手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: e1580

[其他DIY] 墙内水管没焊好,漏水,极坑。

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-4-23 22:08 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2022-4-23 21:41
    墙体热胀冷缩不会影响PPR管的,PPR管是家用水管首选,优点多性价比高,90%以上家庭水管都用PPR管(近十几 ...

    也许你说的是对的,我说的乡下自己建的房子,除了热水器这根管子是埋在墙里的,其他的都是从外墙穿墙进屋的,也许不是热胀冷缩,也许是地基下沉造成的(因为我建房那块地基有坡度,侧面靠山坡,地基也是一边深一边浅),反正我也说不清,最后重新走明管就没事了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-4-24 02:56 来自手机 | 显示全部楼层
    e1580 发表于 2022-4-23 16:25
    当初安装水管的工人就很不负责。。你明管没焊好能看得见的漏水都好说。。改也不麻烦。。这墙内的水管都不 ...

    有些工人只顾自己省工几分钟,不会在乎业主将来要花几万修理
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-4-24 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
    ppr都是埋地埋墙的,一般不会裸露使用。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-4-24 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
    ppr 不耐受紫外线,裸露容易老化。ppr的韧性,就算墙体有少许变形也不容易漏水。你这个漏水主要3个原因1管子质量 2管子熔接手艺不行 3没有打压测试。十来年前就有打压测试了。主要是测试是否有沙眼,打压后观察几小时压力表,小的沙眼或者缺陷都会暴露的。有的沙眼在常规压力下不会漏水,时间长了就会漏。但是几倍压力下立马就会漏了。这就是打压的重要性了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-14 15:11
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-4-24 12:19 | 显示全部楼层
    盐的智慧 发表于 2022-4-23 14:50
    没太看懂,水管要做测压的。意思好像是有段水管以前是不用的,现在用了发现以前没焊好漏水了。这个和厨房卫 ...

    这种管子用胶粘的,要老化,就不该封起来
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-16 09:18
  • 签到天数: 1869 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-4-24 12:22 | 显示全部楼层
    20年前面装修房子,全部布的是明管,就怕漏.... 只要布线横平竖直,2根管子一起走 ,  也不丑:)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-4-24 22:22 | 显示全部楼层
    本来暗装就要各种检查测试,不然后期维护成本高了去了。

    点评

    本来暗装就要各种检查测试? 具体都有哪些啊?  详情 回复 发表于 2022-4-25 13:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-4-25 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
    mailthon 发表于 2022-4-24 22:22
    本来暗装就要各种检查测试,不然后期维护成本高了去了。

    本来暗装就要各种检查测试?
    具体都有哪些啊?

    点评

    1,肯定要检查水管,管件是不是合规,是不是再生料。 2,安装工的安装工艺质量怎样,做事态度怎样。可以先试装一两个接头,剪开检查横截面的熔接状况。 3,安装管路的地方是不是稳固,无振动。不然装得再好,后期墙  详情 回复 发表于 2022-4-25 15:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-4-25 15:28 | 显示全部楼层
    chahu2008 发表于 2022-4-25 13:38
    本来暗装就要各种检查测试?
    具体都有哪些啊?

    1,肯定要检查水管,管件是不是合规,是不是再生料。
    2,安装工的安装工艺质量怎样,做事态度怎样。可以先试装一两个接头,剪开检查横截面的熔接状况。
    3,安装管路的地方是不是稳固,无振动。不然装得再好,后期墙壁下沉开裂,管路也保不住啊。
    4,装好后耐压测试。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-3 10:16
  • 签到天数: 342 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2022-4-26 09:36 | 显示全部楼层
    因为是上水管,通过冷水热水,反复膨胀收缩裂痕是必然的。疫情期间我家铝塑明装管还漏了呢。只因在弯折处反复冲刷。18年我外出半个月不用水。家里太阳能天天水开状态,溢水口的硅胶圈老化了。都有可能发生。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-12 16:39
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-4-26 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
    还有很多开发商,是把水管埋在承重墙里的坑坑爹