[其他DIY] 配电箱换电磁式漏保,测试漏保不跳闸。求各位大神分析

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-3-17 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
MAGLITE 发表于 2021-3-16 23:51
理论上这是要隔几年更换的。我是碰都过许继的漏电保护失效,才开始重视这个问题的 ...

许家 电站的大型设备出名,小家伙差点。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-3-17 00:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个的漏保测试仪我倒是买了,使用了12年的梅兰日兰30毫安电子,正常1毫安1毫安的推演测试三次分别是23 24 23毫安起跳,如果冲击测试是27毫安起跳。后面我买了很多海格电磁漏保,逐个推演测试均在说明书范围内。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-3-17 11:21 | 显示全部楼层
    估计是接线错误导致的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-3-17 12:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 L555T_007 于 2021-3-17 12:31 编辑

    线路的电流值跟功率因数有关

    功率有效值一样的电容负载,线路的电流值比阻性负载的大很多。

    25w白炽灯不跳,只是表明10ma不跳。如果是30ma的漏保,那也是正常的。

    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-3-17 14:41 | 显示全部楼层
    电磁式使用的是磁力,标定是纯正弦波电流。
    你这个钳表不是交流真有效值,不算数的。
    用纯电阻电器测试。。。(你这种和直流电流测试,都只能定性,不能定量)

    电子式的相对是按照差动电流峰值滤波后动作,可能特性是有点不同。。。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-10 22:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hj412020 于 2021-4-10 22:34 编辑

    也来讨论下,昨天买的天正电磁式漏保,拿干电池一试不跳,电池颠倒下跳了,我就怀疑了,这安全么?要不我买的有故障?先不管了做了个实验,我有个400w的电炉,加了2挡串1n5408,碰巧的情况下跳不跳呢?结果是不跳,我这个只有向上的剩余电流才跳。向下的剩余电流不跳。
    IMG_20210409_224222.jpg
    IMG_20210410_173109.jpg
    IMG_20210410_221248.jpg
    360截图20210410223348800.png
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-10 22:28 | 显示全部楼层
    我问了tb有电池实验视频的卖家 和卖进口二手的明天用电池实验。我想找电子式的再试下,结果没找到。明天再找找,应该什么情况下都跳把?不然想想在浴池洗完澡吹头发,拿起开关在2挡且零极电线破皮铜丝外漏的电吹风

    点评

    ABB电磁漏电保护,AA电池测试也是单向跳。和你天正的一样。  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-10 16:25
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-4-11 10:33 | 显示全部楼层
    我来了~~~ 发表于 2021-3-8 11:22
    建议你直接用手去摸火线,能跳闸就不用再折腾了 。

    可以摸,但你要出100万。同意就开摸。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-10 16:25
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-4-11 10:40 | 显示全部楼层
    fly1008 发表于 2021-3-8 15:52
    开始描述的有些复杂。归纳如下:
    厨卫插座,一端火线一端地线,20ma电流能正常跳闸。
    一端火线一端接不锈 ...

    火线一端接不锈钢水槽,你人手拿火线一手接触不锈钢水槽,那必须要你老婆拿一根木棍当头一棒才能解决问题。心脏能接受的电流?????
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-4-11 11:35 | 显示全部楼层
    hj412020 发表于 2021-4-10 22:28
    我问了tb有电池实验视频的卖家 和卖进口二手的明天用电池实验。我想找电子式的再试下,结果没找到。明天再 ...

    ABB电磁漏电保护,AA电池测试也是单向跳。和你天正的一样。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-11 12:43 | 显示全部楼层
    有什么电器串二极管?电暖器,电吹风,电炉,电饭锅,还有 电热毯 ,电热毯 ,电热毯 ,,,
    不过电磁式有个优点可以下进上出,我不退货了,再买个正泰的,2个头对头,尾对尾串联,这样99%情况下双保险,1%单保险,可行么?晚上试试下进上出,,