手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7651|回复: 45

[其他DIY] 惨痛教训,空开一定要往小了选,我爸差点把房子点了

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-11-11 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
今天下午,我爸在摆弄他的一个电器,可能他自己接线短路了,往插座上一插,墙上的电线(明线)就起火了,然后他用手去拍打电线灭火,火灭了,他才想起来去拉总闸。
后来我看了一下,火不是他拍灭的,是电线烧断了,因为线皮阻燃,没电了火自己灭的,一共有6米左右的线近半数烧焦了,他还一直在庆幸是他拍灭的火。
此处有两大情况他没搞清楚,1是如果线没有烧断火是拍不灭的,2是用手拍打起火点有可能把命赔进去。而且到现在他都觉得是他拍灭的火。
起火的线比较细,0.5平方,是私接的,原本是给灯和冰箱用的,没有配备空开,上一级空开就是总闸40A,距离空开线路总长大概有20多米,导致可能空开检测不到短路的情况,或者是线细导致空开检测不到短路,因为线细电流达不到空开跳闸的阈值,线路先起火而空开还没热到会跳闸。
然后我重新接了线,用的1平方的,配了个10A的空开,并测试空开有效。
在此建议大家,分线一定要尽量加空开,并选用够用情况下尽量小电流的型号,以免人不在的情况下因为某些原因引起短路起火。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-11-11 23:33 | 显示全部楼层
估计实际线不到0.5平方,不然应该会跳闸。细的杂牌多股软线大多虚标
另外,自己拉线,即使小功率也要最小用1.5平方
当然,分线通过小功率空开也是必须的
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-11-11 23:34 | 显示全部楼层
    电线短路起火,首先切断电源,再灭火;
    0.5平方,如果是纯铜线,电阻很小的,理论上40A应该跳闸,建议你建议40A是不是有效

    点评

    拖线板问题不大,有的屋走了100米。长时间20A也会烧起来的  详情 回复 发表于 2021-11-12 12:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-20 08:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-11-11 23:38 | 显示全部楼层
    估计还是空开失效了.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-19 19:58
  • 签到天数: 117 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-11-11 23:45 | 显示全部楼层
    空开是根据线径来选择的
    1.5平方选择10A空开
    2.5平方选择16A空开
    4平方选择25A空开

    选择不当电线过载时会过热甚至燃烧。

    点评

    还和线长有关系; 本质是取决于线回路最大电阻  详情 回复 发表于 2021-11-11 23:47
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-11-11 23:47 | 显示全部楼层
    cnit 发表于 2021-11-11 23:45
    空开是根据线径来选择的
    1.5平方选择10A空开
    2.5平方选择16A空开

    还和线长有关系;

    本质是取决于线回路最大电阻
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-11-11 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
    短路0.1也跳,不信试一下。

    点评

    得看线多长,电阻大了就不会引发短路保护,只能是热跳闸,但是热跳闸是有延时的。  详情 回复 发表于 2021-11-12 09:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-27 21:17
  • 签到天数: 462 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-11-12 00:14 | 显示全部楼层
    空开时间久了就会很紧手都难拉下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-12 16:45
  • 签到天数: 601 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-11-12 00:15 | 显示全部楼层
    你测一下你的空开,都起火了还不跳,估计空开有问题。冰箱有金属壳和灯线要换灯泡,按你说你老爸这应急反应,老老实实给加个漏保吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-26 13:01
  • 签到天数: 3727 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-11-12 00:26 | 显示全部楼层
    看看了   
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-11-12 06:13 | 显示全部楼层
    估计是你的空开有问题,我试用多股线的其中一股做保险,短路了63A空开都跳
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-28 00:10
  • 签到天数: 917 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-11-12 07:27 | 显示全部楼层
    楼上怀疑空开的没看到楼主用的线有20多米吗?我在90年代初就听说过本地四星级酒店发生过火灾,起因就是落地灯的线有十几米长而且很细,灯口那短路了结果起火了。空开厂家来测试空开一切正常。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-28 04:55
  • 签到天数: 1927 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-11-12 07:40 | 显示全部楼层
    大电流、小电流开关的短路开断电流是一样的,主要是你的开关质量不行,或者电线质量不行。

    点评

    不要误导别人,空开参数不一样,短路跳闸的电流也不一样。比如楼主的c40空开,短路跳闸电流就是200a到400a之间;如果是a16,那就是32~48a之间。因为家用空开都是c类的,所以楼主应该确保短路电阻小于0.5欧姆,才是安  详情 回复 发表于 2021-11-12 09:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-4-14 08:06
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-11-12 08:32 | 显示全部楼层
    明显是电线非阻燃的 .
    另外漏保也要检查下, 一般都能烧穿外皮也应该保护了.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 20:47
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-11-12 08:48 | 显示全部楼层
    明明你家的空气开关质量不好,  我户外手电钻20来米电线短路  63A空开照样跳  别误导他人谢谢

    点评

    你手电钻用63a空开本身就是不对的,你不小心短路跳闸了是因为电线粗,电阻小,幸存者偏差而已。如果碰巧你用的电线很细,就等着着火吧。  详情 回复 发表于 2021-11-12 09:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-11-12 09:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2021-11-12 09:34 编辑
    jie_shen 发表于 2021-11-12 07:40
    大电流、小电流开关的短路开断电流是一样的,主要是你的开关质量不行,或者电线质量不行。 ...

    不要误导别人,空开参数不一样,短路跳闸的电流也不一样。比如楼主的c40空开,短路跳闸电流就是200a到400a之间;如果是a16,那就是32~48a之间。因为家用空开都是c类的,所以楼主用c40空开就应该确保短路电阻小于0.5欧姆,才是安全的。

    点评

    空开标注的过载保护电流,短路时应该瞬间跳闸,短路开断电流是空开结构决定的,建议去看看空气开关主要参数。  详情 回复 发表于 2021-11-13 08:00
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-11-12 09:33 | 显示全部楼层
    smg小沈 发表于 2021-11-12 08:48
    明明你家的空气开关质量不好,  我户外手电钻20来米电线短路  63A空开照样跳  别误导他人谢谢 ...

    你手电钻用63a空开本身就是不对的,你不小心短路跳闸了是因为电线粗,电阻小,幸存者偏差而已。如果碰巧你用的电线很细,就等着着火吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-11-12 09:36 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2021-11-11 23:59
    短路0.1也跳,不信试一下。

    得看线多长,电阻大了就不会引发短路保护,只能是热跳闸,但是热跳闸是有延时的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-11-12 09:44 | 显示全部楼层
    再大概算一下,给个直观的概念:1平方毫米的纯铜线,30米电阻就达到0.5欧姆了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-11-12 09:51 | 显示全部楼层
    没有漏保吗??
    而且用0.5平方线??给冰箱用??
    我现在加接的线,给非大功率电器用都至少1.5平方,从来没有买过1.5平方以下的电线接线
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-28 11:23 , Processed in 0.165051 second(s), 71 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表