手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7712|回复: 40

[电子电路] 续上次漏电事故后,18年必须改造工程之一

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-1-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    微信图片_20180102140431.jpg
    在外面给人家干了那么多工程都整整齐齐,规规矩矩的,接的都是380V弄得很好整齐。自己家就这B样。哎!
    当时不懂啊没办法。自己改造的感觉地方太小。先在TB买个并线神器在在说
    微信图片_20180102140509.jpg
    感觉一团乱麻啊,铁皮都把线弄坏了。CCC
    微信图片_20180102140528.jpg
    这个地方感觉太近了。好多箱子好像都这样,铁皮附近应该做的绝缘

    微信图片_20180102140547.jpg
    这是最危险的地方。真想拆墙
    微信图片_20180102140555.jpg
    辣鸡
    微信图片_20180102140609.jpg
    貌似已经短路了
    微信图片_20180102140902.jpg
    微信图片_20180102140907.jpg
    哎!!!!!!!风骚的走线!!!!!!
    先买并线器
    并线器.jpg
    根据位置和电线数量购买新的漏电和空开
    1:想法一总开用断路器。热水器家漏电保护用2P的单独接。貌似地方不够,1+DPN吗?
    2:总开还是换漏电保护问题来了。换多大的呢。
    3其他地方的用电灯一路,墙插一路。空调好像和家里的墙插走的一趟线。哎到时候的挨个测试了。
    4问题后电工的家人

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-1-2 16:28 | 显示全部楼层
    凑合吧,后边1P的都是32的,总空开至少选63的,分空开上端换汇流铜排,电线破皮可以用环氧树脂套管保护一下,零线排也要垫绝缘纸或包绝缘胶布;还有你的地线与零线是否有效也要测一下,不然起不了保护作用。。。

    点评

    总开撑死用到50的。用63家里短路就跳外面的,还要物业来人推,麻烦死。  详情 回复 发表于 2018-1-2 23:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-2 16:35 | 显示全部楼层
    吓死人
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-18 05:16
  • 签到天数: 1584 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-2 16:49 | 显示全部楼层
    我家的都是我自己整的,虽然我不是电工

    点评

    是啊。当时自己不懂。装修又不在  详情 回复 发表于 2018-1-2 16:54
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-2 16:54 | 显示全部楼层
    1945 发表于 2018-1-2 16:49
    我家的都是我自己整的,虽然我不是电工

    是啊。当时自己不懂。装修又不在
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-14 15:11
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-1-2 16:55 | 显示全部楼层
    这种并线器还没见过呢,安全么

    点评

    7楼正解。不过锡锅就没见过了。  详情 回复 发表于 2018-1-2 17:20
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-2 17:16 | 显示全部楼层
    并线器是配合电动螺丝刀或者电钻用的,只是比手绕省事点,并没什么太多优势,建议锡锅上锡最保险。

    点评

    我就是把几根线拧在一起,再上锡,绝对可靠。  详情 回复 发表于 2018-1-3 14:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-2 17:20 | 显示全部楼层
    lily2350660 发表于 2018-1-2 16:55
    这种并线器还没见过呢,安全么

    7楼正解。不过锡锅就没见过了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-5 15:32
  • 签到天数: 110 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-1-2 18:41 | 显示全部楼层
    几年前自己也与朋友一起装过二套房子的电,为了节约,空调主线走8mm²,然后每处用6mm²分出来给各个房间,而且每处剥皮后,铜钱绑缠然后用150w烙铁加锡,想来应该还行吧。

                                   
    登录/注册后可看大图

    点评

    8mm²的电线,好奇哪个寨子里出产的?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-1-2 19:21
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-14 20:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-1-2 19:21 | 显示全部楼层
    ttfluo 发表于 2018-1-2 18:41
    几年前自己也与朋友一起装过二套房子的电,为了节约,空调主线走8mm²,然后每处用6mm²分出来给各个房间, ...

    8mm²的电线,好奇哪个寨子里出产的?

    点评

    老早在电缆厂干过,你知道电缆有国标,部标,和非标之分吗,10平方的非标差的也许没有8平方呢  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:44
    好奇+1  详情 回复 发表于 2018-1-2 19:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-21 20:44
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-1-2 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
    jinsddn 发表于 2018-1-2 19:21
    8mm²的电线,好奇哪个寨子里出产的?

    好奇+1
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-27 21:50
  • 签到天数: 1594 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-2 20:08 | 显示全部楼层
    手工确实马虎
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-3 07:01
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-2 21:05 | 显示全部楼层
    楼主的和我家的差不多哦.首先应该解决并线的问题.今天买了几个32A的空开回来,一个房间一个,原来居然是65A的,感情电工家的滞销货全装我家了.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 20:40
  • 签到天数: 339 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-2 21:19 | 显示全部楼层
    没上锡的路过,线头都懒的包
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-2 22:12 | 显示全部楼层
    lily2350660 发表于 2018-1-2 16:55
    这种并线器还没见过呢,安全么

    装电动螺丝刀上拧电线的,不是挂在上面
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-2 22:13 | 显示全部楼层
    pdBfgk3ljn 发表于 2018-1-2 21:19
    没上锡的路过,线头都懒的包

    这也行呀
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-2 22:15 | 显示全部楼层
    楼主这个盒里的接线简直没谁了,感觉接线的人完全一点也没学过,想怎么弄就怎么弄。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-5 15:32
  • 签到天数: 110 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-1-2 22:24 | 显示全部楼层
    jinsddn 发表于 2018-1-2 19:21
    8mm²的电线,好奇哪个寨子里出产的?

    搞错了,是主6,分出4mm

                                   
    登录/注册后可看大图
    呵呵,你很细心,我回复后,觉得错了,就去鞋柜里找出来核对了一下。
    对了,6平方豪米的是实体店买的,但4平方的线还是我私下自己做的(工厂做样板押出时拉了三十米私用)。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-24 08:51
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-2 23:12 | 显示全部楼层
    并线器使用方便不?我家里的配电箱,也想自己整一下,一个进户漏保,后级三个独立的漏保,我都没有空间安装过欠压保护器了!想拆除后级的一两个漏保腾出空间来
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-2 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
    xpsbw 发表于 2018-1-2 16:28
    凑合吧,后边1P的都是32的,总空开至少选63的,分空开上端换汇流铜排,电线破皮可以用环氧树脂套管保护一下 ...

    总开撑死用到50的。用63家里短路就跳外面的,还要物业来人推,麻烦死。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-20 22:27 , Processed in 0.272789 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表