手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3662|回复: 38

[电子电路] 一个老空调,一工作空开就跳闸,哪里短路了?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-30 10:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-8-3 09:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 zhaohang 于 2022-8-4 09:06 编辑

    我妈家的这个是定频空调,使用一会以后空开会跳闸,甚至开机就跳闸。家里其他两个空调同时开也不会跳闸。修空调的说给换了一个启动器,收费760元。6月20号修好后可以正常使用。但是现在又是使用一会以后跳闸。修空调的师傅说他回老家了,现在感冒发烧了,正在打点滴,他委托了他认识的一个师傅今天来修理,刚刚我跟这个师傅联系了,他说今天中午赶过来,不行就今天下午过来。我等着他吧!
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-8-3 09:39 | 显示全部楼层
    这被坑的,先买个功率插座,看一下开机电流,很大跳闸有可能堵转或者有短路
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-8-3 09:41 | 显示全部楼层
    一般空调堵转也是逐步上升的电流,我的那个室外风扇不转就是看着功率从600一直升到1k多停机,如果功率正常那可能就是空开问题,要是带漏保的空开也许就是有点漏电,我现在的空调线有点短,加了一个转接就是2线,没有地线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-11 10:02
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 10:15 | 显示全部楼层
    压缩机转轴卡死,启动电容短路?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 10:16 | 显示全部楼层
    老空调是定频机吗,听外机继电器的吸合声音,如果是哒的一声就跳闸,一般是压缩机的问题,如果是吸合后压缩机间断地嗡、嗡启动几声后再跳闸就是启动电容问题,或者压缩机堵转。如果有基础就看看压缩机上的桩子和3根连线,排除短路。
    如果只空调一个空开跳闸,看看空开有没有问题,总空开也跳闸就说明有短路

    点评

    如果不是空调,是一个电扇嗡嗡地响,但是扇页不转,是不是更换电扇的启动电容即可?  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:29
    牛,这是高手  详情 回复 发表于 2022-8-6 21:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-8-3 10:17 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2022-8-3 10:16
    老空调是定频机吗,听外机继电器的吸合声音,如果是哒的一声就跳闸,一般是压缩机的问题,如果是吸合后压缩 ...


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-3 18:18
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-8-3 10:18 | 显示全部楼层
    760元维修费……

    所以,过保的空调优先考虑不修了,买新的保修6-8年。

    空调坏机可卖3-5元/斤,或抵拆旧机费用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-23 15:21
  • 签到天数: 2653 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-8-3 10:56 | 显示全部楼层
    会不会是你的空开该换了?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-8-3 11:07 | 显示全部楼层
    760? 换了压缩机? 还不如买新的


    启动电容坏了 或者 卡轴,压缩机转不起来都会启动一会儿就过流保护

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-17 13:34
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 11:28 | 显示全部楼层
    没修好还收了760??

    点评

    关键是楼主愿意给钱啊; 如果是我,就不给;  详情 回复 发表于 2022-8-3 12:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 12:12 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 12:39 | 显示全部楼层
    garfiled 发表于 2022-8-3 11:28
    没修好还收了760??

    关键是楼主愿意给钱啊;

    如果是我,就不给;
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-4 20:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 13:53 | 显示全部楼层
    拆开,多数是压缩机的三根线包括温度开关融化短路了,我前段时间10几元修好了

    据说是插簧的绝缘橡胶套含什么材质,高温分解,造成插头变色,慢慢就融化了的意思

    压缩机不启动,内机正常,甚至能听到内机继电器工作的声音,多数是压缩机的线坏了,买一根换上即可
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-8-3 13:56 | 显示全部楼层
    维修费太坑了,主要是夏天吊装很贵,估计是压缩机转轴阻力大,或者绕组线圈匝间短路。早知道赶紧换便宜空调凑合用。或者买窗式空调,用亚克力板挡住窗户,凳子固定好先应急用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-30 10:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2022-8-3 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
    是工作一会以后跳闸

    点评

    买个功率插座,看看功率是否正常  详情 回复 发表于 2022-8-3 18:18
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-8-3 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
    修好还跳闸,不如检查一下空气开关。线头松动空气开关发热会误跳。

    点评

    家里其他两个空调使用不会跳闸,这个空调开机一会就跳闸。  详情 回复 发表于 2022-8-3 18:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-8-3 15:15 | 显示全部楼层
    760元修理费。。。。。。。不值得修了,买新的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-8-3 15:51 | 显示全部楼层
    变频空调不敢修啊。没有6,7百下不来啊。

    点评

    多年前租房变频空调坏了,几个修空调的朋友都要我去找售后,淘宝100多元买主板换上就好了  详情 回复 发表于 2022-8-3 22:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-30 10:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2022-8-3 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
    wens 发表于 2022-8-3 14:54
    修好还跳闸,不如检查一下空气开关。线头松动空气开关发热会误跳。

    家里其他两个空调使用不会跳闸,这个空调开机一会就跳闸。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-3 18:18 | 显示全部楼层
    zhaohang 发表于 2022-8-3 13:59
    是工作一会以后跳闸

    买个功率插座,看看功率是否正常
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-24 14:28 , Processed in 0.181688 second(s), 70 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表