    楼房接地电阻大、或某处地线连接不良吧?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-2-4 10:43 | 显示全部楼层

    漏保不是通常设计成30mA才会跳吗?10UA不会跳吧

    点评

    1、10ua,应该是地线对 大地的电流; 2、漏保跳闸电流,取决于地线电流,如果把地线当做零线,地线电流一定很大;  详情 回复 发表于 2022-2-4 11:58
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-27 01:46
  • 签到天数: 1981 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-4 10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyz123123 于 2022-2-4 10:57 编辑

    “有15V交流电压、10μA电流 ”,应该是插座的地线悬空了吧。
    埋墙里那等电位端子,与楼体钢筋相连,一般不会带电。插座地线对大地有这么高的电压但电流很小,估计是绝缘电阻的微小漏电,或电器内部防电磁干扰电路中常见的火零线分别接到地线的几千pF电容导致。

    若插座的地线线路较长,当发挥作用、漏电电流经过时,插座处的地孔对大地会有一定电压。人体电阻受潮湿影响很大,淋湿或浸水里时几伏的电压也可能是危险的。
    理想情况是将热水器、浴盆、水龙头等金属部分都接到浴室的等电位端子盒,此即浴室这一小范围内的“零电位”,即使有漏电,电流也走它而不走正洗澡的人。
    老楼、自建砖楼,多无连通墙体内到地基的钢筋,也就没这等电位端子,地线也没有。现代钢筋混凝土高楼都有,但很多工程用料差、等电位盒内生锈严重。估计大多数人装修也不去理会这盒子,直接瓷砖盖上了。所以主要依赖漏电保护器了,记得选牌子正的,定期测试是否正常。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-4 11:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2022-2-4 11:59 编辑
    shj117 发表于 2022-2-4 10:43
    漏保不是通常设计成30mA才会跳吗?10UA不会跳吧

    1、10ua,应该是地线对 大地的漏电流,不是地线的电流;
    2、漏保跳闸电流,取决于地线电流,如果把地线当做零线,地线电流一定很大;
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-4 12:48 | 显示全部楼层
    有压差是对的,不光与等电位有压差,还与零线有压差,接地保护是从变压器位置的地与零线并一起的,到了楼栋还有二次接地,(比如)1楼的地电位与17楼的地电位也有电压差。
    顾名思义,等电位就是本地的地,就是脚底的地,跟真正的大地有空间距离,是个虚拟地的零电压。
    接地保护是整栋楼的地连在一起,等电位就是局部的地,一层楼、一户、或者一间房,这种等电位是不能跟地线接一起。
    通常在正常环境这个压差不大,有漏电可以触动漏保动作,穿着鞋子是感觉不到的。然而浴室比较潮湿,15毫安以下漏电不会触动漏电保护器,这时对电压敏感的人非常危险,或者正在使用时突然漏电,在漏保动作之前就已经触电了,这对心脏不好的人是致命的,这时就是等电位来保护了,因为等电位是接在设备的外壳的金属上,所以就强制把浴室的地抬高到跟电器漏电部位一样的电压,此时就没有电压差,相当于人体悬空双手接触一根电线,人就没有电流通过。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2022-2-4 14:05 | 显示全部楼层
    谢谢大家 基本上明白了  这个电压电流估计也就有是点感觉 基本也没什么危险
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-4 14:16 | 显示全部楼层
    最好的是外部地线不要进卫生间,用卫生间的等电位线代替原地线最好,如果已经进了外部地线,那就跟等电位端子接一起吧,但要可靠。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-2-7 12:33 | 显示全部楼层
    我估计是地线接地不良。我家以前厨房的地线就是这样,后来排查地线没有接地,但是油烟机外壳因为打进墙体,所以勉强算接地,厨房这一路的地线全靠油烟机的地线保护。但是油烟机的膨胀螺丝毕竟太浅,所以导致接地不良。
    最后把总线接地了,就好了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-2-7 17:30 | 显示全部楼层
    如果不是每层楼的接地端口出来的地线,就直接把外部地线断开,都接到等电位端子上就是了。
    有等电位端子就是这么用的。

    供电地线要么每层楼都接地,品质很好。要么就根本没有地线。一个单元一个接地点风险就变大了。
    你这种十几V一般接地处有电流了,这种按理说拿个钳表是能查出来的。但这没人管,既然有等电位就自己搞。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-2-7 19:44 | 显示全部楼层
    最保险就是接在一起,重复接地
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-27 12:26 , Processed in 0.123390 second(s), 50 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表