淘宝新买50米1平软线,手头有数字表,可是测这么小的电阻并不准确,还有卡尺,可是卡硬线好用,卡软线不好用。
也没有其它工具了,有什么方便的办法判断软线是否国标?
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-10-27 13:55 | 显示全部楼层
    测量线材的电阻就行了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-31 23:56
  • 签到天数: 854 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-10-27 14:35 | 显示全部楼层
    先用卡尺量出单根铜丝直径,比如直径是0.2共32根。
    0.2*0.2*32*0.7854=1.005312

    点评

    你这个只是测量截面积,但无法判断是否纯铜。  详情 回复 发表于 2018-10-27 14:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-10-27 14:38 | 显示全部楼层
    915 发表于 2018-10-27 14:35
    先用卡尺量出单根铜丝直径,比如直径是0.2共32根。
    0.2*0.2*32*0.7854=1.005312

    你这个只是测量截面积,但无法判断是否纯铜。

    点评

    915
    是的,难道楼主只用卡尺可以分析金属成分  详情 回复 发表于 2018-10-27 14:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-31 23:56
  • 签到天数: 854 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-10-27 14:40 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2018-10-27 14:38
    你这个只是测量截面积,但无法判断是否纯铜。

    是的,难道楼主只用卡尺可以分析金属成分

    点评

    线长已经知道了,查线材电阻表,只要电阻合格,就行了。  详情 回复 发表于 2018-10-27 14:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-10-27 14:42 | 显示全部楼层
    915 发表于 2018-10-27 14:40
    是的,难道楼主只用卡尺可以分析金属成分

    线长已经知道了,查线材电阻表,只要电阻合格,就行了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-10-27 15:01 | 显示全部楼层
    拆散芯线,那火机烧一下,会起球,颜色还是黄红色,还可以扭弯不断的,就是纯铜线了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2023-6-26 14:06
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-10-27 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
    整卷多少米知道吧,数控电源过几A。两端电压一量就知道电阻了。查国标数据就知真假
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-15 09:21
  • 签到天数: 92 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-10-27 16:17 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-10-27 16:25 | 显示全部楼层
    测电阻最能体现线材好坏了。万用表可以精度到0.1欧。
    电阻率0.0181*50=0.905欧,0.9-1欧就算达标了吧。如果是两芯串成100米量会更精确。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-22 08:40
  • 签到天数: 621 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-10-27 17:00 | 显示全部楼层
    无论截面积如何,只要电阻达标就行了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-14 17:30
  • 签到天数: 2369 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-10-27 19:33 | 显示全部楼层
      电阻值多少看来最靠谱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-7-29 11:53
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-10-27 21:41 | 显示全部楼层
    量电阻就知道了。实在觉得量电阻干不了,就上电流,测两端的电压差也能算出来。前提是你表还可以。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-10-28 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
    送去检测站检测
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-15 21:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-10-28 15:20 | 显示全部楼层
    这时候有内阻表就好办了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-10-28 15:43 | 显示全部楼层
    测电阻
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-18 10:52 , Processed in 0.214734 second(s), 55 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表