前几天老婆手湿去拔电饭锅插头,给电麻了下漏保没动作。担心有问题,就买了几个漏保想着换上。
想着一路电安装二个漏保,双重保护,一个电磁式一个电子式。电磁最后买的天正,电子式因为位置限制买了德力西DZ47PLE。
重点来了,到货后比较,天正明显比德力西的重,用料厚实。德力西的按测试,明显看到内部打火。接5W灯泡测试漏电保护,漏电电流27ml(用钳表、功率记双重测定),天正电磁式每次快速跳闸。德力西没有反应。换8W灯泡,实测功率9w,电流50ml,德力西偶尔跳闸。
德力西还是特意在京东自营德力西旗舰店买的,可能是个例吧。现在申请退货中。
提醒各位,漏保买回家一定自行测试合格再安装。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-7-6 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
    有没有谁测试过,正泰的漏保如何?

    点评

    正泰的产品也分ABC级别,和工程品、民用品,价格上有区别  详情 回复 发表于 2021-7-7 09:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-7-6 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
    以前在天猫旗舰店高价买了个施耐德的空开使用,还半年去扭紧一次接头螺丝,2年后空开接口处居然燃烧起来而没有跳闸,后来买了正泰的空开和漏保更换,虽然没有经过漏电测试,但8年没有发现跳火或燃烧问题。从此坚决远离施耐德。

    点评

    接触不良与跳闸有什么关系?  详情 回复 发表于 2021-7-6 18:22
    发热燃烧主要是接触不良引起的,和空开跳不跳没丁点关系!  详情 回复 发表于 2021-7-6 12:27
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-6 11:40 | 显示全部楼层
    也有可能是你参数选择不对;

    漏保电流,标准有多种的,要根据自己要求来选择,几十mA,几百mA等都有;

    漏保开关要配合地线使用,才有用,如果没有地线,即使漏电,漏电流小于动作电流,即使电死人了,漏保还是不动作的;

    明显楼主没有接地线,这样不安全,现在家电产品安全设计,都是按照有地线情况,如果没有地线,就有可能电死人;

    估计楼主没有看动作电流这个参数,就买了;

    提示:漏保开关,不是触电保护开关,要注意两者的区别和使用场合;


    点评

    二种漏保都是30ma动作。漏保和不接地线没有关系吧,它只是比较二根进线之间的电流是否偏差。  详情 回复 发表于 2021-7-6 12:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-7-6 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
    如果配电箱够大,买ABB电磁漏保啊,前段时间了解了好久,国产里面,正泰、天正还可以,德力西差一点,而且现在乱贴牌什么都做

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-7-6 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
    新兵好问123 发表于 2021-7-6 11:29
    以前在天猫旗舰店高价买了个施耐德的空开使用,还半年去扭紧一次接头螺丝,2年后空开接口处居然燃烧起来而 ...

    发热燃烧主要是接触不良引起的,和空开跳不跳没丁点关系!

    点评

    我也这样想过,不过我每半年左右就去扭紧空开接线螺丝,至少说明施耐德的空开紧固螺丝质量不好会经常接触不良,换了正泰的好几年都没有问题。  详情 回复 发表于 2021-7-6 21:01
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-7-6 12:44 | 显示全部楼层
    用灯泡测试漏电保护开关应该不对吧。

    不说白炽灯,那玩意冷态电阻很小,开灯瞬间电流很大,完全不可以将计算数据(I=W/U)作为测试漏保的依据。

    现在常用的,普通的LED灯,因其内部有整流装置,也会有滤波的电容器,功率因数也不会等于1,所以开灯瞬间的电流也不等于理论计算出的数值,必然会偏大,所以作为测试漏保的依据仍然不妥。

    最好的办法是用电阻作为负载,纯电阻电路,没有启动瞬间的冲击电流,功率因数应该恒为1,才会真实反映漏保的断电电流数值。

    点评

    说的有理,偷懒用了led灯测试。不过稳定后看到实际电流超过30ma,当然设备可能有误差。天正电磁式的表现良好,27ma跳闸可靠。  详情 回复 发表于 2021-7-6 12:57
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-7-6 12:54 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2021-7-6 11:40
    也有可能是你参数选择不对;

    漏保电流,标准有多种的,要根据自己要求来选择,几十mA,几百mA等都有;

    二种漏保都是30ma动作。漏保和不接地线没有关系吧,它只是比较二根进线之间的电流是否偏差。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-7-6 12:57 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2021-7-6 12:44
    用灯泡测试漏电保护开关应该不对吧。

    不说白炽灯,那玩意冷态电阻很小,开灯瞬间电流很大,完全不可以将计 ...

