手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3498|回复: 10

[其他DIY] 刀闸和空开的区别

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-1-21 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    我喜欢 刀闸+空开;
    因为隔离安全性,刀闸比 空开 安全,因为空开有可能触点融合;

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-1-21 14:49 | 显示全部楼层
    电力上,进线用刀闸的比较多,家里一般用空开,触点融合的话,说明选择不合理啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-1-21 15:24 | 显示全部楼层
    空开也就是开关(断路器) 可以带负载拉合 闸刀不行 倒闸操作中 先分开关 再分闸刀 使之有一个明显断开点
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-1-21 15:54 | 显示全部楼层
    刀闸只能断开电路,不能分断负荷。有空开本没必要再加刀闸,除非你刀闸是为了换空开隔离电路准备的。但是这种情况,完全可以关闭前级空开即可。所以结果是家用根本没必要。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-1-21 16:01 | 显示全部楼层

    过流短路,刀闸能自动断开?

    空开是主要构成
    刀闸是额外补充

    点评

    刀闸有保险丝,短路、过流会熔断,不过更换麻烦  详情 回复 发表于 2022-1-21 19:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-1-21 16:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2022-1-21 20:18 编辑

    规范是电网产权内要确保安全,目前的常见型号闸刀是不能用来分断电流的,只是维修隔离用。
    有些地方电网刀闸+电表+表后断路器是有些问题的,因为如果表后断路器不是电网产权,用户瞎搞,整栋楼的断路器上千安培。。。是要命的。当然有些是断路器放到电缆出线口的(闸刀前),或者变压器出来,变压器房就每三层配了一个断路器(闸刀前)。
    低层楼房常见的是每个电表前装一个63A慢熔保险管,或者一层楼的电表箱用总的可取出的刀闸式120A慢熔,代替闸刀开关做隔离开关。或者闸刀开关后每层还是有120A三相断路器。

    反正按规范走,不装断路器熔断器,只用刀闸就不能用细线,前面假如是1000A断路器,那就必须用150mm的铜线。。。这线没法进电表吧

    只用闸刀开关一来危险性太大了,二来搞服务的都知道不出问题怎么行?质量太好也影响产业发展的,专业技术人员越来越少。。。相比断路器,不少地方喜欢再用个比断路器容量大的熔断体替代闸刀,一来不会被人乱动,二来真出问题,不会有乱送电,扩大故障范围也影响分析(当然如果有断路器了,没有熔断体也是合理的)。。。
    按理说一般操作220V低压,有物理断点不会接接地线。没有刀闸或者熔断体,只是断路器,即使有通断指示,根据要求还是要验电,挂短路接地线才能操作。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-1-21 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2022-1-21 16:01
    过流短路,刀闸能自动断开?

    空开是主要构成

    刀闸有保险丝,短路、过流会熔断,不过更换麻烦
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-10 15:40
  • 签到天数: 2878 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-1-21 20:45 | 显示全部楼层
    家用有空开就没必要刀闸了,你既然都能知道触点会黏着那动手处理故障之前肯定会先验电了。

    点评

    我维修家庭电路,一般要先开启那条电路上的用电器,然后去关闭空开,看着用电器断电了,才验电干活。  详情 回复 发表于 2022-1-21 20:58
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-1-21 20:58 | 显示全部楼层
    njxc2000 发表于 2022-1-21 20:45
    家用有空开就没必要刀闸了,你既然都能知道触点会黏着那动手处理故障之前肯定会先验电了。 ...

    我维修家庭电路,一般要先开启那条电路上的用电器,然后去关闭空开,看着用电器断电了,才验电干活。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-1-21 21:44 | 显示全部楼层
    我把3种开关放一起比较,这样就直观了,以前为了方便没有关隔离开关,以为交流接触器断开了就没电,触电了才看的接触器有一个簧片还是触在一起,带负载不行,电人还是给力的。
    搜狗截图20220121212420.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-20 08:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-1-21 22:35 | 显示全部楼层
    空开可以自动跳闸,刀闸不行.而且,刀闸也有可能大火,在老式的房子非常常见,刀闸打火我见过好多次了.
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-27 17:30 , Processed in 0.235127 second(s), 52 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表