手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 笨笨小枫

[其他DIY] 问问大神家庭照明线路用多大空开

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-25 21:18 | 显示全部楼层
    chouro 发表于 2018-2-24 12:23
    空开是保护电线的!!!根据负载多少功率,选合适的电线,不行就换粗的线,与空开没关系。

    买多大的空开, ...

    不同意这个看法。空开限制出口负载,而通常线路的冗余量是很大的,2.5的BV线过30A的电流也未必受到损害,而家庭照明若超过1000W在我看来就已经是异常状况应该跳闸了,所以我就选5A的空开。


    点评

    暗线30A发热对聚氯乙烯护套已经是考验了。配电箱的空气开关是保护线路。保护用电器可以就地安装限流熔断器或者空气开关,而不是在远端  详情 回复 发表于 2018-2-27 00:12
    另外我觉得家庭照明1.5的线绰绰有余。遇到线比较密集时,粗的线对布线、接头还是个麻烦。  详情 回复 发表于 2018-2-25 21:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-25 21:24 | 显示全部楼层
    wyjywyjy 发表于 2018-2-25 21:18
    不同意这个看法。空开限制出口负载,而通常线路的冗余量是很大的,2.5的BV线过30A的电流也未必受到损害, ...

    另外我觉得家庭照明1.5的线绰绰有余。遇到线比较密集时,粗的线对布线、接头还是个麻烦。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-24 05:02
  • 签到天数: 399 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-2-25 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
    我厨卫空调都6平方,其他2.5,照明10a,插座16a,厨卫32A,总闸60a
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-25 21:50 | 显示全部楼层
    看情况,如果浴霸之类的和照明在一起,可以用16A或20A,如果不在一起,用10A的,我新房因为浴霸是单独和卫生间一路线,照明再单独的,所以虽然照明是2.5的线,但只配10A空开,其实现在LED照明,10A都已经很大了,普通四室两厅的大户型全家所有灯都开难超300W。

    点评

    led的功率因数都好低的,要考虑无功功率的电流  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-2-25 22:28 | 显示全部楼层
    用多大的是一个方面,其实还有个用什么品牌的问题。
    现在的空开良莠不齐呀!

    点评

    一般家用施耐德还行。 工业级西门子成本高,家用级西门子就是垃圾。 一些开发商配的人民有可能不算很糟糕吧,总比土杂店里的杂牌强吧  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:19
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-1 08:10
  • 签到天数: 3610 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-26 08:32 | 显示全部楼层
    一般用16A
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-26 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
    lyp963211 发表于 2018-2-25 21:50
    看情况,如果浴霸之类的和照明在一起,可以用16A或20A,如果不在一起,用10A的,我新房因为浴霸是单独和卫 ...

    led的功率因数都好低的,要考虑无功功率的电流

    点评

    就算考虑led无功功率也就那么大,貌似国标规定,大功率的led,如客厅餐厅的led,必须高功率因素,所以普通家庭,照明用10A的空开,完全足够了,我新房四室两厅两卫167平米,纯照明线路就只用10A空开,大致算了一下,  详情 回复 发表于 2018-2-28 11:15
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-26 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2018-2-25 22:28
    用多大的是一个方面,其实还有个用什么品牌的问题。
    现在的空开良莠不齐呀! ...

    一般家用施耐德还行。
    工业级西门子成本高,家用级西门子就是垃圾。

    一些开发商配的人民有可能不算很糟糕吧,总比土杂店里的杂牌强吧

    点评

    开发商配的在装修过程很容易受污损,而且开发上多数会配1+N漏保  详情 回复 发表于 2018-2-28 02:19
    哈哈哈!施耐德应该不错,我家用的是正泰,几年前我在乡下起了一栋楼(人家往城市里发展,我偏偏向农村去寻求清净安逸)当时水电工给安装的就是杂牌货(我试过,根本就是垃圾!),被我自己全部换成正泰的  详情 回复 发表于 2018-2-26 12:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-2-26 12:12 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2018-2-26 11:19
    一般家用施耐德还行。
    工业级西门子成本高,家用级西门子就是垃圾。

    哈哈哈!施耐德应该不错,我家用的是正泰,几年前我在乡下起了一栋楼(人家往城市里发展,我偏偏向农村去寻求清净安逸)当时水电工给安装的就是杂牌货(我试过,根本就是垃圾!),被我自己全部换成正泰的了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-26 12:50 | 显示全部楼层
    我家用的是施耐德,性能马马虎虎,价格不低,主要是希望可靠。
    可用空间太小,有点密集了。

                                   
    登录/注册后可看大图

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-1 14:48
  • 签到天数: 1884 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-26 15:09 | 显示全部楼层
    单照明10A都大了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-26 15:48 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2018-2-25 17:07
    从来不用1+N的飘过

    为什么呢? 说说看

    点评

    没意义,电箱布线更麻烦,相当多了一次接触电阻。  详情 回复 发表于 2018-2-27 00:09
    1p+N,不如直接2P  详情 回复 发表于 2018-2-26 21:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-2-26 20:01 | 显示全部楼层
    邓先生 发表于 2018-2-26 15:09
    单照明10A都大了。

    我是分2路的照明,可是已经装了20A,要换16A吗或10A
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-14 20:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-2-26 20:11 | 显示全部楼层
    家装混乱,工装2.5平方线是最低标准。现在毛坯房里照明线也是2.5平方的,不过一般都是被房主找的装修施工队给废掉,代之以伪劣而且纤细的山寨电线,呵呵。。。。

    点评

    还好我们这儿家装不废毛坯房的线。 极个别土豪会要求换线,还有自备多股线要求换线的,但还是相同直径,我还没有见过sb用细线/非标替换的。 btw:见过个奇葩据其自称还是国营某大厂退休工程师,竟然说多股线导电速度  详情 回复 发表于 2018-2-27 00:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-26 21:39 | 显示全部楼层
    吾见刚正 发表于 2018-2-26 15:48
    为什么呢? 说说看

    1p+N,不如直接2P
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 00:09 来自手机 | 显示全部楼层
    吾见刚正 发表于 2018-2-26 15:48
    为什么呢? 说说看

    没意义,电箱布线更麻烦,相当多了一次接触电阻。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
    wyjywyjy 发表于 2018-2-25 21:18
    不同意这个看法。空开限制出口负载,而通常线路的冗余量是很大的,2.5的BV线过30A的电流也未必受到损害, ...

    暗线30A发热对聚氯乙烯护套已经是考验了。配电箱的空气开关是保护线路。保护用电器可以就地安装限流熔断器或者空气开关,而不是在远端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
    jinsddn 发表于 2018-2-26 20:11
    家装混乱,工装2.5平方线是最低标准。现在毛坯房里照明线也是2.5平方的,不过一般都是被房主找的装修施工队 ...

    还好我们这儿家装不废毛坯房的线。
    极个别土豪会要求换线,还有自备多股线要求换线的,但还是相同直径,我还没有见过sb用细线/非标替换的。
    btw:见过个奇葩据其自称还是国营某大厂退休工程师,竟然说多股线导电速度比单股线快,要换多股线的⋯⋯我算是知道国企怎么干倒的了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-9-30 09:21
  • 签到天数: 694 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-2-27 01:12 | 显示全部楼层
    mark一下,证明我来过...
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-2-27 07:33 | 显示全部楼层
    chouro 发表于 2018-2-26 21:39
    1p+N,不如直接2P

    空间小才装2P+N
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-1 17:27 , Processed in 0.174307 second(s), 70 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表