        14年在原来的旧房上改建了一下,包工头找的五金店老板做水电,这几年陆陆续续发现好多毛病,比如卧室和厨房的漏保和空开居然用到63A的,和入户总闸的漏保一样、某些插座零火反接、零火不是一个回路、照明和插座相通、楼梯灯关闭后闪烁等等。最离谱的是一打雷三楼的漏保就跳,有时候连带入户总闸也一起跳。在夏天晚上跳闸后就没了空调制冷,被热醒。生生问候其N遍~

        现在又是雷雨季节,搞得我频频要冒雨去后墙合闸(入户总闸在后墙外),怒火勃发。在网上搜索了一下,各种解释纷纷,什么浪涌、漏保不合格等等,后面发现一个比较靠谱的说法,就是零火走线不等长,打雷时回路感应的电流不等,引起漏保动作。联想起三楼楼梯灯(螺旋荧光灯)在关闭时还会闪烁,莫非真是走线有问题?

        幸好那蹩脚水电工在三楼走的是明线....拆开线槽盖板查看了一下,算是常规的双控灯接法,貌似零火线的确不等长? 如下图1。于是决定按图2改一下接线,也很简单,把蓝线和开关K1处改接一下即可。结果居然好了,关灯后不再闪烁,这两天雷暴连连,也没再跳闸。
    当然,这样改后的坏处就是在熄灯后,灯的某一端可能有电,检修时要注意。

    打雷跳闸改线_20210522.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 12:51
  • 签到天数: 1551 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-5-24 12:31 | 显示全部楼层
    看来之前那个不专业啊
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-5-24 14:50 | 显示全部楼层
    从安全考虑,应该采用第一种。火线应该接入开关再输出到灯头才是。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-24 15:12 | 显示全部楼层
    虽然问题解决了,但是第一个才是正确的接法。如果你漏保敏感到如此程度,那你直接零线找地方接一段延长线便是了呀。

    点评

    漏保换过,也试过延长,没用啊,而且开关打到另外一边时,又不等长了 反正现在打雷不跳了~  详情 回复 发表于 2021-5-24 16:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-5-24 15:58 | 显示全部楼层
    开关盒里如果没有零线咋办?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2021-5-24 16:45 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2021-5-24 15:12
    虽然问题解决了,但是第一个才是正确的接法。如果你漏保敏感到如此程度,那你直接零线找地方接一段延长线便 ...

    漏保换过,也试过延长,没用啊,而且开关打到另外一边时,又不等长了
    反正现在打雷不跳了~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-5-24 20:28 | 显示全部楼层
    我自己做的来回灯电路一直是第一个电路,也没有因为这个电路而打雷跳闸
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-8 21:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-24 20:42 | 显示全部楼层
    老家的老房子 因为工作不常回家 老妈找了一个亲戚 “专业电气技工”
    家里房子关灯 就发光
    最后原来是零线接开关  
    电线接头也没有用胶布包好 直接用腊管一套就完事 每当潮湿天 总会自动跳闸
    最后找了电气工程包工队来家里全部线路打出来 再重新布线
    害人不浅
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-5-25 08:02 | 显示全部楼层

    我老爸家电路改造完也这样,下雨就跳闸,试了好多办法都不行,估计是个二把刀电工干的。现在市场上大量二把刀,干活不标准,干完各种毛病。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-5 22:36
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-5-26 08:42 | 显示全部楼层
    火线直接进灯头违反安全规程。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-26 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
    打雷就跳,是接头没处理好,绝缘不过关。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-18 22:55 , Processed in 0.147431 second(s), 48 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表