[其他DIY] 家里漏电保护器跳闸合不上

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-17 20:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 0828 于 2018-9-17 20:41 编辑


       家里漏电保护器跳闸合不上,老房子就一组线进入接漏电,测火线和零线对地电阻都是2M左右。断开火线输出只接零线漏电保护器不跳,输出只接火线漏电保护器跳。
    将所有墙插打开并拆去火线,所有灯开关都打开拆去连线,,,,,漏电保护器还是跳。
    这个无法送电了。
    坛友出出注意这个怎么查,怎么找到漏电的地方???
    急啊。
    所有线走的暗管,漏电保护器买新的换了也不行。



    IMG_20180917_165937.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-5 12:34
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-17 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
    说明暗线漏电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-5 12:34
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-17 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
    如果暗线能够分段查还好,否则全面改明线吧

    点评

    谢谢了。  详情 回复 发表于 2018-9-17 20:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 20:56 | 显示全部楼层
    acer2017 发表于 2018-9-17 20:45
    如果暗线能够分段查还好,否则全面改明线吧

    谢谢了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-5 10:28
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-17 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
    蓝色小按钮不复位是没法合闸的

    点评

    这个知道,是合上直接跳 换过新的也跳  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-9-17 21:00 | 显示全部楼层
    暗线里有个位置皮破了、受潮了。

    点评

    这个有可能。  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 21:03 | 显示全部楼层
    chouro 发表于 2018-9-17 21:00
    暗线里有个位置皮破了、受潮了。

    这个有可能。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-17 21:03 | 显示全部楼层
    确认漏保是否复位
    换个漏保试试

    点评

    买个新的照样跳。 复位有的,是合上直接跳。  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 21:05 | 显示全部楼层
    locktheufo 发表于 2018-9-17 20:59
    蓝色小按钮不复位是没法合闸的

    这个知道,是合上直接跳
    换过新的也跳
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 21:06 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2018-9-17 21:03
    确认漏保是否复位
    换个漏保试试

    买个新的照样跳。
    复位有的,是合上直接跳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-17 21:06 | 显示全部楼层
    对地电阻2M  怎么会漏电??

    点评

    据说漏保几毫安就跳的。  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:07
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-17 21:07 | 显示全部楼层
    青春之歌 发表于 2018-9-17 21:06
    对地电阻2M  怎么会漏电??

    据说漏保几毫安就跳的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
    漏电保护器写着30MA保护。电工说万用表测不出漏电,要摇表高压测。

    点评

    是的,500V摇表!你现在只能分段检测!  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-9-17 21:13 | 显示全部楼层
    空气开关漏保30mA触发,热水器之类插头上的漏保要求高点20mA。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-1-21 20:18
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-9-17 21:13 | 显示全部楼层
    0828 发表于 2018-9-17 21:10
    漏电保护器写着30MA保护。电工说万用表测不出漏电,要摇表高压测。

    是的,500V摇表!你现在只能分段检测!

    点评

    老房子也没图纸,不清楚怎么走的线 还真有些麻烦。  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 21:16 | 显示全部楼层
    老梁 发表于 2018-9-17 21:13
    是的,500V摇表!你现在只能分段检测!

    老房子也没图纸,不清楚怎么走的线

    还真有些麻烦。

    点评

    这样吧,进房的,只是二、三条线,断开,看看怎样!其他也这样处理  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:28
    用网络寻线仪不知道能测到墙内埋线位置不。  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:18
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-17 21:16 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-17 21:18 | 显示全部楼层
    青春之歌 发表于 2018-9-17 21:16
    那就换不带漏电保护的2P空气开关!

    那就市区漏保功能了,真漏电也不能保护了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-17 21:18 | 显示全部楼层
    0828 发表于 2018-9-17 21:16
    老房子也没图纸,不清楚怎么走的线

    还真有些麻烦。

    用网络寻线仪不知道能测到墙内埋线位置不。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-17 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
    问电工说有地线可以去掉漏保。有说可以火线零线对调试试。这两方法都会失去漏保意义。