手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3530|回复: 21

[其他DIY] 今天懵了,重新附图说明,已解决

[复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2022-11-9 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 fia 于 2022-11-10 11:26 编辑

    无标题.png 补上图好理解,红线是卧室火线,k是开关,绿线是去天花板灯,家里几个开关只要接上卧室火线后,k处于断开状况,此时电笔接开关b端子(绿线未接)氖泡会亮,换过几个开关都一样,这些开关接在其他房间又不会出现这种情况(只接火线后,另外一个接口不会亮电笔氖泡),然后就是换了开关后b端子还是带电,但是天花板的led却不会微亮了,期间用万用表测过天花板处的零火线间电压开关接通时220v,断开开关有130v,
    今天早上又把几个开关拆开,发现是开关触点里灰尘太多然后和里面的润滑脂混合后造成轻微漏电(这些开关全是开发商配套的,装修房子时也没保管好),清理干净后就正常了,至于只在卧室出现这种led微亮情况可能跟卧室的灯具有关,至于用电笔测试氖泡亮想来也就是卧室是木地板,其他几个拆开关试的房间都是地砖。

    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-9 15:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 半熟蛋 于 2022-11-9 15:26 编辑

    好长一段,其实开关,零、火线都带电,是吧?
    还有一种可能是,用的是双联开关
    另外一种是,感应电流。

    不过好像你排除了双联开关,感应电流未排除

    我认为,排除了上面的可能,那可能是你的线路哪里有点漏电了,有可能是哪里进水或者天气潮湿,地线和火线,或火线和零线间有点漏电,这个电压又不大,但足够点亮电笔上的氖灯(比平时接220V要暗一点)。

    重点检查墙内线路吧。



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-18 12:42
  • 签到天数: 1802 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-11-9 15:34 | 显示全部楼层
    第一可能是感应电流,第二可能是没装地线,第三可能是开关断开零线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-11-9 15:35 | 显示全部楼层

    没有双控开关也不带带指示灯,其实就是开关接上卧室这根火线,开关就断不开电(开关是关的状态)但是又不影响灯的亮灭(原先的开关关了灯会微亮),只是调了几个开关后虽然还是关不断,但是灯不会微亮了,这些开关换到其他房间又能彻底断开。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-11-9 15:45 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2022-11-9 15:34
    第一可能是感应电流,第二可能是没装地线,第三可能是开关断开零线

    火线从天花板下到开关处,在这个地方接上开关,开关的另外一个接线端子(接回到天花板灯的控制线)就带电(接不接控制线电笔氖泡都亮)开关是断开档,换其他开关过来一样,原来在这个位置的开关换去其他房间也正常开关(断开档只有一个接线口氖泡会亮),换了个开关后虽然还是带电,但是灯不会微亮了

    点评

    观察一下,你的开头暗盒里面(应该都是暗盒吧),看里面是不是有点潮,或者锈蚀严重  详情 回复 发表于 2022-11-9 16:07
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-9 16:07 | 显示全部楼层
    fia 发表于 2022-11-9 15:45
    火线从天花板下到开关处,在这个地方接上开关,开关的另外一个接线端子(接回到天花板灯的控制线)就带电 ...

    观察一下,你的开头暗盒里面(应该都是暗盒吧),看里面是不是有点潮,或者锈蚀严重
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-11-9 16:24 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2022-11-9 16:07
    观察一下,你的开头暗盒里面(应该都是暗盒吧),看里面是不是有点潮,或者锈蚀严重
    ...

    不会,当时用电笔量开关时开关是悬空的,人站木地板上,我这边这几天都是晴天大太阳,房间也不潮湿,测灯驱动时铝合金梯子是放床板上的,线从天花板到开关盒是有线管,同时线能抽动(和线应该没多大关系,)
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-10 12:41
  • 签到天数: 712 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-11-9 16:46 | 显示全部楼层
    看完你们的对话,我一头雾水,不知道还有哪里出问题,难道会出现旁边有大功率微波设备感应~~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-11-9 17:04 | 显示全部楼层
    GDHONDA 发表于 2022-11-9 16:46
    看完你们的对话,我一头雾水,不知道还有哪里出问题,难道会出现旁边有大功率微波设备感应~~ ...

    是啊我现在也是一头雾水,懵逼了,怀疑地板潮湿漏电吧,是木地板房间湿度还43‰呢。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-9 17:59 | 显示全部楼层
    查找方法很简单啊,先把 火线、零线、地线全部断开,测试是否有漏电,然后先接通地线,看看是否有漏电,再接零线和火线,就可以查出原因了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-22 08:48
  • 签到天数: 483 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-11-9 18:17 | 显示全部楼层
    我怀疑你这个开关暗盒出线过长,开关安装上去,挤压到线,导致火线轻微碰到地线,造成回路。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-29 04:35
  • 签到天数: 3332 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-11-9 18:26 | 显示全部楼层
    这样,接上电流表,然后把空开一个个关闭,看电流影响,怀疑你家有地方漏电。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 00:23
  • 签到天数: 2291 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-11-9 18:27 | 显示全部楼层
    开关跟灯串联之后并在220V交流电上,开关关掉后,开关一端接着火线,零线通过负载接在开关另一端,这时测量开关两端都带电是正常的,这个是虚电。至于灯微量是灯体跟墙壁产生的感应电导致的
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-11-9 18:54 | 显示全部楼层
    yztnta 发表于 2022-11-9 18:27
    开关跟灯串联之后并在220V交流电上,开关关掉后,开关一端接着火线,零线通过负载接在开关另一端,这时测量 ...

    开始怀疑是这个问题,当我把开关和灯拆开就发现,我家几个房间的开关拆过来接上卧室开关的火线后开关的另外一个接线端就会带电(电笔氖泡亮,开关处于断开位置),然后这些开关在其他地方又没有这种情况发生,再然后换了个开关后(开关断开后两接线端子都会亮电笔氖泡了)天花板的LED也不会微亮了,思考了半天还是懵的。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-5-3 22:27
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-10 01:46 | 显示全部楼层
    1,换白炽灯测试。2,上摇表测试。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-18 05:32
  • 签到天数: 2254 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-11-10 06:17 | 显示全部楼层
    电笔靠近卧室火线看看亮不亮,感觉还是感应电。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 08:17
  • 签到天数: 3426 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-11-10 07:08 | 显示全部楼层
    应该是感应电,我在几个不同地方也碰到过。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-11-10 07:58 | 显示全部楼层
    qwerasdf 发表于 2022-11-10 07:08
    应该是感应电,我在几个不同地方也碰到过。

    那你是怎么解决的

    点评

    用小电容接地  详情 回复 发表于 2022-11-10 09:21
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-11-10 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
    有没有换过电笔测试,唯一还有可能出问题就是它了!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-10 09:21 | 显示全部楼层
    fia 发表于 2022-11-10 07:58
    那你是怎么解决的


    用小电容接地
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-18 22:44 , Processed in 0.248398 second(s), 70 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表