    大家知道~1平方的电线过的负载电流是5~10A,从电表箱到入户是45米,用了2对线(1平方单芯+4平方多股,合计5平方)并联使用,在入户前,我给装了1对100A的保险桥,以前装过20A的铅保险丝(经常烧毁),所以给装了1平方的铜线做保险丝;

    那么问题来了:5平方的铜电线,额定使用最大电流是不是可以到50A?但我中间又用1平方的铜线(单芯电线)当保险丝,这样装会出什么问题?为什么?

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1平方的铜保险丝会烧毁?保险桥发热?会对入户后的用电使用限流?::~~现实中、这些情况全都没有发生!!::这又为什么?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 14:07 | 显示全部楼层
    U=IR,P=UI=I^2*R

    点评

    你在让我回忆30几年前的课本?  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-9-2 14:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 toyboy 于 2022-9-2 14:13 编辑

    你在让我回忆30几年前的课本?

    不过、、先谢谢你的顶贴、、
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 14:15 | 显示全部楼层
    导线为什么要粗,因为电线会发热,发热就会导致电线烧断。那么我们只要解决2个问题,1让导线不烧断(用耐高温材料),2让导线不发热(降低电阻或增强散热)。所以不要去纠结多粗的线能过多少电流

    点评

    显然楼主没看懂你说的话。再通俗点,1平铜线散热足够好的话可以正常过几十安的电流。假如材料电阻率足够低,1平的线长期过几百安电流也正常  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:34
    你的回答脱离了我的问题了~!  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-9-2 14:16 | 显示全部楼层
    过流,发热,变红,细的先断

    点评

    回答跑错题了~  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:29
    那么是1平方(单股)先断还是4平方(多股)先断?  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:25
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-9-2 14:25 | 显示全部楼层
    18684683708 发表于 2022-9-2 14:16
    过流,发热,变红,细的先断

    那么是1平方(单股)先断还是4平方(多股)先断?

    点评

    1+4并联就等于5,但是过载会先断4  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-9-2 14:29 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2022-9-2 14:15
    导线为什么要粗,因为电线会发热,发热就会导致电线烧断。那么我们只要解决2个问题,1让导线不烧断(用耐高 ...

    你的回答脱离了我的问题了~!

    点评

    没有跑题,可能是你理解不了吧  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-9-2 14:29 | 显示全部楼层
    18684683708 发表于 2022-9-2 14:16
    过流,发热,变红,细的先断

    回答跑错题了~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-9-2 14:31 | 显示全部楼层
    细的

    点评

    看题! 有2个标题:《关于铜导线(电线)的电流问题~》、《关于铜导线(电线)的电流问题2~》 内容是不一样的!  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:33
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-9-2 14:33 | 显示全部楼层

    看题!

    有2个标题:《关于铜导线(电线)的电流问题~》、《关于铜导线(电线)的电流问题2~》


    内容是不一样的!

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 14:33 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2022-9-2 14:29
    你的回答脱离了我的问题了~!

    没有跑题,可能是你理解不了吧

    点评

    2个标题:《关于铜导线(电线)的电流问题~》、《关于铜导线(电线)的电流问题2~》 内容不一样啊!!!  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-9-2 14:35 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2022-9-2 14:33
    没有跑题,可能是你理解不了吧

    2个标题:《关于铜导线(电线)的电流问题~》、《关于铜导线(电线)的电流问题2~》


    内容不一样啊!!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-9-2 14:35 | 显示全部楼层
    肯定是烧1平方的啊,这还用问?

    点评

    会先烧粗的  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:58
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 14:58 | 显示全部楼层
    18684683708 发表于 2022-9-2 14:35
    肯定是烧1平方的啊,这还用问?

    会先烧粗的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 14:59 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2022-9-2 14:25
    那么是1平方(单股)先断还是4平方(多股)先断?

    1+4并联就等于5,但是过载会先断4
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-9-2 15:01 | 显示全部楼层
    等会我去拆一根多股线,中间留4根,用1根和3根分开,加载试试

    点评

    多股线跟并联不一样  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:07
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 15:07 | 显示全部楼层
    18684683708 发表于 2022-9-2 15:01
    等会我去拆一根多股线,中间留4根,用1根和3根分开,加载试试

    多股线跟并联不一样
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-9-23 09:57
  • 签到天数: 3111 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-9-2 15:34 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2022-9-2 14:15
    导线为什么要粗,因为电线会发热,发热就会导致电线烧断。那么我们只要解决2个问题,1让导线不烧断(用耐高 ...

    显然楼主没看懂你说的话。再通俗点,1平铜线散热足够好的话可以正常过几十安的电流。假如材料电阻率足够低,1平的线长期过几百安电流也正常

    点评

    是的,归根结底就那2个公式  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-9-2 15:36 | 显示全部楼层
    sd7890 发表于 2022-9-2 15:34
    显然楼主没看懂你说的话。再通俗点,1平铜线散热足够好的话可以正常过几十安的电流。假如材料电阻率足够 ...

    是的,归根结底就那2个公式
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-3 18:18
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-9-2 16:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 any 于 2022-9-2 16:38 编辑

    保险丝,相当于线路中一个薄弱的位置,要烧就烧这里……
    5平方的线路中,用1平方的铜线做保险丝,有什么问题吗?

    当然,保险丝有“快速熔断”的要求 (CRT彩电因为有消磁线圈在开机时大电流,保险是延迟保险)



    点评

    铜线当保险丝临时用下没没问题,但时间长了会 氧化  详情 回复 发表于 2022-9-3 08:46