[其他DIY] 家里没有地线用漏保可以吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-13 22:43
  • 签到天数: 2482 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-28 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    家里没有地线,想在暖气片上加个加热棒(如下图,从宝上借的),又怕漏电,用漏保可弥补没有地线吗? 18.jpg

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-13 22:43
  • 签到天数: 2482 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-28 08:07 | 显示全部楼层
    或者大家还有别的办法
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-5-1 11:20
  • 签到天数: 1018 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-28 08:31 | 显示全部楼层
    暖气片上加个加热棒?!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 17:11
  • 签到天数: 1342 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-28 08:31 | 显示全部楼层
    没地线也可以用漏保的
    只要人一触电(除非人同时接触零火线)就会使零火线电流不同
    触发漏保动作
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-3-5 08:56
  • 签到天数: 416 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-28 08:58 | 显示全部楼层
    漏保跟地线无关吧,都属于一种安全机制
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-28 09:05 | 显示全部楼层
    可以,意外漏电只要回路不是零线,电流不平衡漏保就会跳,原理之一。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-28 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
    漏电保护器和有没有地线没有半毛钱关系
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-14 19:45
  • 签到天数: 3001 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-28 09:48 | 显示全部楼层
    漏保的原理是检测进出线(火线、零线)电流的差值,一般大于30mA就动作,不关地线什么事
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-28 09:56 | 显示全部楼层
    谁说跟地线没关系?设备漏电了,有地线的直接跳,没地线的触电后跳.

    点评

    漏电保护器的原理就是检测线间电流差,有没有地线都会跳。没有地线,设备漏电不需要触电,也会导致电流不平衡(除非你设备对地绝缘很好,只有人要碰的地方漏电) 漏电保护器和地线没有半毛钱关系  详情 回复 发表于 2018-8-29 11:45
    也就是说触电后漏保才会掉,那家里没有地线,这个加热棒不能用?  详情 回复 发表于 2018-8-28 16:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-28 11:18 | 显示全部楼层
    漏保是检测两根线电流不平衡
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-16 13:43
  • 签到天数: 1604 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-28 11:43 | 显示全部楼层
    9楼说的对,就是跳闸前  触不触电的区别
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-13 22:43
  • 签到天数: 2482 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-28 16:40 | 显示全部楼层
    ccxx0101 发表于 2018-8-28 09:56
    谁说跟地线没关系?设备漏电了,有地线的直接跳,没地线的触电后跳.

    也就是说触电后漏保才会掉,那家里没有地线,这个加热棒不能用?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-28 23:40 | 显示全部楼层
    不建议使用,假设漏保失灵,流过人体电流100毫安1秒内就可能致命.有地线的,漏电保护即使不动作过流保护也会动作,过流也失灵跳总闸

    点评

    我还真遇到有地线漏保又失灵的状态,你知道多大电流才跳的?对地短路,接触点钢管直接炸个坑。 如果已是人触电,这电流早死了  详情 回复 发表于 2018-8-29 11:48
    那家里怎么加个地线?  详情 回复 发表于 2018-8-29 06:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-13 22:43
  • 签到天数: 2482 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2018-8-29 06:30 | 显示全部楼层
    ccxx0101 发表于 2018-8-28 23:40
    不建议使用,假设漏保失灵,流过人体电流100毫安1秒内就可能致命.有地线的,漏电保护即使不动作过流保护也会动 ...

    那家里怎么加个地线?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 10:24
  • 签到天数: 2927 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-29 11:31 | 显示全部楼层
    9楼说得对
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-29 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
    ccxx0101 发表于 2018-8-28 09:56
    谁说跟地线没关系?设备漏电了,有地线的直接跳,没地线的触电后跳.

    漏电保护器的原理就是检测线间电流差,有没有地线都会跳。没有地线,设备漏电不需要触电,也会导致电流不平衡(除非你设备对地绝缘很好,只有人要碰的地方漏电)

    漏电保护器和地线没有半毛钱关系
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-29 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
    ccxx0101 发表于 2018-8-28 23:40
    不建议使用,假设漏保失灵,流过人体电流100毫安1秒内就可能致命.有地线的,漏电保护即使不动作过流保护也会动 ...

    我还真遇到有地线漏保又失灵的状态,你知道多大电流才跳的?对地短路,接触点钢管直接炸个坑。