    家里的漏保烧了一个,拆下来发现是进线端接触不好烧的,原先是6平方硬线做的跳线连接,螺丝松了接触不好烧了,现在想用一是63A汇流排换掉原先的跳线,但问题是空开和漏保的孔距不一样,大伙是怎么连接的?二是用C45裸端子压6平方软线做跳线,但是10平方线的C45裸端子(刚好可以插两股6平方软线进孔压接)没有63A的汇流排齿片厚。有没有什么建议,百度了一下,好多都说汇流排容易烧,换漏保要全部拆,容易烧想用63A的(家里最大电流用过欠压保护器设置为45A保护),拆装无所谓,家里漏保这些估计几年才可能坏个吧。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-3-1 14:58 | 显示全部楼层
    上个图片。看看到底啥需求,是多少个接线点?总漏保还是分漏保。
    软线的话买成品跳线比较好。就跳接一次。

    自己操作,间距不相等家庭用4-6平方硬线最稳妥,有很多技巧。光文字说没用的。。。
    间距相等可以用汇流排,两头注意绝缘。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-10 10:12
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-3-1 15:10 | 显示全部楼层
    前几天刚刚拆了一次汇流排,开发商装的。但是换的空开大小孔距都不同,倒是装上了,留空很难看。还有就是视角原因,汇流排火线零线看起来很近,换了品牌孔位有差异,很不踏实,安装时仔细调整测量很久才确认。。。结论,有相同备件的可以用,临时上其他品牌的慎重。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-3-1 15:12 | 显示全部楼层
    硬线跳接没有问题,不管用什么做导体,螺丝没拧紧都不行。
    跳接从头跳到尾之后,再从尾跳一根回到主空开,可以实现环网,提高可靠性。

    点评

    大神,你讲的这个接跳线从头跳到尾,最后再从尾直接接到头,这个是正常操作吗?是不是就是最后一个空开的火线和零线输入端直接接出来一根线到总空开的输出端?  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:07
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-15 10:19
  • 签到天数: 3164 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-3-1 15:28 | 显示全部楼层
    螺丝拧紧铜线或汇流排都不会烧,螺丝拧不紧都会烧,家用区区几十安的电流随便拧都行了,不放心安装完定期用测温枪等检查一下温度就行了。
    我自己安装过的不管是家用几十安或工厂几百几千安电流的连接点,十几年来零故障。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-3-2 09:07 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2022-3-1 15:12
    硬线跳接没有问题,不管用什么做导体,螺丝没拧紧都不行。
    跳接从头跳到尾之后,再从尾跳一根回到主空开, ...

    大神,你讲的这个接跳线从头跳到尾,最后再从尾直接接到头,这个是正常操作吗?是不是就是最后一个空开的火线和零线输入端直接接出来一根线到总空开的输出端?

    点评

    就是最普通的接法,在最后一个分空开的输入端,再加一根线接到总空开的输出端。 我也是看到别人做好的配电箱这么干的,觉得不错,后来我自己也学着这么干。 前几天在B站看视频,也有人这么干。 也就是随手多做一根线  详情 回复 发表于 2022-3-2 12:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-3-2 09:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2022-3-2 09:44 编辑

    定期检查螺丝,重新拧紧就行了,至于什么导体做连接其实影响不大。质量差的接线端子时间长了就容易松。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-3-2 12:45 | 显示全部楼层
    ypf7 发表于 2022-3-2 09:07
    大神,你讲的这个接跳线从头跳到尾,最后再从尾直接接到头,这个是正常操作吗?是不是就是最后一个空开的 ...

    就是最普通的接法,在最后一个分空开的输入端,再加一根线接到总空开的输出端。
    我也是看到别人做好的配电箱这么干的,觉得不错,后来我自己也学着这么干。
    前几天在B站看视频,也有人这么干。
    也就是随手多做一根线的事情。

    点评

    师傅,你说的这个方案,是火线零线两个都接闭环线吗?还是只接火线?  详情 回复 发表于 2022-3-3 11:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-3-2 13:05 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位,知道怎么做了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-3-3 11:05 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2022-3-2 12:45
    就是最普通的接法,在最后一个分空开的输入端,再加一根线接到总空开的输出端。
    我也是看到别人做好的配 ...

    师傅,你说的这个方案,是火线零线两个都接闭环线吗?还是只接火线?

    点评

    零火线都可以接环  详情 回复 发表于 2022-3-3 11:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-3-3 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
    ypf7 发表于 2022-3-3 11:05
    师傅,你说的这个方案,是火线零线两个都接闭环线吗?还是只接火线?

    零火线都可以接环

    点评

    收到!感谢老板  详情 回复 发表于 2022-3-7 08:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 16:33
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-3-7 08:58 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2022-3-3 11:44
    零火线都可以接环

    收到!感谢老板
    回复