    B、C、D箱都相同
    A.jpg
    B.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-19 08:27
  • 签到天数: 3427 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-2-8 09:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 qwerasdf 于 2021-2-8 09:14 编辑

    配电箱A的7、8、9路空开可以换成40A,末端照明空开可以用1P的,不过用了漏保当然更安全。

    点评

    那就是把总箱A到二级箱的空开改大。现在有个问题,总箱A到二级箱的分空开和二级箱BCD的总空开是不是重复了,能不能只保留A箱时的分空开,取消各二级箱的总开?  详情 回复 发表于 2021-2-8 09:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-8 09:23 | 显示全部楼层
    qwerasdf 发表于 2021-2-8 09:11
    配电箱A的7、8、9路空开可以换成40A,末端照明空开可以用1P的,不过用了漏保当然更安全。 ...

    那就是把总箱A到二级箱的空开改大。现在有个问题,总箱A到二级箱的分空开和二级箱BCD的总空开是不是重复了,能不能只保留A箱时的分空开,取消各二级箱的总开?

    点评

    不符合规范。  详情 回复 发表于 2021-2-8 11:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-2-8 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
    二层插座才一个空开,照明还弄了两个,我会选择插座两个,照明一个。234层配总开方便点,A箱的789没多大必要,留两个备用。个人意见,仅供参考

    点评

    A箱的789感觉是为了分线方便,按你的方案保留7,那BCD箱三个箱的线都要并在7上,有没有并线端子板这种东西?  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-8 10:58 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2021-2-8 10:51
    二层插座才一个空开,照明还弄了两个,我会选择插座两个,照明一个。234层配总开方便点,A箱的789没多大必 ...

    A箱的789感觉是为了分线方便,按你的方案保留7,那BCD箱三个箱的线都要并在7上,有没有并线端子板这种东西?

    点评

    我的意思是234层直接走63A开关出来  详情 回复 发表于 2021-2-9 19:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-20 00:07
  • 签到天数: 1530 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-2-8 11:01 | 显示全部楼层
    tl431 发表于 2021-2-8 09:23
    那就是把总箱A到二级箱的空开改大。现在有个问题,总箱A到二级箱的分空开和二级箱BCD的总空开是不是重复 ...

    不符合规范。

    点评

    好吧,规范必须遵守  详情 回复 发表于 2021-2-8 11:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-8 11:06 | 显示全部楼层

    好吧,规范必须遵守
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-30 07:58
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-2-8 12:39 | 显示全部楼层
    空调回路不用装漏保,厨房和厕所照明回路最好装漏电保护器,有条件的话独立走一路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-19 08:27
  • 签到天数: 3427 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-2-9 12:35 | 显示全部楼层
    建议A箱的7、8、9路保留,每个分配电箱一个回路更符合规范,另外7、8、9路的空开用1P,最末端配电箱才用2P。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-9 13:29 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-9 13:31 | 显示全部楼层
    qwerasdf 发表于 2021-2-9 12:35
    建议A箱的7、8、9路保留,每个分配电箱一个回路更符合规范,另外7、8、9路的空开用1P,最末端配电箱才用2P ...

    用1p的话,零线从零线排上接出?

    点评

    是的  详情 回复 发表于 2021-2-9 14:03
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-19 08:27
  • 签到天数: 3427 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-2-9 14:03 | 显示全部楼层
    tl431 发表于 2021-2-9 13:31
    用1p的话,零线从零线排上接出?

    是的      
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-2-9 18:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2021-2-9 21:25 编辑

    地线没见过16平的,民用10平都上天了。。。四层楼竟然还是单相电,有点想不通。不过安全啊,不采暖60A足够了,
    一楼电箱内,一层可以加个1P32A,二三四层是1P40A(末级保护优先)。(厨房 空调空气能外机不接入一楼直接接总电源)不用做隔离,可以不用2P空开。
    失压保护个人觉得没啥用。已经分层了厨房没必要配电箱了。如果是平层大户型可以考虑。
    空调空气能外机 浴霸未出现(浴霸估计和浴室照明接在第二路16A照明上)。

    已更新 截屏2021-02-09 下午9.25.16.png

    一般就两个厕所吧。。。
    感觉你这个单相电人多就比较麻烦
    A1区域可以考虑改成三相总箱。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-2-9 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
    tl431 发表于 2021-2-8 10:58
    A箱的789感觉是为了分线方便,按你的方案保留7,那BCD箱三个箱的线都要并在7上,有没有并线端子板这种东 ...

