如果3相用功率能绝对保证相等,0线不接都可以。哈哈哈。

当然一般不能保证,那就算最差情况:
1:   A,B相满载,C相无负载,零线的电流=A火线电流=B火线电流(原理解释有点复杂,你就信我就行了)
2:   A相满载,B,C相无负载,零线的电流=A火线电流(这个原理简单,大家都懂)

结论:用和火线一样粗的线就行了。

点评

不是说掉了一相 中性点会偏移,零线电流会增加吗?  详情 回复 发表于 2017-12-22 23:35
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-12-22 23:35 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2017-12-22 23:18
如果3相用功率能绝对保证相等,0线不接都可以。哈哈哈。

当然一般不能保证,那就算最差情况:

不是说掉了一相  中性点会偏移,零线电流会增加吗?

点评

对啊,三相平衡的时候,零线电流为0啊。 如果1相完全掉了,那0线电流就增加到正常火线电流的大小。  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:33
当然了,当ABC三相电流一样的时候,零线电流是0。 当C相掉了,AB相电流一样的时候,零线电流等于AB相电流,和前面的0电流相比当然是电流增加了。 零线的电流就是三相不均衡时走的回路电流,只是因为相位差所以不能直  详情 回复 发表于 2017-12-22 23:53
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-12-22 23:53 | 显示全部楼层
zuozuoluo 发表于 2017-12-22 23:35
不是说掉了一相  中性点会偏移,零线电流会增加吗?

当然了,当ABC三相电流一样的时候,零线电流是0。
当C相掉了,AB相电流一样的时候,零线电流等于AB相电流,和前面的0电流相比当然是电流增加了。
零线的电流就是三相不均衡时走的回路电流,只是因为相位差所以不能直接加减罢了。

点评

也就是说 零线电流最大就是 A或者B 或者C的电流是吧?  详情 回复 发表于 2017-12-22 23:56
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-12-22 23:56 | 显示全部楼层
怒独僧 发表于 2017-12-22 23:53
当然了,当ABC三相电流一样的时候,零线电流是0。
当C相掉了,AB相电流一样的时候,零线电流等于AB相电流 ...

也就是说   零线电流最大就是   A或者B 或者C的电流是吧?

点评

这个要2楼的高手给你说了,高中物理好像学过,但是我记不清了。  详情 回复 发表于 2017-12-22 23:58
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-12-22 23:58 | 显示全部楼层
zuozuoluo 发表于 2017-12-22 23:56
也就是说   零线电流最大就是   A或者B 或者C的电流是吧?

这个要2楼的高手给你说了,高中物理好像学过,但是我记不清了。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-23 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
    零线可以用同样粗或小一号的,供电局的街线都是这样的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-1-31 09:13
  • 签到天数: 141 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-23 01:06 | 显示全部楼层


    单相用法,零线12平方,没毛病,毕竟40A流过
    ABC都要4平方
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-22 01:58
  • 签到天数: 553 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-23 05:38 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-23 07:30 | 显示全部楼层
    三相四线的电缆中线一般比相线细,所以一样粗肯定没问题
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-12-23 09:33 | 显示全部楼层
    zuozuoluo 发表于 2017-12-22 23:35
    不是说掉了一相  中性点会偏移,零线电流会增加吗?

    对啊,三相平衡的时候,线电流为0啊。

    如果1相完全掉了,那0线电流就增加到正常火线电流的大小。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-23 09:37 | 显示全部楼层
    p3电子屏 是什么东东?

    点评

    就是室内用的 全彩电子屏 拼接起来 成 一个屏幕  详情 回复 发表于 2017-12-29 22:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 20:40
  • 签到天数: 339 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-23 10:40 | 显示全部楼层
    不懂,零线和火线一样粗绝对没问题
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2017-12-23 11:16 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-17 20:27
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-23 12:27 | 显示全部楼层
    好像零线和中线有区别。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-12-23 12:28 | 显示全部楼层
    三相平衡的话,三相线4平方足够,零线无所谓。不平衡,那也按照4平方配置吧
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-12-29 22:45 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2017-12-23 09:37
    p3电子屏 是什么东东?

    就是室内用的 全彩电子屏  拼接起来 成 一个屏幕
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-8-31 15:03
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-30 07:48 | 显示全部楼层
    Laden 发表于 2017-12-23 01:06
    单相用法,零线12平方,没毛病,毕竟40A流过
    ABC都要4平方

    建议半懂不懂的就别乱说,免得误人子弟