    所有问题都指漏保
    1:1P+N和2P的分别,个人认为只是2P在零线处多了过流保护。
    2:漏保能反接吗?其实也不算反接而是市电和逆变都接上漏保然后并网。有问题吗?
    3:如果用3相漏保其中一相不接能正常工作吗?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-26 12:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-4-11 00:37 | 显示全部楼层
    1p保护时不断n线,2p就双断
    市电与逆变并网没那么简单,不要随便试
    3相漏保可以工作,不要漏接到保护电路工作电源那相

    点评

    是并网逆变带孤岛保护,就是怕漏电,应该接3P的才对  详情 回复 发表于 2018-4-11 01:26
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2018-4-11 01:26 来自手机 | 显示全部楼层
    tdy500224 发表于 2018-4-11 00:37
    1p保护时不断n线,2p就双断
    市电与逆变并网没那么简单,不要随便试
    3相漏保可以工作,不要漏接到保护电路工 ...

    是并网逆变带孤岛保护,就是怕漏电,应该接3P的才对
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-11 06:24 | 显示全部楼层
    2p不分零火,1p+n有2种,双断,单断零线不断,,注意零线不要接错

    点评

    单断的1P+N有安全隐患,还是直接上2P放心,老家的1P+N单断的接错线用了很多年,后来被我换成2P了  详情 回复 发表于 2018-4-11 22:52
    原来如此,明白了,难怪搜到的答案总是与漏保上标的原理图不一致,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:31
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-11 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
    电子式6年更新
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-11 07:52 | 显示全部楼层
    总归有区别的噻。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-22 10:32
  • 签到天数: 3460 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-11 08:38 | 显示全部楼层
    总归有区别的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2018-4-11 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-4-11 06:24
    2p不分零火,1p+n有2种,双断,单断零线不断,,注意零线不要接错

    原来如此,明白了,难怪搜到的答案总是与漏保上标的原理图不一致,谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-10 17:32
  • 签到天数: 78 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-4-11 11:23 | 显示全部楼层
    这个是光伏还是风电?要配防孤岛,容量应该比较大吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-11 13:17 | 显示全部楼层

    零线不能联动断开的,就不叫1p十N了,那就是1p,只是多个零线接线位置 ,有没有都无所谓

    点评

    不断零线的漏保给家庭使用都是在害人  详情 回复 发表于 2023-5-4 12:23
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-17 16:17
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-4-11 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
    好像记得是漏电l,n都断开,只在l线上有过载保护。

    点评

    有两种,断零线和不断零线,热水器漏电电死人的有一部分就是因为用了不断零线的漏保  详情 回复 发表于 2023-5-4 12:25
    然而市面上还有N不断开的漏保,接错线就杯具了  详情 回复 发表于 2018-4-11 22:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-11 15:16 | 显示全部楼层
    1P的有巨大安全隐患!
    举例:

    在农村,如果入户线外面部分被搞断(常有的事),
    然后肇事方重新接,此时重新接的不严谨,导致火零线交换了
    则1P的漏保 也变成火零线接反状态
    则触电后,断开的是零线,而火线不断开,则人会被电死

    点评

    农村毕竟落后,很多进线是对的,但插座这类全接反了,你想不到吧。  详情 回复 发表于 2023-5-4 10:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-11 16:53 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-4-11 15:16
    1P的有巨大安全隐患!
    举例:

    那是个别,把地下线挖断了谁敢接,供电那边会不知道

    点评

    不要把命交到别人手里,我老家以前用的零线不断的1P+N,检查时发现入户线零火不知道什么时候变换了,赶紧换成2P的,也是那时候起才知道1P+N漏保有断零线和不断零线两种,不断零线的简直是害人,完全没有存在意义  详情 回复 发表于 2023-5-4 12:22
    农村里架空的多了去了 被卡车刮断什么的,人家给你随手接好,哪管你火线零线  详情 回复 发表于 2018-4-11 22:23
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-11 17:00 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-4-11 15:16
    1P的有巨大安全隐患!
    举例:

    我用的是双断,一般家庭没这么讲究,都是2p总漏保,下面是1P,是我们这些三脚猫的在搞1P+N用,大多数都不知道
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-11 22:23 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-4-11 16:53
    那是个别,把地下线挖断了谁敢接,供电那边会不知道

    农村里架空的多了去了
    被卡车刮断什么的,人家给你随手接好,哪管你火线零线

    点评

    电改时接线也不会管原来的火线和零线  详情 回复 发表于 2018-4-11 23:00
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-11 22:52 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-4-11 06:24
    2p不分零火,1p+n有2种,双断,单断零线不断,,注意零线不要接错

    单断的1P+N有安全隐患,还是直接上2P放心,老家的1P+N单断的接错线用了很多年,后来被我换成2P了

    点评

    看楼上说的,想起来前几年供电所改造过电表,估计是那时候外线的火线和零线被对调了,所以没有特殊需求还是2P的安全,谁也无法保证外线不会被人改接  详情 回复 发表于 2018-4-11 22:59
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-11 22:54 | 显示全部楼层
    coffeerain 发表于 2018-4-11 13:46
    好像记得是漏电l,n都断开,只在l线上有过载保护。

    然而市面上还有N不断开的漏保,接错线就杯具了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-11 22:59 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2018-4-11 22:52
    单断的1P+N有安全隐患,还是直接上2P放心,老家的1P+N单断的接错线用了很多年,后来被我换成2P了
    ...

    看楼上说的,想起来前几年供电所改造过电表,估计是那时候外线的火线和零线被对调了,所以没有特殊需求还是2P的安全,谁也无法保证外线不会被人改接

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-11 23:00 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-4-11 22:23
    农村里架空的多了去了
    被卡车刮断什么的,人家给你随手接好,哪管你火线零线 ...

    电改时接线也不会管原来的火线和零线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-8 09:49
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-5-4 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-4-11 15:16
    1P的有巨大安全隐患!
    举例:


    农村毕竟落后,很多进线是对的,但插座这类全接反了,你想不到吧。

    点评

    五年前的帖子 你居然在挖坟  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:01