    漏电保护器复位肯定按了才能合闸
    漏电保护器换新的一样跳。

    今天分别断开能找到的连接处,还是跳闸保护。
    将漏电保护器输出火线零线对调,漏电保护器不跳了。
    对调后新问题,室内使用的7个led顶灯都微亮关不死。这个亮度晚上肯定不行。
    是不是led灯导致的漏电保护?

    IMG_20180918_095210.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-18 10:07 | 显示全部楼层
    就是火线走线有对地漏电,需要排查出问题点才行

    你这样调转零火线,会导致后面都是开关断零线,关灯都是设备带电了。 不够安全
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-18 10:25 | 显示全部楼层
    将漏电保护器输出火线零线对调,漏电保护器不跳了。
    说明你家是火线漏电。
    对调后新问题,室内使用的7个led顶灯都微亮关不死。这个亮度晚上肯定不行。
    火线零线接反的话,LED就是这样的,正常的,必须要接对才能彻底关死。


    你现在只能想办法修火线的漏电问题了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-18 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
    如果不好检修,就要全部明线了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-21 22:08
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-9-18 11:40 | 显示全部楼层
    led漏电吧
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-18 11:53 | 显示全部楼层
    单独测试各分路,肯定不会每个分路都漏电,找到漏电那一路,再分段找到漏点,还可以利用到不漏电那部分导线,不够的部分可暂时弄明线,或长线排插。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-29 12:16
  • 签到天数: 2001 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-9-18 12:19 | 显示全部楼层
    这个要详细检查,不能应付了事啊
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-18 12:38 | 显示全部楼层
    1、现在可以确认是火线漏电;
    2、先排查是暗线漏电,还是电器漏电;
    3、暗线漏电,分段排查,若不能换线,只好走明线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-9-18 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位了,等看能不能找到图纸继续弄。话说现在的质量咋回事,家里暗埋地下水管漏水刚刨地修好,电又问题。

    点评

    说不定和水管漏水有关系。重点排查一下漏水范围周边的线管、插座、接头等。  详情 回复 发表于 2018-9-18 22:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-18 13:41 | 显示全部楼层
    装修水电如果不是自己全程监工,猫腻多了…… 后面维修就头痛死
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-9-18 14:20 | 显示全部楼层
    火线漏电,与led无关
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-23 09:58
  • 签到天数: 706 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-9-18 14:23 | 显示全部楼层
    led微亮,说明火线没有断,而且有漏电。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-18 15:04 | 显示全部楼层
    我家的LED灯用遥控关闭后,有非常微弱的光,不影响睡眠,墙壁开关才能关死。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-24 08:51
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-18 20:08 | 显示全部楼层
    把所有灯具和电器,全部拆下看看还漏保能否合上
    如果还是合不上,就是线路的问题,分段检查吧,再不行一个屋一个屋的断开电线测试,总会找到问题了
    单个房间改明线,总要比全屋改明线要强。当然了,暗线有漏电,说明线路有质量问题,不论是电线还是套管的质量问题,其他的房间也都是有隐患的断零线不光是LED灯会微亮,荧光灯管也会微亮和闪烁的,这样子太不安全了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-18 21:46 | 显示全部楼层
    左零线右火线,这个不能对调的,没有地线的话,这导致外皮带电!
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-18 21:47 | 显示全部楼层
    根本问题没解决,你对调,过不了多久又跳闸了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-17 01:35
  • 签到天数: 3663 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-9-18 22:37 | 显示全部楼层
    0828 发表于 2018-9-18 12:44
    谢谢楼上各位了,等看能不能找到图纸继续弄。话说现在的质量咋回事,家里暗埋地下水管漏水刚刨地修好,电又 ...

    说不定和水管漏水有关系。重点排查一下漏水范围周边的线管、插座、接头等。