手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: cqtyyd

[其他DIY] 开个帖子讨论下多股电线和单股电线的区别

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-3-10 16:35
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-12-18 17:38 | 显示全部楼层
    干家装不会给你用软线的

    点评

    打错字了吧?应该是:干家装不会给你用 硬 线的  详情 回复 发表于 2019-12-18 19:53
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-12-18 19:53 | 显示全部楼层
    东方侠客 发表于 2019-12-18 17:38
    干家装不会给你用软线的

    打错字了吧?应该是:干家装不会给你用  硬  线的

    点评

    家装都是用硬线的,只要是管路开槽的深度装修,负责的电工都是用硬线的。。。配电和面板都能直接用硬线连接,软线就很麻烦。。。 平方上去了,到6平方以上也是用多股“硬”线,因为单股的根本搬不动。。。  详情 回复 发表于 2019-12-19 20:56
    同样线径软线更贵好不好。也许现在进步了流行软线了,搞过10来年机电工程,民用建筑强电还没见过用软线的,软线用哪?接地跨接线、控制线、信号线、还有灯具等用电设备内部接线等等。  详情 回复 发表于 2019-12-18 20:15
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-12-18 20:15 | 显示全部楼层
    pender 发表于 2019-12-18 19:53
    打错字了吧?应该是:干家装不会给你用  硬  线的

    同样线径软线更贵好不好。也许现在进步了流行软线了,搞过10来年机电工程,民用建筑强电还没见过用软线的,软线用哪?接地跨接线、控制线、信号线、还有灯具等用电设备内部接线等等。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 06:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-12-18 22:44 | 显示全部楼层
    软线贵啊,施工方便,霓虹国都喜欢软线,而且同样平方的线股数明显比我朝的多很多,也就是线径更细。

    点评

    人家一点都不喜欢软线。用的都是双层绝缘多路单芯硬线,而且接头是直接插进去弹性锁紧的,软线做不到这个效果。。。  详情 回复 发表于 2019-12-19 20:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-5 11:37
  • 签到天数: 55 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-12-19 03:14 | 显示全部楼层
    自己什么线都去买点用下,或者自己去暗装一个20平方米的房间,从选材料到安装施工自己一条龙全搞定,就知道为什么了。好多人什么也不懂就乱说!还有,楼主贴图的是双重绝缘线(RVV和BVVB),主要用在移动电器上,安规要求移动电器设备一定要用双重绝缘线。家装很少用。为什么?自己用这个线去装一下就清楚了。暗装用的线管多是16和20,走地面用20,也有用16,25,墙上走的用16,你一根线外经就是9,16的线管能穿几根?家装用量最多的是BVR线材。BV线用的也很少。

    点评

    说的很中肯 其实我开贴的目的并非特指暗装使用,但是楼最后偏了,搞成装修用线选择了 本来的目的很简单,就是想讨论下在接接线板,或明面使用的时候,这两种线的区别和共同之处~  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-13 09:15
  • 签到天数: 2361 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-12-19 09:24 | 显示全部楼层
    cai1223 发表于 2019-12-19 03:14
    自己什么线都去买点用下,或者自己去暗装一个20平方米的房间,从选材料到安装施工自己一条龙全搞定,就知道 ...

    说的很中肯

    其实我开贴的目的并非特指暗装使用,但是楼最后偏了,搞成装修用线选择了

    本来的目的很简单,就是想讨论下在接接线板,或明面使用的时候,这两种线的区别和共同之处~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 17:21
  • 签到天数: 448 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-12-19 20:08 | 显示全部楼层
    我们设备里面都是用RV线,RV比BVR股数多,很多RV线是无氧铜的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-12-19 20:42 | 显示全部楼层
    freebeing 发表于 2019-12-18 22:44
    发表于 2019-12-19 20:56 | 显示全部楼层
    2022-10-9 23:01
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-12-19 23:20 | 显示全部楼层

    我家也是这样,所有大电流的插头,我都拆开,全部这么加工过。如果不这样弄,一是拧线压紧时,可能会拧断线,二是插座压线时,有时可能只压到部分线而已
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报