手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 笨笨小枫

[其他DIY] 装修问题地线用多大

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-12 17:38 | 显示全部楼层
    2.5平方地线是标配。。。。

    点评

    那问下主线地线是2.5平方的,连插座后面可以用1.5平方吗,我用的是WAGO的快接端子三口,一进2出,一路分下一个插座,一路接插座,主要是这个接插座的一段地线可以用1.5平方吗  详情 回复 发表于 2018-4-13 02:57
    我也觉得2.5是最起码的直径。 家装上隐蔽工程不能省,不能马虎。出问题后解决起来都非常非常麻烦  详情 回复 发表于 2018-4-12 18:14
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-12 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
    donkey 发表于 2018-4-11 21:19
    是我看错了.回流零线.地线并不需要多大的电流.需要这么大的时候,基本已经发生事故了.

    ...

    单相供电N直径不需要比L粗,截面积相同即可。在办公楼住家户配电时,还是三相四线的状态,中性线(N)直径能大于相线最好。工业配电三相平衡的状态,N比L细

    点评

    不平衡供电状态下,N有可能出现电流超过L,完美平衡状态,比如单个接一个电动机,那么N就可以不用考虑了  详情 回复 发表于 2018-4-15 10:27
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-12 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
    小肥仔 发表于 2018-4-12 17:38
    2.5平方地线是标配。。。。

    我也觉得2.5是最起码的直径。
    家装上隐蔽工程不能省,不能马虎。出问题后解决起来都非常非常麻烦
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-4-13 02:57 | 显示全部楼层
    小肥仔 发表于 2018-4-12 17:38
    2.5平方地线是标配。。。。

    那问下主线地线是2.5平方的,连插座后面可以用1.5平方吗,我用的是WAGO的快接端子三口,一进2出,一路分下一个插座,一路接插座,主要是这个接插座的一段地线可以用1.5平方吗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-13 06:50 | 显示全部楼层
    用2.5平方,最小的末端也要2.5平方,支线,干线用4平方。6平方等更大的线。最小也用2.5平方的线。现在的线就说是国标2.5也其实是2.0,现在的偷工减料太广了。去超市买5kg的米是连包装也不够5kg的社会。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-13 07:00 | 显示全部楼层
    我觉得,照明线路,接地线用1.5已经完全足够……
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-12-8 10:35
  • 签到天数: 192 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-13 08:27 | 显示全部楼层
    地线当然要比别的线粗才好用啊,地线的用途就是在意外发生的时候过电流用的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-13 11:06 | 显示全部楼层
    用了2.5的线足够了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-11-28 15:41
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-4-13 11:09 | 显示全部楼层
    1.5就够了,就几十毫安的事,太大的电流漏保就动作了

    点评

    你这说法严重违规。漏电保护器使用年数多不更换失效的不要太多哦。失效状态下,短路级电流才能快速脱扣/熔断(RCCB内置熔断器)。 所以地线(PE)才不能过细  详情 回复 发表于 2018-4-13 12:01
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-13 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
    ciddy 发表于 2018-4-13 11:09
    1.5就够了,就几十毫安的事,太大的电流漏保就动作了

    你这说法严重违规。漏电保护器使用年数多不更换失效的不要太多哦。失效状态下,短路级电流才能快速脱扣/熔断(RCCB内置熔断器)。
    所以地线(PE)才不能过细

    点评

    这点没有考虑到,貌似我这边电工也是地线比火零线小一号,电工应该是为了好拉线,所以用小一号线  详情 回复 发表于 2018-4-14 01:01
    我空调挂机那个空开是不带漏保的,没事吧  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-22 21:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-13 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
    这样问题还有必要纠结吗?粗线细线能差几个钱,一个家装的电线量,还考虑成本吗?

    点评

    问题是有2个房间已经给我用了1.5平方地线,拉是拉不出来了  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:12
    然而你没发现楼主已经纠结好几个月了  详情 回复 发表于 2018-4-13 12:17
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-13 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
    koko007 发表于 2018-4-13 12:16
    这样问题还有必要纠结吗?粗线细线能差几个钱,一个家装的电线量,还考虑成本吗? ...

    然而你没发现楼主已经纠结好几个月了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-4-13 20:12 | 显示全部楼层
    koko007 发表于 2018-4-13 12:16
    这样问题还有必要纠结吗?粗线细线能差几个钱,一个家装的电线量,还考虑成本吗? ...

    问题是有2个房间已经给我用了1.5平方地线,拉是拉不出来了

    点评

    拉都拉不出来,就更穿不了线了,哪找的电工,这样还下管有什么用,灯线1.5还凑合  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-4-13 20:14 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2018-4-13 12:01
    你这说法严重违规。漏电保护器使用年数多不更换失效的不要太多哦。失效状态下,短路级电流才能快速脱扣/ ...

    我空调挂机那个空开是不带漏保的,没事吧

    点评

    没事 总开关前面有一个就够了  详情 回复 发表于 2018-4-13 21:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-22 21:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-13 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-4-13 20:12
    问题是有2个房间已经给我用了1.5平方地线,拉是拉不出来了

    拉都拉不出来,就更穿不了线了,哪找的电工,这样还下管有什么用,灯线1.5还凑合

    点评

    硬线是拉不出来了,3个弯以上就拉不动了,主要是地线给我2.5平方用了1.5,现在查出来的  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-22 21:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-13 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
    插座线主流2.5,但应该起码上4方,热水器位置或厨房起码留个直通空开的6方+线,预留给即热式设备
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-4-13 20:32 | 显示全部楼层
    koko007 发表于 2018-4-13 20:29
    拉都拉不出来,就更穿不了线了,哪找的电工,这样还下管有什么用,灯线1.5还凑合 ...

    硬线是拉不出来了,3个弯以上就拉不动了,主要是地线给我2.5平方用了1.5,现在查出来的

    点评

    为什么有硬弯?下管不用弯管器用弯头的电工,直接换人吧  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-22 21:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-13 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-4-13 20:32
    硬线是拉不出来了,3个弯以上就拉不动了,主要是地线给我2.5平方用了1.5,现在查出来的
    ...

    为什么有硬弯?下管不用弯管器用弯头的电工,直接换人吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-22 21:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-4-13 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
    还有,给你干活的这样电工,我猜,插座的零火可能都乱接有反的。。。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-13 21:09 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-4-13 20:14
    我空调挂机那个空开是不带漏保的,没事吧

    没事
    总开关前面有一个就够了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-30 18:29 , Processed in 0.145556 second(s), 72 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表