手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3412|回复: 25

[其他DIY] 空调插上插头,随机引起漏保跳闸

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-20 08:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-5-14 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    家里的格力空调,插上插头,即使不用,也会随机引起漏保跳闸.有时是几个月,有时恐怕就几个小时,甚至几分钟.甚至一分钟都没有都会跳.
    断开所有空开,发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,其他空开没事,拔掉空调插头就没这个事了.百思不得其解啊.


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-23 14:20
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-5-14 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
    接地不良
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-23 14:20
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-5-14 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
    零线虚接
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-5-14 17:55 | 显示全部楼层
    空调漏电了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-5-14 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
    之前听说空调不能接漏保
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 19:04 | 显示全部楼层
    1.空调别加漏保!
    2.查明“发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,”,排查故障点。
    OK!

    点评

    空调别加漏保?胡说八道! 那请问空调确实漏电故障了怎么办?如果接漏保,好说,跳了。火线断开。 如果没接漏保,且此时家里的总地线(比如农村小别墅)如果接地体腐蚀也坏了,总地线断开了, 此时家里的电冰箱,洗  详情 回复 发表于 2022-5-16 14:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-5-14 20:06 | 显示全部楼层
    可能是压机漏电。我家以前的海信空调偶尔会跳闸,一般是使用过程中,有时几分钟,有时外机一起动就跳闸,有时候好几天才跳闸,反复检查未见异常,楼下的空开也跳,后来分析是压机绝缘不好有短路的地方,有时候短路跳闸,只好换了台空调,用了十几年也够本了。

    点评

    你家空调是不是 也 “发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,” ??  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:12
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-23 18:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-5-14 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
    我家热水器就这样
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-5-14 23:08 | 显示全部楼层
    压缩机漏电了吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-16 00:10
  • 签到天数: 2894 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-15 00:42 | 显示全部楼层

    万用表 蜂鸣档

    测试  零/火 +地线  是不是短路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-24 08:53
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-5-15 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
    1. 空开两端零线是否虚接;或者空调插座那边是否虚接。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-24 08:53
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-5-15 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
    2. 引发其他的空开应该是哪里接线接混了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-5-16 14:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 avaya 于 2022-5-29 08:14 编辑
    toyboy 发表于 2022-5-14 19:04
    1.空调别加漏保!
    2.查明“发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,”,排查故障点。
    OK! ...

    空调别加漏保?胡说八道!
    记住!接地线一旦故障,漏保是最后一道生命保障!

    点评

    请问你是不是经常去摸空调的外机?如果是~那你应该装漏保! 如果你是为了求心安~那么你所有的用电器都该加! [attachimg]2153512[/attachimg] 漏电保护器使用场合 .doc (book118.com) 家里除了洗衣机、电热  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-5 04:39
  • 签到天数: 1964 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-16 14:38 | 显示全部楼层
    一种是漏电保护器质量有问题,一种是室外机有漏电问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-16 17:12 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2022-5-14 20:06
    可能是压机漏电。我家以前的海信空调偶尔会跳闸,一般是使用过程中,有时几分钟,有时外机一起动就跳闸,有 ...

    你家空调是不是 发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,  ??
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-5-16 17:17 | 显示全部楼层

    没测过,估计不是。我家配电箱空调是单独的,和插座不是一路。

    点评

    楼主的状态是 “发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,” !! 另外再问你个问题:你是不是经常去摸空调外机?或者经常去摸天花板上的灯泡?  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:32
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-5-24 05:29
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-5-16 17:25 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-16 17:29 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2022-5-16 14:04
    空调别加漏保?胡说八道!

    请问你是不是经常去摸空调的外机?如果是~那你应该装漏保!

    如果你是为了求心安~那么你所有的用电器都该加!



    微信图片_20220516172353.png

    漏电保护器使用场合 .doc (book118.com)

    家里除了洗衣机、电热水器,这些经常与人体接触到电器才需要漏电保护开关!





    点评

    我说的很清楚了 漏电了的空调如不装漏保, 在总地线坏掉、或被盗剪的情况下, 会导致一切3脚插座的电器外壳带电。 如果是整个大楼的话,还有可能电死你的邻居。 不光害自己,还会害整个楼的一群人。  详情 回复 发表于 2022-5-16 21:12
    配电箱足够大才能这么干,可惜现在是不够大,只好在总开关那里加一个防漏电保护器  详情 回复 发表于 2022-5-16 19:25
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-16 17:32 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2022-5-16 17:17
    没测过,估计不是。我家配电箱空调是单独的,和插座不是一路。

    楼主的状态是 “发现合上空调的空开,另外一个空开也带电,”  !!


    另外再问你个问题:你是不是经常去摸空调外机?或者经常去摸天花板上的灯泡?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-11-11 18:31
  • 签到天数: 210 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-5-16 18:55 | 显示全部楼层
    空调插座插上个台灯之类的负载,看另一个空开是否带电,这个是线路问题
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-17 02:55 , Processed in 0.207485 second(s), 73 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表