    说的有理,偷懒用了led灯测试。不过稳定后看到实际电流超过30ma,当然设备可能有误差。天正电磁式的表现良好,27ma跳闸可靠。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2021-7-6 13:34 | 显示全部楼层
    天正电磁式买的是啥样的,我用的施耐德电磁式,卫生间建议上10mA的电磁式

    点评

    天正TGB1NL-63,30ma。奇怪的是他家旗舰店反而没出样。 其实正泰、德力西都有电磁式在卖,国产目前没看到10ma的。  详情 回复 发表于 2021-7-6 14:00
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-7-6 14:00 | 显示全部楼层
    卡顿的家 发表于 2021-7-6 13:34
    天正电磁式买的是啥样的,我用的施耐德电磁式,卫生间建议上10mA的电磁式
    ...

    天正TGB1NL-63,30ma。奇怪的是他家旗舰店反而没出样。
    其实正泰、德力西都有电磁式在卖,国产目前没看到10ma的。

    点评

    正泰德力西都出10mm的了,就是太贵需要100多  详情 回复 发表于 2021-7-7 07:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-7-6 14:03 | 显示全部楼层
    看到打火是因为电子式的有个抗干扰电容,会一直有一些电流,断开瞬间切断电流就会有一点电弧。

    松下,施耐德,ABB都这样的。。。

    电磁式漏保不带短路保护和过流保护。
    一般接在总开关后,并且后级还要接分路断路器,对电路设计有一定的要求。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-6 14:20 | 显示全部楼层
    家里装了德力西的插座,然后我决定以后都不买德力西的产品
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-7-6 14:28 | 显示全部楼层
    补二张图,位置不够所以买的德力西1P+n。2p的没有买过。手上的产品只是个例。宗旨是提醒大家,有条件还是测试下再安装。
    天正.png
    德力西.jpg

    点评

    你这个图,天正的应该没有短路和过载保护,广告文案瞎写的吧?  详情 回复 发表于 2021-7-6 16:41
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-7-6 14:30 | 显示全部楼层
    天正的宣传是有问题的,没有过载、短路保护
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-7-6 16:01 | 显示全部楼层
    灯泡是钨丝灯泡吗?

    点评

    长虹led灯泡,用钳表和功率计测的电流  详情 回复 发表于 2021-7-6 16:02
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-7-6 16:02 | 显示全部楼层
    cnit 发表于 2021-7-6 16:01
    灯泡是钨丝灯泡吗?

    长虹led灯泡,用钳表和功率计测的电流
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-7-6 16:41 | 显示全部楼层
    fly1008 发表于 2021-7-6 14:28
    补二张图,位置不够所以买的德力西1P+n。2p的没有买过。手上的产品只是个例。宗旨是提醒大家,有条件还是测 ...

    你这个图,天正的应该没有短路和过载保护,广告文案瞎写的吧?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-7-6 17:46 | 显示全部楼层
    我也是德力西得电子加天正得电磁式,德力西得不行,有次厨房灯线松了落到铝合金吊顶上了,德力西的跳闸慢,还没大闸跳的快。后来才加的天正的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 20:47
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-7-6 18:09 | 显示全部楼层
    说明天正的质量也不过关, 明明30ma 为什么27MA就跳了?
      你说有误差  那德力西33MA跳不也正常   怎么能说德力西的不行呢?
    只要在规定时间内动作都是合格的啊 怎么能说哪个快哪个慢就是好,
    应该是0.1S以内吧

    点评

    手上的德力西50ma漏电电流,10次跳一二次,还有8次工作几分钟我断电了。超的太多了。具体多少电流能够次次跳闸没测。看过文章,对小孩女人,30ma已经有伤害了  详情 回复 发表于 2021-7-7 08:53
    标30ma的,以内合格,超出不合格 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2021-7-6 18:13
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-18 08:12 , Processed in 0.232071 second(s), 77 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表