[电子电路] 室外14度,空调制热正常,就是一会停机,一会再制热,正常吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-28 18:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    夏天制冷好像正常,现在制热到是很快,就是感觉一会就停机,室内风扇都停了,过一会再正常制热,这个空调是工作正常,还是电路有问题,制热一会保护了?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-28 18:20 | 显示全部楼层
    定频还是变频的?

    点评

    变频的。  详情 回复 发表于 2019-10-28 19:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2019-10-28 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-10-28 18:20
    定频还是变频的?

    变频的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-6 10:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-28 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
    便宜的都这样,我家卧室1600元的奥克莱斯就不行,客厅3800元的松下零下十三度也正常制热,

    点评

    问题是我这个可是所谓掌握核心科技的高端机啊,当年买的价格比你那个松下的还贵啊。  详情 回复 发表于 2019-10-28 19:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 09:13
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-28 19:20 | 显示全部楼层
    正常,正常了不能再正常了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-8-3 11:40
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-28 19:25 | 显示全部楼层
    停了是由于室外在化霜吧?外面湿度大不大?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2019-10-28 19:52 | 显示全部楼层
    t1n2 发表于 2019-10-28 19:20
    便宜的都这样,我家卧室1600元的奥克莱斯就不行,客厅3800元的松下零下十三度也正常制热, ...

    问题是我这个可是所谓掌握核心科技的高端机啊,当年买的价格比你那个松下的还贵啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-7 18:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-28 20:22 | 显示全部楼层
    今年买的立式,10月初刚制热时也是这样,运行10分钟,能停30分钟,当时好像室外(10度),室内设定的是26度。现在一切正常了,室外大约12度,室内设定28度,一切正常了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-29 10:34 | 显示全部楼层
    冷凝器(室外翅片)脏了 导致散冷不佳 内部压力高 保护了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-29 10:43 | 显示全部楼层
    空调机内蒸发器的温控探头测到设定温度就停机了呗。它的探头又测不到你身边的温度
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-25 00:29
  • 签到天数: 91 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-30 06:28 | 显示全部楼层
    可能是外机太脏了,洗下
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 04:45
  • 签到天数: 1937 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-30 06:33 | 显示全部楼层
    室内温度计有吗?对比一下。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-30 08:27 | 显示全部楼层
    应该是正常的,故障都是有代码的