手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3409|回复: 14

[电子电路] 见鬼了,遇到没法排查的问题了(谢谢大家,已经解决)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-20 15:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-6-19 21:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 nsyncer 于 2021-6-21 20:48 编辑

    厨房这一路空开今天突然跳闸,一开始以为是厨房电器问题,一个一个的拔,现在所有电器都拔了,还是会跳闸,问题还不是那种送上空开就跳闸,是送上空开过一段时间就跳闸,可能5分钟,也可能1小时那种,把我都整崩溃了




    找到了,空开没问题,断开所有电器还是跳,因为不是送上空开就跳闸,后面就干脆用死方法,拆了所有墙插面板,从末端一个一个的断开看它还跳不跳,断到第三个的时候不跳了,把第三个那一段线抽出来换掉,问题解决,然而线目测并没有破损,表皮也完好,也不想多研究了,问题解决了就行了,再次谢谢大家。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-27 12:05
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-6-19 22:02 | 显示全部楼层
    换个空开呢,空开断了量量后面是不是短路了。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 09:13
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-6-19 22:29 | 显示全部楼层
    换个大点的空开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-6-19 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
    检查空开接口螺丝有没有松动
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-26 08:58
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-6-19 22:49 | 显示全部楼层
    这有什么无法排查的?先测电器都拨了以后,空开上电有没有通过电流,电流多大?如果电流没有超过空开规格,那就是空开问题,如果电流略超空开的额定电流,那5-60分钟空开双金属片慢慢发热动作也是很正常。去查找还在用电的电器去呗。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-6-19 22:54 | 显示全部楼层
    你那个单路空开是1P不带漏保的吧,是的话就不是漏电,可能是空开坏了,换一个试试好了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-2-24 00:06
  • 签到天数: 68 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-6-19 23:41 | 显示全部楼层
    别排查了,是空开坏了,这是常见问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-6-20 01:40 | 显示全部楼层
    先检查厨房那组是否有漏电
    先断电,把厨房那组线的零火线从空开下端拆出来,用万用表(最好指针万用表,直观一点)*10K电阻档分别测试零线与地线和火线与地线的阻值。如果阻值无穷大表示没有漏电,如果阻值只有几十欧姆,表示线路有地方漏电,然后再续个面板检查,每断开一个面板的连接,再测一次漏电,直到找到漏电位置为止。

    点评

    几十欧姆是大漏电了 他要过一会才跳,基本上是轻微漏电 要用摇表摇的哦,摇的时候把当前线路所有用电器都拔掉,以免烧坏  详情 回复 发表于 2021-6-20 09:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-18 01:24
  • 签到天数: 1751 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-20 02:32 | 显示全部楼层
    微信图片_20210620014841.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-3 17:23
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-6-20 06:12 来自手机 | 显示全部楼层
    空开触点烧了,一用大功率就会随机性跳闸,换空开。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-6-20 08:38 | 显示全部楼层
    两种可能:
    1、空开坏了(可能性较大)
    2、线路有短路
    针对这两个问题分别检查即可
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 20:47
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-6-20 09:36 | 显示全部楼层
    好心情R 发表于 2021-6-20 01:40
    先检查厨房那组是否有漏电
    先断电,把厨房那组线的零火线从空开下端拆出来,用万用表(最好指针万用表,直 ...

    几十欧姆是大漏电了  他要过一会才跳,基本上是轻微漏电  要用摇表摇的哦,摇的时候把当前线路所有用电器都拔掉,以免烧坏

    点评

    是的,如果只有几十欧那是漏电很严重了,我只是举一个例子,用指针表测漏电看起来很直观,测量零线和地线或者火线和地线之间的电阻时,表针不摆表示没问题,表针摆动幅度很大的话,线路就肯定有问题了。 也不排除是  详情 回复 发表于 2021-6-20 11:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-6-20 11:40 | 显示全部楼层
    smg小沈 发表于 2021-6-20 09:36
    几十欧姆是大漏电了  他要过一会才跳,基本上是轻微漏电  要用摇表摇的哦,摇的时候把当前线路所有用电器 ...

    是的,如果只有几十欧那是漏电很严重了,我只是举一个例子,用指针表测漏电看起来很直观,测量零线和地线或者火线和地线之间的电阻时,表针不摆表示没问题,表针摆动幅度很大的话,线路就肯定有问题了。
    也不排除是空开有问题,如果检查了线路没问题,换个空开就可以了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-6 17:58
  • 签到天数: 1219 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-6-21 12:03 | 显示全部楼层
    这个情况碰到过,空开问题,换掉质量好的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2021-9-4 11:39
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-6-21 15:36 | 显示全部楼层
    上周刚解决一个这样的问题,推上过几分钟无规律跳闸 查到是空开有根线烧的有点黑 换空开解决
    回复