手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3520|回复: 31

[电子电路] 请教下等电位联结端子的有效性问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-8-28 22:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    请教下等电位联结端子的有效性问题。
    网上看了下,大概意思是说等电位联结端子的作用相当于二次接地。那么,问题来了:如何确定,自己家中卫生间的等电位联结端子还是有效的。
    因为卫生间在装修,墙和地全部砸了,看到等电位联结端子箱中引出的线部分裸露,就打算赶着这个机会,确定一下等电位联结端子是否还在正常运作(或者说还有效),万一失效了,如何处理能够恢复正常。
    请教一下大家

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-8-29 01:27 | 显示全部楼层

                                   
    登录/注册后可看大图
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-9 14:57
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-8-29 10:42 | 显示全部楼层
    这个倒真没在意,家里的水管都是PPR,端子箱装修时都封了废弃了。

    点评

    我这是重新装修,那个等电位联结端子,估计是连接在暖气管或者钢筋网上的?  详情 回复 发表于 2022-8-29 17:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-8-29 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
    2009.4 发表于 2022-8-29 10:42
    这个倒真没在意,家里的水管都是PPR,端子箱装修时都封了废弃了。

    我这是重新装修,那个等电位联结端子,估计是连接在暖气管或者钢筋网上的?

    点评

    问了下,等电位端子是连接在钢筋上的。  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-14 09:53
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-8-30 09:39 | 显示全部楼层
    我家的也封了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 12:08 | 显示全部楼层
    应该全部连接到 电网的 地线

    点评

    你这样做反而比人家不做等电位的更危险  详情 回复 发表于 2022-8-30 13:11
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-8-30 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
    住宅浴室等电位联结,目前现状是政府和施工很重视,在验收时是电气专业监理一个很重要的项目,但大部分业主和装修人员甚至所谓懂电的反而对这方面无所谓,都在随心所欲发挥

    点评

    很负责任的告诉你:99.9999%的水电师傅都告诉你没用的,封了。 究竟水电师傅从哪里学到这样的结论?大江南北,都是一样的,看来毒教材不仅仅存在于语文和英语  详情 回复 发表于 2022-8-31 23:11
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-8-30 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2022-8-30 12:08
    应该全部连接到 电网的 地线

    你这样做反而比人家不做等电位的更危险

    点评

    如果浴室里电位和浴室外电位不同,就会有 跨步电压,存在电击风险  详情 回复 发表于 2022-8-30 13:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 13:21 | 显示全部楼层
    coinage988 发表于 2022-8-30 13:11
    你这样做反而比人家不做等电位的更危险


    如果浴室里电位和浴室外电位不同,就会有 跨步电压,存在电击风险


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 13:49 | 显示全部楼层
    本来就是焊接在你家楼层的钢筋骨架上,不怕麻烦就在装修前把卫生间的所有金属部件都连接到这里,有等电位的住户就肯定有入户接地保护线,接地保护是指在地面、大地上才有保护,如果楼层那么高(离地那么远),肯定有电位差,那么这个东西就是把你卫生间的电位拉到跟大地相等的电位,以至于你就是用盐水洗澡都不会麻。注意这个等电位不能跟入户地线并接在一起,等电位在地线不可靠的情况下能把卫生间的接触电压抬高到跟漏电电压相等的电位,,确保没有电流通过人体,此时热水器的漏电指示灯会报警。

    点评

    问题是,如何确定是否有效,或者说,如何施工确保其能够有效?  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:19
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-8-30 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2022-8-30 13:49
    本来就是焊接在你家楼层的钢筋骨架上,不怕麻烦就在装修前把卫生间的所有金属部件都连接到这里,有等电位的 ...

    问题是,如何确定是否有效,或者说,如何施工确保其能够有效?

    点评

    用万用表测量电阻  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 17:21 | 显示全部楼层
    chahu2008 发表于 2022-8-30 17:19
    问题是,如何确定是否有效,或者说,如何施工确保其能够有效?


