楼主: guyi168

[电子电路] 线路漏电跳变电柜总闸后续

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-22 10:32
  • 签到天数: 3460 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-2-21 05:59 | 显示全部楼层
    这个很麻烦的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-2-21 08:26 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2019-2-20 16:37
    测了零线跟火线对地线的绝缘电阻都是40M欧,零线跟火线的绝缘电阻也是40M欧,好像没问题
    ...

    那可能是用电器有漏电

    点评

    用电器全都拔了  详情 回复 发表于 2019-2-21 11:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-21 11:32 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2019-2-21 08:26
    那可能是用电器有漏电

    用电器全都拔了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-2-22 09:18 | 显示全部楼层
    总闸,尤其是合用的带漏电本身就是牵强的做法,但是有的地方就喜欢这样。没有办法,你只能装一个漏电保护值比总漏电小一级,动作时间比总闸快的漏电保护器,比如DZ15LE的,75mA,0.1S,防止越级跳闸。最好将漏电解除。如果设备有变频器之类的,绝对不能用漏电保护。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-6-26 15:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-2-22 14:45 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2019-2-20 11:18
    没用,总闸太灵敏,一起跳

    你设置你漏电开关漏电电流比总开关的小一点就可以了。比如总开关漏电电流500ma,如果不是那么你就把它调到500ma去,然后你家里的那个漏电开关调成200ma 或者大点300ma不就可以了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-19 02:02
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-2-24 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
    终极解决办法就是加个隔离变压器,三相两项看着办,容量算好,不干了还能卖铜

    点评

    谢谢,这是一个好办法,我怎么就没想到呢,我刚好就是做变压器的  详情 回复 发表于 2019-2-25 10:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-25 10:41 | 显示全部楼层
    火云420 发表于 2019-2-24 23:39
    终极解决办法就是加个隔离变压器,三相两项看着办,容量算好,不干了还能卖铜 ...

    谢谢,这是一个好办法,我怎么就没想到呢,我刚好就是做变压器的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-4-8 21:06
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-3-29 08:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 2012阿拉丁 于 2019-3-29 08:55 编辑

    你的总开关是隔离开关,不带过载保护和短路保护,简单地说就是一个闸刀开关而已;
    分路空开是D曲线,冲击电流达到10~20倍额定电流才会推动电磁脱扣器跳闸;
    变电柜,变压器二次回路一般用B曲线的空开,确实容易越级跳闸

    A:2倍额定电流
    B:3~5倍额定电流
    C:5~10倍额定电流
    D:10~20倍额定电流

    点评

    原来是这样,谢谢科普,我就说这个空开怎么是D,家里的好像都是C的,原来还有A和B  详情 回复 发表于 2019-3-29 08:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-3-29 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
    动作时间,这个参数起作用了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-3-29 08:50 | 显示全部楼层
    2012阿拉丁 发表于 2019-3-29 08:41
    你的总开关是隔离开关,不带过载保护和短路保护,简单地说就是一个闸刀开关而已;
    分路空开是D曲线,冲击电 ...

    原来是这样,谢谢科普,我就说这个空开怎么是D,家里的好像都是C的,原来还有A和B

    点评

    ABB还有K的,用于电动机  详情 回复 发表于 2019-3-29 09:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-4-8 21:06
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-3-29 09:04 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2019-3-29 08:50
    原来是这样,谢谢科普,我就说这个空开怎么是D,家里的好像都是C的,原来还有A和B
    ...

    ABB还有K的,用于电动机
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-4 05:01
  • 签到天数: 1933 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-3-30 06:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jie_shen 于 2019-3-30 07:01 编辑

    63A如果过去是短路过载跳闸多次,这个总开关应该更换了。建议更换ABB或者施耐德的断路器,总开关不要使用漏电保护器。
    回复

    使用道具 举报