[电子电路] 家用供电系统保护地和防雷接地能接到一个接地体吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-5-31 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
自建房,往地下垂直埋下去一根4米的铜排。  -2.6米处地下室底板钢筋焊到了铜排,作为防雷接地。

现在打算在-0.6米处把全屋的电路保护接地也接到这跟铜排。不知这样处理雷电有无可能通过铜排串入屋内的电路?

回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-5-31 14:46 | 显示全部楼层
    多年前高层建筑联合接地要求总接地电阻小于1欧姆。最好的测下接地电阻值,低于1欧姆这么做一般没问题,高太多的话慎重。即使防雷地和工作地是一个地,接的位置也有讲究,尽量接近底部。遭雷击时电流至少数千A,线阻上压降很高,所以要尽量避免,尽量从根部接。防雷部分的走线周围尽量避开家电等电器,防止雷击放电时造成感应电。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-4 07:33
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-5-31 20:06 | 显示全部楼层
    只要接地体附合国家标准,家用供电系统保护地和防雷接地宜共用。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-6-1 13:53 | 显示全部楼层
    最好别一起接地,按2楼说的,很难控制防雷和家用接地电阻。
    如果电阻不一致,有可能会形成串流或者说是公地高压干扰。
    稳妥起见,最好别这么干。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-6-1 14:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 9312wdp 于 2021-6-1 14:25 编辑

    接触到过的民用建筑都是防雷与接地共用接地装置,这没问题.防雷分两部分,一是直击雷和侧击雷,屋面接闪器-避雷带-柱引下线-基础钢筋网(接地电阻不够补打接地桩),不知道上面部分做了没有.还要防的是感应雷,从电网\钢筋网\网线等等一切可能的导电体对电压造成的波动,不管共不共用接地体都不能保证不串入电网,防一般在总配电箱加装浪涌保护器,然后电脑电视等现代电器电源部分都有压敏电阻钳位保护,你还可以自己在配电箱加装压敏电阻,因为浪涌保护器保护电流大,但反应电压高动作时间相对慢.就看你房子和进户的电网是不是容易遭雷击有没有必要了.

    回复

    使用道具 举报