[电子电路] 配电箱里一个漏保烧了,但是很奇怪,隔山打牛???

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-6-25 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    前些日子天热开着客厅的3匹柜机空调,莫名的空调停了,家里其余电路正常,然后闻到一股焦糊味,打开配电箱一看吓一跳,有个正泰1P+N漏保都烧化鼓包了,还好家里有人在,奇怪的事情是,烧毁的并不是3P空调那一路,而是旁边那一路(图中画箭头的,这路是卧室跟客厅插座的,当时没有插太大的用电器),倒是空调那一路有个压线螺丝松动(图中画圈的)导致打火,那个螺丝都氧化严重了,求教这是什么原理,负载的没烧倒是把隔壁的烧了???两个空开都是额定20A的,空调那一路接3个电器(3P柜机空调,1P挂机空调,还有电冰箱),空调铭牌电流参数如下图。 c0478b3ff0d6423df41ff4ac44a5538.png 10db58b51283e322ffd08ff54a83600.png 微信图片_20210625165157.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 17:00 | 显示全部楼层
    因为这个事本来想6路全换上ABB的电磁式漏保再加个过欠压保护器,无奈配电箱横向空间有限,根本装不进去。还是京东买了俩正泰漏保准备换上,理想很丰满,现实不允许
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 17:01 | 显示全部楼层
    求各位电学大神积极发言,本人只有高中物理知识,搞不定!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-18 01:24
  • 签到天数: 1751 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-25 17:31 | 显示全部楼层
    我只奇怪你为什么要接那么多漏保~?

    点评

    这是开发商接的啊,10平方入户,先接的63A的隔离开关,然后通过汇流排分成6路,除了照明那一路是单P火线,其余都是1P+N  详情 回复 发表于 2021-6-25 17:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 17:54 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2021-6-25 17:31
    我只奇怪你为什么要接那么多漏保~?

    这是开发商接的啊,10平方入户,先接的63A的隔离开关,然后通过汇流排分成6路,除了照明那一路是单P火线,其余都是1P+N

    点评

    [attachimg]2127014[/attachimg] 我自己装的,差不多20年了,只挑过一次闸(接了逆变电源在充电,中途市电突然停电又来电)。  详情 回复 发表于 2021-6-25 20:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2021-6-25 18:59 | 显示全部楼层
    这个导热不会这么好吧,居然热量大到把旁边的烧化了,按道理说不可能啊

    点评

    是啊,没拧紧螺丝那个空开反而烧的不严重 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2021-6-25 19:09
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
    卡顿的家 发表于 2021-6-25 18:59
    这个导热不会这么好吧,居然热量大到把旁边的烧化了,按道理说不可能啊
    ...

    是啊,没拧紧螺丝那个空开反而烧的不严重

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-6-25 19:13 | 显示全部楼层
    热传导的话自己肯定更不像样子,隔山打牛貌似也只能是磁电转化了。

    点评

    找不出原因来 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2021-6-25 19:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-6-25 19:14 | 显示全部楼层
    我认为不可能是空调引起的,没有这些神话故事。

    事出必有因,该纠结损坏的漏保细心查找原因。
    漏保里面本身就有电路(虽然简单),也许是里面电路被短路之类的原因导致发热鼓起吧。

    点评

    但确实是开空调时候烧掉的,空调那一路漏保也自动断开了 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2021-6-25 19:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-23 14:36
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-6-25 19:20 | 显示全部楼层
    这个只能说明这个漏保本身有问题了,与空调的那个漏保压线螺丝松动没有关系
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-10-1 18:26
  • 签到天数: 1671 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-25 19:46 | 显示全部楼层
    怀疑是漏保本身的问题,建议拆开看看

    点评

    等到了新的换下来就拆开一探究竟 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2021-6-25 19:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2021-6-25 19:13
    热传导的话自己肯定更不像样子,隔山打牛貌似也只能是磁电转化了。

    找不出原因来

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2021-6-25 19:14
    我认为不可能是空调引起的,没有这些神话故事。

    事出必有因,该纠结损坏的漏保细心查找原因。

    但确实是开空调时候烧掉的,空调那一路漏保也自动断开了

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
    xilinmi 发表于 2021-6-25 19:46
    怀疑是漏保本身的问题,建议拆开看看

    等到了新的换下来就拆开一探究竟

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-30 07:58
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-6-25 19:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kutibu 于 2021-6-25 20:04 编辑

    空调线路不要装漏保,装2P的,线末端用C45端子压接,你这是接线端发热引起的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-17 11:17
  • 签到天数: 3730 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-25 20:00 | 显示全部楼层
    为什么只换2个,价格又不贵,为了尽可能地消除隐患,全部换新比较稳妥。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-30 07:58
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-6-25 20:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kutibu 于 2021-6-25 20:15 编辑

    空调那一路你最好算一下电流,有可能20安的开关小了。把电冰箱分开接到带漏保的线路上。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-18 01:24
  • 签到天数: 1751 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-25 20:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 toyboy 于 2021-6-25 20:18 编辑
    花街 发表于 2021-6-25 17:54
    这是开发商接的啊,10平方入户,先接的63A的隔离开关,然后通过汇流排分成6路,除了照明那一路是单P火线 ...

    微信图片_20210625173201.jpg

    我自己装的,差不多20年了,只挑过一次闸(接了逆变电源在充电,中途市电突然停电又来电)。

    我只分3路,C63s总输入,,其余C25为分支,一路空调,一路插座,一路照明。

    我这样分配是方便检修~同时不影响其他2路工作。(我可以任取一路当照明或工作用电,不用摸黑去查电。)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
    别有天 发表于 2021-6-25 20:00
    为什么只换2个,价格又不贵,为了尽可能地消除隐患,全部换新比较稳妥。

    都是并联的别的应该没问题,所以只换了相邻的两个

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2021-6-25 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
    确实小了,买的32A的还没到货