    用万用表测量电阻

    点评

    测量哪一段的电阻?正常阻值范围是多少?  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-8-30 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2022-8-30 17:21
    用万用表测量电阻

    测量哪一段的电阻?正常阻值范围是多少?

    点评

    等电位范围内,任意两点之间的电阻,不超过 几欧姆; 接地电阻,标准要求是小于 几欧姆  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 18:01 | 显示全部楼层
    chahu2008 发表于 2022-8-30 17:50
    测量哪一段的电阻?正常阻值范围是多少?

    等电位范围内,任意两点之间的电阻,不超过 几欧姆;
    接地电阻,标准要求是小于 几欧姆

    点评

    卫生间,也就只有暖气管,是金属管了,但是看了下,这个线和暖气管没有连接啊  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:14
    下图中说的这个,是对的?  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-8-30 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2022-8-30 18:01
    等电位范围内,任意两点之间的电阻,不超过 几欧姆;
    接地电阻,标准要求是小于 几欧姆
    ...

    下图中说的这个,是对的?
    mmexport1661854351322.jpg
    mmexport1661854349139.jpg

    点评

    和我的观点差不多  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:22
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2022-8-30 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2022-8-30 18:01
    等电位范围内,任意两点之间的电阻,不超过 几欧姆;
    接地电阻,标准要求是小于 几欧姆
    ...

    卫生间,也就只有暖气管,是金属管了,但是看了下,这个线和暖气管没有连接啊

    点评

    等电位,不同地方,要自己用铜线连接在一起; 浴室地板下面最好铺满金属网,这样保护效果才好  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:25
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 18:22 | 显示全部楼层
    chahu2008 发表于 2022-8-30 18:13
    下图中说的这个,是对的?


    和我的观点差不多
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 18:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2022-8-30 18:26 编辑
    chahu2008 发表于 2022-8-30 18:14
    卫生间,也就只有暖气管,是金属管了,但是看了下,这个线和暖气管没有连接啊 ...


    等电位,不同地方,要自己用铜线连接在一起;

    浴室地板下面最好铺满金属网,这样保护效果才好;
    所谓的等电位,其实就是 金属网(而且金属网内阻足够小),这样,人站在金属网上面,就是等电位



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-8 15:15
  • 签到天数: 185 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-8-30 18:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2022-8-30 18:37 编辑

    这玩意焊接在钢筋上的,几乎不会失效。。。

    如果想判断,(业余方法):拿一个最便宜的电烙铁或者电饭锅。
    一头接火线,一头接等电位连接。接入一个废弃的86面板。
    功率表0W待机时电压为220V。通电后压降如变成215V。视功率判断,500W 压降在5V以内都是安全的。
    (测量用功率表或者万用表随意)(使用自耦变压器降压到24~110V测试更安全)

    实验需要在漏电保护前,入户断路器后取电,由于没有漏电保护,注意安全。
    实验过程如果接地失效,浴室金属件可能带电,严禁无关人员进入。

    建议单次实验时间(电饭煲通电)小于2s。

    本人不对特殊情况下这种方法造成的任何后果负责,操作必须由电工进行,并且只能对接地线进行。(其实接地线,或者燃气管带电新闻多了去了)

    建议燃气公司燃气表出气口改用防静电但不导电的材质。。。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-8-30 21:41 | 显示全部楼层
    提醒楼主:

    洗澡的热水管,必须部分是金属管,并且要把金属管和地板下的金属网连接在一起,类似法拉第笼,才能防止触电

    点评

    洗澡是太阳能啊,只有溢水管是铝塑管(几乎不用),还有就是墙上的混水阀和接头是。其他都是塑料啊。怎么接?  详情 回复 发表于 2022-8-31 16:22
    不用这么严重的,只要接到等电位端子就行了... 目前我国情况,用PPR塑料水管入户,就足够安全了,当然电热水器买好点的,并且接入漏电保护器(配电箱内)  详情 回复 发表于 2022-8-31 11:27
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-24 06:22 , Processed in 0.156717 second(s), 81 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表