    我的意思是234层直接走63A开关出来
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-9 21:01 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-2-9 18:53
    地线没见过16平的,民用10平都上天了。。。四层楼竟然还是单相电,有点想不通。不过安全啊,不采暖60A足够 ...

    供电公司的电表箱就只供的单相入户。厨房空调直接接总电会有个问题,要断厨房空调电时必须整屋断电,这不合适。加个一层1p倒是不错。

    点评

    这个专门设计的啊。 平常出门把每层楼断电就行了。这样哪个电器忘关了也没有电,不会有隐患。 空调外机/空气能/电热水器,冰箱是起火风险小,而且一直通电保持冷冻/防冻。人不在出去也需要通电啊。。。 接总电只有空  详情 回复 发表于 2021-2-9 21:12
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-2-9 21:12 | 显示全部楼层
    tl431 发表于 2021-2-9 21:01
    供电公司的电表箱就只供的单相入户。厨房空调直接接总电会有个问题,要断厨房空调电时必须整屋断电,这不 ...

    这个专门设计的啊。
    平常出门把每层楼断电就行了。这样哪个电器忘关了也没有电,不会有隐患。
    空调外机/空气能/电热水器,冰箱是起火风险小,而且一直通电保持冷冻/防冻。人不在出去也需要通电啊。。。
    接总电只有空调外机,是外机。电炉冰箱专线,是只接电炉和冰箱,厨房其他插头不走专线。

    你这个户型不会每层装空调外机吧,一般都是中央空调或者一拖几的机器,内机外机分开供电的,外机一般3~5P,内机是原来的方案取电。。。

    点评

    明白了,生活习惯是电热水器长电,空调不会长电,空调都是分室安装,只有一楼客厅装柜机。3P的柜机4平方专线够用吗  详情 回复 发表于 2021-2-10 11:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-10 11:33 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-2-9 21:12
    这个专门设计的啊。
    平常出门把每层楼断电就行了。这样哪个电器忘关了也没有电,不会有隐患。
    空调外机/ ...

    明白了,生活习惯是电热水器长电,空调不会长电,空调都是分室安装,只有一楼客厅装柜机。3P的柜机4平方专线够用吗

    点评

    你原来方案还没有一楼空开。现在一楼空调直接接总开没事情的。 如果电热水器在各个卫生间,就直接走卫生间洗衣插这一路,10A储热式的这线路已经足够了。 如果是大容量户外的热水器,就走空调外机那一路。 3P 4平方  详情 回复 发表于 2021-2-10 12:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-2-10 12:36 | 显示全部楼层
    tl431 发表于 2021-2-10 11:33
    明白了,生活习惯是电热水器长电,空调不会长电,空调都是分室安装,只有一楼客厅装柜机。3P的柜机4平方 ...

    你原来方案还没有一楼空开。现在一楼空调直接接总开没事情的。
    如果电热水器在各个卫生间,就直接走卫生间洗衣插这一路,10A储热式的这线路已经足够了。
    如果是大容量户外的热水器,就走空调外机那一路。

    3P 4平方 一般即使有电辅热都够了,用C25 D20的漏电断路器。
    当然也有别的方案,每个地区和电工有相关的思路。感觉你这个现在入户是瓶颈,现在这个电线以后有三相电,一楼用大功率电炉和即热热水器都可以了。。。感觉不是住家是民宿这种了。
    如果有燃气,或者空气能,储水热水器,那最大功率电器就是柜式空调。

    点评

    好的,多谢。有燃气和贮水热水器,还准备在A箱中留一个32A2P十平方给充电桩  详情 回复 发表于 2021-2-10 14:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-2-10 14:20 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-2-10 12:36
    你原来方案还没有一楼空开。现在一楼空调直接接总开没事情的。
    如果电热水器在各个卫生间,就直接走卫生 ...

    好的,多谢。有燃气和贮水热水器,还准备在A箱中留一个32A2P十平方给充电桩
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-10 21:57 | 显示全部楼层
    请教一下,照明为什么要3*2.5方 ,16A的空开 ?   照明没那么大功率吧?
    回复