    “跟人家合租的厂房,共用的一条线路,我这边出现了漏电导致跳总闸,现在搞的人家没发生产,我这边也不方便调试了,请问有什么方法让总闸不跳呢,我这边又能查出故障”

    问题找到了,居然不是漏电而是短路,查了好久压根就没往短路这方面想
    那么问题来了,为什么短路不跳我这边的空开,而要跳变电柜的总开关,难道我的空开没有短路跳闸功能,我这边总空开用的是63A的,分空开用的是16A,按理说短路会先跳16A的
    IMG_20190328_165914.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-19 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
    把电机先逐个摇一下绝缘电阻,然后不能测的设备逐个开机,开到那个跳就查那个。

    点评

    没有电机,设备全部断开了,应该是线路出故障了  详情 回复 发表于 2019-2-19 15:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-19 15:57 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2019-2-19 15:50
    把电机先逐个摇一下绝缘电阻,然后不能测的设备逐个开机,开到那个跳就查那个。 ...

    没有电机,设备全部断开了,应该是线路出故障了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-10-1 18:26
  • 签到天数: 1671 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-2-19 16:00 | 显示全部楼层
    漏电还是排查一下吧,这个很麻烦的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-2-19 16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 阿强123 于 2019-2-19 16:01 编辑

    是浙江附近的么?有漏电治理公司的,他们的钳表,能测量的数据比较多、且能测量小电流到0.3mA左右吧,并且间歇漏电也能查到的

    点评

    这就有点打动干戈了,要是能够不通电就查出哪根线路漏电就好了  详情 回复 发表于 2019-2-19 16:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-19 16:03 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2019-2-19 16:00
    是浙江附近的么?有漏电治理公司的,他们的钳表,能测量的数据比较多、且能测量小电流到0.3mA左右吧,并且 ...

    这就有点打动干戈了,要是能够不通电就查出哪根线路漏电就好了

    点评

    不通电的话,用摇表测试一下火线对地电阻试试?开关关掉,一段一段的试试,明显小掉的,肯定不正常  详情 回复 发表于 2019-2-20 08:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-6-26 15:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-2-19 16:26 | 显示全部楼层
    我就不明白,为什么你自己厂房里面没有安装漏电总开关?

    点评

    问到点子上了  详情 回复 发表于 2019-2-19 17:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-1 21:33
  • 签到天数: 1569 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-2-19 17:36 | 显示全部楼层
    ewhz 发表于 2019-2-19 16:26
    我就不明白,为什么你自己厂房里面没有安装漏电总开关?

    问到点子上了

    点评

    没用,总闸太灵敏,一起跳  详情 回复 发表于 2019-2-20 11:18
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-3 00:27
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-2-19 21:21 | 显示全部楼层
    找个算命的,算一挂
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2022-3-7 21:36
  • 签到天数: 2133 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-2-19 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
    自己不懂就请个电工吧,难道你指望楼上掐指一算再发一功就能远程修好漏电?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-2-20 08:05 | 显示全部楼层
    有漏电开关的先检查漏电开关,没有的先加一个漏电开关再说吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-2-20 08:52 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2019-2-19 16:03
    这就有点打动干戈了,要是能够不通电就查出哪根线路漏电就好了

    不通电的话,用摇表测试一下火线对地电阻试试?开关关掉,一段一段的试试,明显小掉的,肯定不正常

    点评

    好的,我试试看,没有摇表的话用绝缘电阻测试仪行吗  详情 回复 发表于 2019-2-20 11:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-2-20 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
    找专业的电工排查。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-20 11:18 | 显示全部楼层

    没用,总闸太灵敏,一起跳

    点评

    你设置你漏电开关漏电电流比总开关的小一点就可以了。比如总开关漏电电流500ma,如果不是那么你就把它调到500ma去,然后你家里的那个漏电开关调成200ma 或者大点300ma不就可以了。  详情 回复 发表于 2019-2-22 14:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-20 11:20 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2019-2-20 08:52
    不通电的话,用摇表测试一下火线对地电阻试试?开关关掉,一段一段的试试,明显小掉的,肯定不正常
    ...

    好的,我试试看,没有摇表的话用绝缘电阻测试仪行吗

    点评

    可以的  详情 回复 发表于 2019-2-20 12:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-20 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
    到跳闸的程度了,找个20m的万用表试下。按碰到的漏电跳的情况数字表测对壳都小过1兆欧了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-20 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
    工厂的话请个电工查一下,几百块应该都得了,停产几天就算小厂损失也不止这点钱了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-2-20 12:31 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2019-2-20 11:20
    好的,我试试看,没有摇表的话用绝缘电阻测试仪行吗

    可以的

    点评

    测了零线跟火线对地线的绝缘电阻都是40M欧,零线跟火线的绝缘电阻也是40M欧,好像没问题  详情 回复 发表于 2019-2-20 16:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-2-20 16:37 | 显示全部楼层

    测了零线跟火线对地线的绝缘电阻都是40M欧,零线跟火线的绝缘电阻也是40M欧,好像没问题

    点评

    那可能是用电器有漏电  详情 回复 发表于 2019-2-21 08:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-25 07:09
  • 签到天数: 1414 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-2-21 05:35 | 显示全部楼层
    还是应该在自家进户处安总闸,干什么都方便