[其他DIY] 问下10米长0.5平方的线220V电压下可以过多大电流

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2024-11-15 08:53
  • 签到天数: 1471 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-3-5 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    红黑双并线,做了个插线板,线长10米,每线是0.17mm直径铜丝23股,算了下单线总截面积0.522mm²,220V市电下不知道可以过多大的电流
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-15 00:06
  • 签到天数: 947 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-3-5 12:53 | 显示全部楼层
    长期2-3A,短时间翻倍。

    点评

    好的谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-5 16:08
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-3-5 13:02 | 显示全部楼层
    国标插座曾经0.75平方上10A的,只是微热。
    我估计0.5平方顶10A也小意思,注意散热别盘着用就好了。

    点评

    好的谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-5 16:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-1-22 16:12
  • 签到天数: 1598 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-3-5 13:36 | 显示全部楼层
    太细的线做移动排插,估计物理扯断是最大的问题.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-3-5 13:46 | 显示全部楼层
    按照新国标1平方 10A,   0.5方可以7A;

    10米有点长,线损比较大,电流可以适当降低一些

    点评

    好的谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-5 16:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-6-26 15:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-3-5 15:38 | 显示全部楼层
    一般家用都是算1个平方线过7A电流

    点评

    好的谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-5 16:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 08:53
  • 签到天数: 1471 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2022-3-5 16:08 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2022-3-5 12:53
    长期2-3A,短时间翻倍。

    好的谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 08:53
  • 签到天数: 1471 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2022-3-5 16:09 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2022-3-5 13:02
    国标插座曾经0.75平方上10A的,只是微热。
    我估计0.5平方顶10A也小意思,注意散热别盘着用就好了。 ...

    好的谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 08:53
  • 签到天数: 1471 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2022-3-5 16:10 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2022-3-5 13:46
    按照新国标1平方 10A,   0.5方可以7A;

    10米有点长,线损比较大,电流可以适当降低一些 ...

    好的谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 08:53
  • 签到天数: 1471 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2022-3-5 16:12 | 显示全部楼层
    ewhz 发表于 2022-3-5 15:38
    一般家用都是算1个平方线过7A电流

    好的谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-3-5 16:42 | 显示全部楼层
    1000W内随便用,超过发热

    点评

    无论多大电流,都发热,区别是温升量; 温升和电流平方 成比例,不是突然增大  详情 回复 发表于 2022-3-5 17:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-3-5 17:34 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2022-3-5 16:42
    1000W内随便用,超过发热

    无论多大电流,都发热,区别是温升量;

    温升和电流平方 成比例,不是突然增大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-2-23 15:16
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-3-5 19:11 | 显示全部楼层
      1000w 线路损耗1.93%  19.3w
    1200w 线路损耗2.31%  27.7w压降5v
    1500w 线路损耗2.89% 43.35w 压降6.363v
    1800w 线路损耗 3.47% 62.5w压降7.6v
    2000w 线路损耗 3.86%  77.2w 压降8.5v
    2500w 线路损耗 4.82% 120.5w压降10.6v

    不在乎损耗情况下可以把0.5平方线当保险丝看待 只要烧不断就可以一直挑战极限

    点评

    这个计算说明问题,赞一个。  详情 回复 发表于 2022-3-5 22:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-20 01:14
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-3-5 20:08 | 显示全部楼层
    我用0.5平方的线大概也是10米,带一台1.5匹的空调,线摸起来微微发热
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-20 01:14
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-3-5 20:12 | 显示全部楼层

    确实啊,以前老国标的排插基本都是0.75平方的,可以2500瓦。现在好像是1平方。还有啊,现在推荐线径好像都往大了来,一台1.5匹的空调都推荐4平方的,甚至6平方,但是我看空调的插头线才1.5平方啊,搞不懂

    点评

    市场上线径虚标太厉害了,很多只有标称值的60%  详情 回复 发表于 2022-3-5 21:45
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-3-5 20:26 | 显示全部楼层
    0.5平线带1.5匹空调,心真够大的
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-16 00:04
  • 签到天数: 2874 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-3-5 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
    飞鱼27 发表于 2022-3-5 20:12
    确实啊,以前老国标的排插基本都是0.75平方的,可以2500瓦。现在好像是1平方。还有啊,现在推荐线径好像 ...

    市场上线径虚标太厉害了,很多只有标称值的60%
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-16 00:04
  • 签到天数: 2874 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-3-5 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
    导线散热良好情况下,5~6A不成问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-20 01:14
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-3-5 22:06 | 显示全部楼层
    18684683708 发表于 2022-3-5 20:26
    0.5平线带1.5匹空调,心真够大的

    去年夏天,找不到线了,只是临时用了一晚,后面换回1.5平方的。虽然能用,我肯定也不会搞个隐患在家里的
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-3-5 22:09 | 显示全部楼层
    最好1000W以下使用。
    来自安卓客户端来自安卓客户端