    最近家里房屋装修,关于电箱改造这一块,尤其是外国高级漏电保护器,现实我找的四、五个电工详细懂得很少,网络上也基本没有人能详细说清楚,只能自己恶补各种低压电路各种知识,把最近的学习成果拿出来跟大家分享一下,转载请注明。
    先说漏电保护器的种类:
    第一,按照使用功能分为:
    MCB:空气开关(这个不用说了,一般人都能看出来啥是空气开关,啥是漏电保护器,看不出来的请去某宝、狗东自己搜索对比)
    RCD:漏电保护器总体统称
    RCCB:漏电保护器,没有过载和过热保护装置,需要配合空气开关使用(居民家用一般不推荐)RCBO:带有过载和过热保护的漏电保护器(居民家用推荐)
    划重点来了!!!!!
    那我们怎么区分一个看似漏电保护器的装置,尤其是在海鲜市场上,到底RCCB还是RCBO呢?有部分品牌例如西门子的部分型号上是在漏电保护器上标明的RCCB还是RCBO。但是更多的漏电保护器是没有标注相关字符的。这时我们就要仔细,注意是仔细查看漏电保护器上画的电路图了。
    d48667a35a09460785cd3e34f8cd278a.jpg 115652d04s3460v48llsvs.jpg 0888fe9d611cea0b.jpg
    看左面电路图,无论电子式漏保还是电磁式漏保,带有过载保护和短路保护装置的,在火线L的处都有一个直角和圆弧的长城标志。看中间ABB漏保的图,没标出来的就是没有过载保护和短路保护功能。漏电保护装置上所画电路图上一般都可以看出来漏电保护器是都带有过载保护和短路保护功能。国内正规品牌和国际主要品牌ABB、施耐德、罗格朗、三菱、松下、LS、梅日梅兰、giwess、海格、奇胜都会标出来的,但是德系品牌例如西门子、金钟穆勒会在火线L处画一个小伞状图标,看最右面西门子漏保图。
    第二,按结构特性划分为:电子式漏保和电磁式漏保。
    电磁式漏电保护比电子式漏电保护要更安全,更好,更耐用。借用本论坛一位前辈的话来说那就是“半永久式”的,两者比较的相关文章可以自行百度。
    划重点来了!!!!那么如何区分电磁式和电子式呢?
    有部分漏电保护器会在装置上标注中文电子式还是电磁式;部分例如施耐德、罗格朗、ABB等国际品牌会标准ELE(电子式)还是ELM(电磁式),其中罗格朗电磁式的漏保不标注ELM,但是电子式的标准ELE。国产品牌都是在型号那里基本有E大写字母的95%都是电子式漏保。冷门的
    德系金钟穆勒、伊顿、西门子等漏电保护器电磁式标注的是FI/LS,同时德系漏电保护器可以通过漏保上的电路图辨别,德系电磁式漏保的电路图上有一个矩形上画一条斜对角线,电子式漏保的电路图是相同位置的矩形比较大,而且内有一个三角形。见下图对比。


    14cbe3fa68504511.jpg 左侧为电子漏保,右侧为电磁漏保。



    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-25 19:01 | 显示全部楼层
    图片上传失败,最后面图片是电子式漏保,上面另一个西门子漏保是电磁式漏保,请各位自行对比
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-25 19:07 | 显示全部楼层
    第三,漏电保护器,按照断线功能来说又分为,普通居民家用又分为1P+N和2P的。一般楼房住宅,1P+N和2P的差不多功能,唯一要注意的就是1P+N的漏保千万按照漏电保护器的标识来接线,零线一定要接在标注的N端。即使漏保是双断的,但是1P+N漏保仅在L火线端具有过载保护和短路保护的。
    1P+N与2P相比,主要问题除了接线和价钱以外,很多时候之所以要选择1P+N而不选择2P的原因是家用电箱的尺寸问题。1P+N的漏保一般C32或者C25最小可以做到占位2个位置,而同样电流的2P漏保多为占位4个位置。

    点评

    不是,网络图片,侵权我就删了  详情 回复 发表于 2022-2-28 09:34
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-2-25 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
    正确错误接法是楼主自己画的吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-25 19:15 | 显示全部楼层
    综合以上的三点因素,建议大家:
    一是普通居民家用漏电保护器尽量选择电磁式的;
    二是如果选用不区分L火线和N零线RCCB漏电保护器,那么在同一路一定要配备相同电流的空气开关,否则没有过载保护和短路保护,理论上仅一路就至少需要占位4个位置,此条适用于室内电箱较大较为宽阔的家庭。
    三是推荐选择RCBO漏电保护器,最好是高度集成的仅占2个位置的,唯一缺点就是价格比4个占位的同类产品高20%左右吧。
    四是推荐串联漏电保护器不使用汇流排,使用电线连接。

    欢迎大家指正批评,毕竟电无小事

    点评

    电磁式的没有过流保护。 民用推广这帮野路子师傅肯定有巨大的安全隐患。 要弄也要外挂式的组合电磁漏电保护。 所以说现在头部厂家推的产品没啥问题。。。电磁式根本就是落后淘汰的产品。 要是机械能搞定,发动机也  详情 回复 发表于 2022-2-26 08:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-14 15:08
  • 签到天数: 137 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-2-25 19:49 | 显示全部楼层
    汇流排确实不方便维修更换。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-20 08:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-2-25 20:22 | 显示全部楼层
    太乱了,还是没看懂实物上面的图纸,还是不肯定怎么接正确.
    我一般是上面的左边接火线,右边接零下,下面也一样.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2022-2-25 20:51 | 显示全部楼层
    大多数空开漏保损坏都是烧接线端子坏的,两种漏保都有试验按钮,每个月按一次也不费事,选正规厂家的就行。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-2-26 08:30 | 显示全部楼层
    随便接,两个都有分断能力。
    电流是一样的,线圈在那边没影响。
    一般国内都是左零右火,如果有影响的,厂家会印上L或者N
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-2-26 08:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2022-2-26 08:35 编辑
    ypf7 发表于 2022-2-25 19:15
    综合以上的三点因素,建议大家:
    一是普通居民家用漏电保护器尽量选择电磁式的;
    二是如果选用不区分L火线 ...

    电磁式的没有过流保护。
    民用推广这帮野路子师傅肯定有巨大的安全隐患。
    要弄也要外挂式的组合电磁漏电保护。

    所以说现在头部厂家推的产品没啥问题。。。电磁式根本就是落后淘汰的产品。
    要是机械能搞定,发动机也不要电控了,为啥高档断路器是微电脑的?
    总结下来就是电子漏电保护需要专业的人员和规范的操作才能保证可靠的运行。
    越复杂的东西设计维护人员越要求高。
    电磁漏保适合根本不会弄的,就好像柴油机机械喷射也很好,为什么要电控?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-2-28 09:34 | 显示全部楼层
    ypf7 发表于 2022-2-25 19:07
    第三,漏电保护器,按照断线功能来说又分为,普通居民家用又分为1P+N和2P的。一般楼房住宅,1P+N和2P的差不 ...

    不是,网络图片,侵权我就删了
    回复