[电池] 这个蓄电池组大不?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 13:31
  • 签到天数: 3743 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-8 02:08 | 显示全部楼层
    好大容量
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 13:31
  • 签到天数: 3743 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-8 02:08 | 显示全部楼层
    什么地方用?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2018-8-8 00:10
    原来发电还要有这么多后备,话说只要机组不停,电应该不会缺的吧

    电厂主要就是怕事故
    只要不出事故,只有停炉检修的时候才停那么几天
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-14 19:45
  • 签到天数: 3001 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-8 08:05 | 显示全部楼层

    DC230V母线,一般作直流事故照明、直流事故油泵、UPS直流后备电源、发电机启励电源用,平时只是备用着的;DC115V母线主要用于控制、仪表、保护、信号。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-14 19:45
  • 签到天数: 3001 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-8 08:08 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2018-8-8 07:23
    电厂主要就是怕事故
    只要不出事故,只有停炉检修的时候才停那么几天

    现在不一定,机组经常调峰,还有外购电,国定假日有时候负荷非常低,调度动不动就说,你们给我停一两台机,到时候再开起来。核电机组他们动不了

    点评

    点炉太恐怖了,都是钱啊,滚滚黑烟还要给环保钱  详情 回复 发表于 2018-8-8 08:47
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 08:47 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2018-8-8 08:08
    现在不一定,机组经常调峰,还有外购电,国定假日有时候负荷非常低,调度动不动就说,你们给我停一两台机 ...

    点炉太恐怖了,都是钱啊,滚滚黑烟还要给环保钱
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 09:29 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2018-8-7 23:06
    230V母线及蓄电池组是后备事故电源。115V的母线及蓄电池组控制断路器、热工信号(比如温度、压力、转速、 ...

    行内人才明白这些,话说现在都用要加水的铅酸?维护麻烦。我们这早改免维的阀控铅酸了。

    点评

    要不是看到标注2V,透明外壳,我第一反应是超高倍率开口镍镉。看到是2V,铅酸无疑。 这个电池寿命长于阀控铅酸,中间那个黑色气阀打开加水维护。充电后加水,夏季可以适量多加点,但不要超过max。 稳妥的就加到min、  详情 回复 发表于 2018-8-8 10:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-8 10:30 | 显示全部楼层
    HYHNSS 发表于 2018-8-8 09:29
    行内人才明白这些,话说现在都用要加水的铅酸?维护麻烦。我们这早改免维的阀控铅酸了。
    ...

    要不是看到标注2V,透明外壳,我第一反应是超高倍率开口镍镉。看到是2V,铅酸无疑。
    这个电池寿命长于阀控铅酸,中间那个黑色气阀打开加水维护。充电后加水,夏季可以适量多加点,但不要超过max。
    稳妥的就加到min、max两条线中间位置。
    其实阀控铅酸也需要加水维护。只不过次数少的多。
    正负端子都两个,超高倍率放电设计。
    高压开关电磁机构合闸靠电磁铁吸合,必须足够电流。
    否则合闸失败。人力合闸靠一根长杆操作,甚至要人踩上借助体重才能合闸。



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-8 10:37 | 显示全部楼层
    就这个透明壳子,看里面的极板布置,和镍镉如出一辙,我第一反应是开口镍镉。
    看电压,2V,铅酸。
    个人意见,太高了。电解液硫酸分层明显。下部硫化厉害,还有浓度不均导致的电化学腐蚀。
    能加水,倒是不怕失水失效。毕竟是富液式设计。也能避免热失控。
    阀控AGM也存在电解液分层问题。由于是贫液式设计,对失水敏感。寿命不如富液式。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-11 23:56
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-8-8 12:00 | 显示全部楼层
    天天看,已经看麻木了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-14 19:45
  • 签到天数: 3001 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-8 12:08 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-8-8 12:11 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2018-8-8 08:47
    点炉太恐怖了,都是钱啊,滚滚黑烟还要给环保钱

    现在的大型机组比想象中还要环保。根本看不到任何黑烟,可以百度下“超低排放”,就是我们这里最开始搞的,现在全国都在弄

    点评

    点炉走旁路啊  详情 回复 发表于 2018-8-8 21:51
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-14 19:45
  • 签到天数: 3001 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-8 12:11 | 显示全部楼层
    琴剑飘香 发表于 2018-8-8 12:00
    天天看,已经看麻木了

    是呀,最好不要去看
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 19:59 | 显示全部楼层
    上次西安变电站变压器爆炸,就是蓄电池组检修之后,忘了连接进入系统。

    某天,站用变压器挂了之后,全站失电,主变压器一台接着一台爆掉。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 20:03 | 显示全部楼层
    我们搞变电站的,站用电如果没了的话,跳闸想跳都跳不掉。没有机械备份,只能让变压器过热喷油了。

    不知道发电站什么情况,如果站用电没有的话,励磁电流应该会丢,然后发电机转子会飞车? 然后有机械保护吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 09:39
  • 签到天数: 915 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-8 21:43 | 显示全部楼层
    不懂,围观,路过,告辞……
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2018-8-8 12:11
    现在的大型机组比想象中还要环保。根本看不到任何黑烟,可以百度下“超低排放”,就是我们这里最开始搞的 ...

    点炉走旁路啊

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 21:58 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-8-8 22:14 | 显示全部楼层

    汽机侧走旁路而已,环保不能打折扣的,电除尘、脱硫、湿式电除尘必须同时投运,烟温到了马上要投脱硝

                                   
    登录/注册后可看大图

    点评

    我还干着环保的年月,还不需要湿式电除尘。大机组基本电除尘进脱硫塔后面再脱硝,还有些用布袋的。 小机组先进布袋(老机组改造还给它保留两级电除尘),然后后面进脱硫塔。那会儿有布袋的点炉必须走旁路,否则布袋  详情 回复 发表于 2018-8-8 22:25
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-8 22:25 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2018-8-8 22:14
    汽机侧走旁路而已,环保不能打折扣的,电除尘、脱硫、湿式电除尘必须同时投运,烟温到了马上要投脱硝
    ...

    我还干着环保的年月,还不需要湿式电除尘。大机组基本电除尘进脱硫塔后面再脱硝,还有些用布袋的。
    小机组先进布袋(老机组改造还给它保留两级电除尘),然后后面进脱硫塔。那会儿有布袋的点炉必须走旁路,否则布袋被油烟熏了就废了。
    算下来就是点一次炉烧油好多钱,环保罚款好多钱。
    回复

    使用道具 举报