手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 麦田夜歌

[其他DIY] 两匹机2.5平方线够用不?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-5 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
    不要轻易马上下断言说1平或1.5够。如果楼主的老丈人在加拿大呢,那还是有可能不够的。因为当地使用的是110V。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-27 00:31
  • 签到天数: 1600 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-7-5 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2019-7-4 23:53
    1匹732瓦左右,2匹1.5千瓦,8安左右电流。明线一般按9安算,套管按6安,1.5都可以用。功率还没电磁炉大,只 ...

    相当专业啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-5 00:09 | 显示全部楼层
    wkss 发表于 2019-7-4 23:42
    合格的2.5的铜线安全电流至少在28A左右,这还是考虑到穿管打了个八折,如果是明线随便跑个30多A没问题折 ...

    国标1平方是10A,截面积即使粗些,但散热能力差不多,假设导线发热量不变,因为发热量和电流是平方关系,所以电流和截面积是开根号关系,2.5平方/1平方=2.5,开根号是1.6,则2.5平方电流为10*1.6=16A,功率为220V*16A=3.5KW。

    这个是裸露线的电流,如果走暗线,最好降额使用。

    点评

    发热量怎么会不变,1平方的线线阻是2.5平方的4倍(按国标) 同样的功率下,电流电压不变,电阻下降发热量自然就下降了。你那个算法缺少了电阻  详情 回复 发表于 2019-7-5 00:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-7-5 00:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wkss 于 2019-7-5 00:41 编辑
    dqp05 发表于 2019-7-5 00:09
    国标1平方是10A,截面积即使粗些,但散热能力差不多,假设导线发热量不变,因为发热量和电流是平方关系, ...

    发热量怎么会不变,1平方的线线阻是2.5平方的2.5倍(按国标)
    同样的功率下,电流电压不变,电阻下降发热量自然就下降了。你那个算法缺少了电阻

    点评

    我是假设2.5平方和1平方发热量一样时,根据1平方标准是10A,来计算2.5平方的,即2.5平方通过16A和1平方过10A的发热量是一样的。  详情 回复 发表于 2019-7-5 09:47
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 05:43
  • 签到天数: 3821 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-7-5 08:39 | 显示全部楼层
    2.5只要是真正国标的铜线,肯定可以,但是看看前几天坛子里计算线损的那个帖子,最好还是能粗点就粗点
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 09:01
  • 签到天数: 3461 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-7-5 08:43 | 显示全部楼层
    2P用2.5足够
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-5 09:47 | 显示全部楼层
    wkss 发表于 2019-7-5 00:23
    发热量怎么会不变,1平方的线线阻是2.5平方的2.5倍(按国标)
    同样的功率下,电流电压不变,电阻下降发热 ...

    我是假设2.5平方和1平方发热量一样时,根据1平方标准是10A,来计算2.5平方的,即2.5平方通过16A和1平方过10A的发热量是一样的。

    点评

    我知道你意思了,你是计算发热量的安全范围 我说的是实际应用中的经验,也就是常说的电工配线口诀 因为国标最高允许电缆在70℃下长期工作,而你是按照20℃来算的,所以就有不同。 保守设计固然安全可靠,但会形成  详情 回复 发表于 2019-7-6 03:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-7-5 09:48 | 显示全部楼层
    我用4平方的线,两个空调3000瓦。
    不过最好线越粗越好,节能。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-13 15:21
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-7-5 10:58 | 显示全部楼层
    老排插是0.75的线,只用电压力锅煮饭时摸了一下电线,正常温度;
    在煮饭时同时用1800W的电热水壶烧水,然后摸一下电线,线的温度有点高有点烫手,线明显变软

    点评

    有点烫手应该还不到50℃,PVC电缆允许70℃以内使用,不知道你的电饭煲功率多大,煮饭+烧水应该不止10A了吧。  详情 回复 发表于 2019-7-5 11:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-6 17:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-7-5 11:02 | 显示全部楼层
    没事的放心用吧,空调还会停机的不是连续功率。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-13 15:54
  • 签到天数: 76 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-7-5 11:05 | 显示全部楼层
    hw_2018 发表于 2019-7-5 10:58
    老排插是0.75的线,只用电压力锅煮饭时摸了一下电线,正常温度;
    在煮饭时同时用1800W的电热水壶烧水,然后 ...

    有点烫手应该还不到50℃,PVC电缆允许70℃以内使用,不知道你的电饭煲功率多大,煮饭+烧水应该不止10A了吧。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-7-5 11:50 | 显示全部楼层
    农村这情况1.5、1.0的满天飞,甚至还有0.75的呢,论坛很多人都有强迫症。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-6 09:55
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-7-5 12:05 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2019-7-4 15:21
    1平方都足够了,不过这制冷功率确实有点大,一般1.5P也就900W左右

    你这个小1.5匹吧,标准1.5匹应该正好是1100W,楼主是大2匹,1600W也是没问题的

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 08:54
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-7-5 13:31 | 显示全部楼层
    2.5平方的线够了,平时运行电流约6点几安,但起动电流要按3倍计算,如果压缩机卡缸,堵转电流超过30A,所以选2.5平方的线保险点。

    点评

    堵转直接烧保险,轮不到电线  详情 回复 发表于 2019-7-5 13:55
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-7-5 13:32 | 显示全部楼层
    3P 2.5的用了好久了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-5 12:24
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-7-5 13:55 | 显示全部楼层
    hua_wise 发表于 2019-7-5 13:31
    2.5平方的线够了,平时运行电流约6点几安,但起动电流要按3倍计算,如果压缩机卡缸,堵转电流超过30A,所以 ...

    堵转直接烧保险,轮不到电线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 23:42
  • 签到天数: 3639 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-7-5 16:57 | 显示全部楼层
    两匹柜机自带的线就是2.5平方的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-7-5 18:00 | 显示全部楼层
    只要距离不是很长2.5平方的线够了。很多人按照9A/平方毫米计算是错误的,暗线要减半计算,距离长了还要留有余量,我一般按照4A/平方毫米计算。还有点更重要,空开盒子电源线最好换专用铜鼻子,接触面积大还接触良好,电线直接接空开的大电流的要定期紧螺丝,否则容易过热烧坏,我遇到好几次了,有的是我接的线,都固定的很紧,结果大功率经常用没几年就接触不好造成异常发热。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-7-5 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
    只要冬季不开电辅热,三匹就能跑
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-7-6 03:42 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-7-5 09:47
    我是假设2.5平方和1平方发热量一样时,根据1平方标准是10A,来计算2.5平方的,即2.5平方通过16A和1平方过 ...

    我知道你意思了,你是计算发热量的安全范围

    我说的是实际应用中的经验,也就是常说的电工配线口诀
    因为国标最高允许电缆在70℃下长期工作,而你是按照20℃来算的,所以就有不同。

    保守设计固然安全可靠,但会形成浪费。我家的入户电线经常工作在40多度(电表出来那一段用手摸),至今使用了16年依然没有很明显的老化现象。

    点评

    导线发热:1、不安全; 2、浪费能源,也就是浪费电费,还不如用粗的电线。  详情 回复 发表于 2019-7-6 08:47