手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5544|回复: 33

[电子电路] 乡下自建房需要将近20个空开,买啥型号,怎么选

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-16 18:29
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-2-6 01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    看了正泰好多型号nb3,nb6什么的区别大么?
    电箱不大,是不是要用那种双进双出的省空间?
    厨卫4平,用32A漏保么?别的插座需要漏保么?
    入户10平够么?
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-27 02:42
  • 签到天数: 1699 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-6 02:19 | 显示全部楼层
    你这个自建房是几层楼?面积多大?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-16 18:29
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-6 02:47 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-27 02:42
  • 签到天数: 1699 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-6 03:25 | 显示全部楼层
    三层,270多平、、

    建议每层独立供电,每层入户线是一对4平方多股软线,这样经济省钱、方便安装操作!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-2-6 03:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mmm27000 于 2022-2-6 03:58 编辑

    10平线是多余了,63A空开也用不到10平。主6副4,最好方案。每层楼设独立电柜,空开,照明10A,客厅32A,卧室20A,厨房20A,卫生间40A(亲测装有电热水器得40A独立空开才不烧,16A根本不耐用)。需要记住就是一定要接地线,不然来不及后悔。 QQ截图20220206034659.png
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-2-6 07:59 | 显示全部楼层
    楼上说的都对,另外空调和照明分开,热水器也单独控制,最最关键的是地基一定要打好!我乡下自建房就是一面墙的地基打得不够深,时间久了这面墙体下沉了一点,当初电工为了省事护套线全部没穿套管,结果就是经常跳闸,反正是被害的要死!

    点评

    这个坑就大了,地基是一切的基础,我们这儿的基础都是死命花钱的,钢筋标配的就加粗,混凝土加厚。一般基础都是超预算的。水电工也是马虎,居然不穿管子。  详情 回复 发表于 2022-2-11 13:11
    地基不好??地基是整个房子的基础,还有不搞好的?我们这边的自建房,90年代就已经开始挖桩,现在全部都是钻桩,起码10米深一根  详情 回复 发表于 2022-2-7 11:25
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-16 18:29
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-6 09:23 | 显示全部楼层
    mmm27000 发表于 2022-2-6 03:45
    10平线是多余了,63A空开也用不到10平。主6副4,最好方案。每层楼设独立电柜,空开,照明10A,客厅32A,卧 ...

    二三楼共用一个电箱,一楼用一个电箱。
    然后厨卫空调4平,普通插座2.5已经布好线。
    外面总电箱是80a漏保空开,不知道是政府装的还是亲戚帮忙装的。
    下面问题:
    每层准备用2P63a总闸,然后分插座用带漏保的还是普通空开?空开好像分只断火线还是零火双断,哪种好?
    092258qum66tnudx3ms6su.jpg
    092259n83hdowo8hiid4yd.jpg

    点评

    总电箱看看电表是多少A。 至于总线10平还是6平,有钱当然10A好,电阻小,损耗也小。 设计应该是总线进一楼配电箱,接63A 2P空开,后面接浪涌保护器。分出2路,分别到二楼三楼配电箱,有条件还是多一只配电箱,少了  详情 回复 发表于 2022-2-6 21:06
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-2-6 12:08 | 显示全部楼层
    总闸用带一个保漏就得,其它分插座普通。。。。普通空开短路会跳,不用分火零。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-9-27 10:36
  • 签到天数: 2971 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-6 16:14 | 显示全部楼层
    是三相入户么?最好装个过欠压保护器.我们这幢楼三相入户,有个邻居家零线松了,结果电压漂移,烧了不少电器.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-2-6 20:34 | 显示全部楼层
    入户10平,到1楼用一个分线器,每层6平,到每层再用分线器4平进屋空调,热水器,插座,1.5平给照明,分线器很便宜,10来块钱一个,可以分6-10对线出去,安全又好看,而且该粗的粗,该细的细省钱。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-2-6 20:35 | 显示全部楼层
    大功率电器,如果是单独走线的话,2.5平也够
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-6 20:52 | 显示全部楼层
    有条件可以申请两个电表入户,这样在阶梯电价下,可以省不少钱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-6 21:06 | 显示全部楼层
    316373713 发表于 2022-2-6 09:23
    二三楼共用一个电箱,一楼用一个电箱。
    然后厨卫空调4平,普通插座2.5已经布好线。
    外面总电箱是80a漏保 ...

    总电箱看看电表是多少A。
    至于总线10平还是6平,有钱当然10A好,电阻小,损耗也小。

    设计应该是总线进一楼配电箱,接63A 2P空开,后面接浪涌保护器。分出2路,分别到二楼三楼配电箱,有条件还是多一只配电箱,少了很多电线,也方便今后维修。


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-2-6 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
    正泰还可以,也不贵。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-16 18:29
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-6 21:28 | 显示全部楼层
    chouro 发表于 2022-2-6 21:06
    总电箱看看电表是多少A。
    至于总线10平还是6平,有钱当然10A好,电阻小,损耗也小。

    电箱已经改不了了,三楼面积小,估计也就堆放杂物,没几路线,就没单独做
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-13 02:29
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-7 00:29 | 显示全部楼层
    一般情况下,除了灯不用漏保其他诸如插座等都需要漏保。漏保比空开贵,也可以总开关用漏保
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-7 11:25 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2022-2-6 07:59
    楼上说的都对,另外空调和照明分开,热水器也单独控制,最最关键的是地基一定要打好!我乡下自建房就是一面 ...

    地基不好??地基是整个房子的基础,还有不搞好的?我们这边的自建房,90年代就已经开始挖桩,现在全部都是钻桩,起码10米深一根

    点评

    是的!比我预想的要差很多,主要是一边硬一边软  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:07
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-7 11:34 | 显示全部楼层
    总体:才3层,入户总线6平可以了,如果不差钱可以10平,每层总线4平,不差钱6平。

    首层设总开关(不带漏电保护),每层独立布线、独立开关(带漏保),楼层间等的公共位置独立布线、独立开关(带漏保)。
    这样做的好处是,不会因为一个楼层电器的漏电,影响全屋供电,可以比较精准的定位。


    卫生间、空调独立接线到每层开关,至少2.5平或以上电线,有条件的还可以,厨房独立线,冰箱独立线。


    至于接地线、暗装用线管、明装用线槽,这是常识,如果电工这个都要说,就炒了。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-4 20:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-7 12:09 | 显示全部楼层
    德力西就行
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-16 18:29
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-7 13:14 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2022-2-7 11:34
    总体:才3层,入户总线6平可以了,如果不差钱可以10平,每层总线4平,不差钱6平。

    首层设总开关(不带漏电 ...

    线我是自己要求的,已经拉好了。
    房间每个都是独立2.5平方,每个厨卫都独立4平,空调独立4平。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-27 12:13 , Processed in 0.161883 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表