手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 一起玩

[其他DIY] 问大家个变压器的事情

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-4-2 16:25 | 显示全部楼层
    一起玩 发表于 2023-4-2 16:10
    难怪我有个四线15V变压器,并联用就会发烫,而且噪音特别大,嗡嗡响,正常使用都很静音的,因为是个R型变 ...


                                   
    登录/注册后可看大图

    点评

    这个是半桥全波整流电路吧  详情 回复 发表于 2023-4-2 17:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-2 16:56 | 显示全部楼层
    不用怀疑,接成24V就是80W,因为我就是做变压器的。中心抽头拆出来2组线圈并联就能改成12V80W

    点评

    专业人士啊,那我想问问,是不是三线和四线其实里面是一样的,只是四线的中间抽头没有连起来,另外多拉了个线出来  详情 回复 发表于 2023-4-2 17:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-7 00:21
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2023-4-2 17:29 来自手机 | 显示全部楼层

    这个是半桥全波整流电路吧

    点评

    如果你并联,就必须找到同名端,否则一并连就相当于内部短路了,所以才会嗡嗡叫。  详情 回复 发表于 2023-4-3 11:41
    全桥~全波 整流电路。半桥只要1只二极管,我是让你看变压的接线绕组, 图1次级是18+6反串=12(同名端相连),图2是6+6正串=12, ,,  详情 回复 发表于 2023-4-2 17:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-7 00:21
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2023-4-2 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2023-04-02 16:56
    不用怀疑,接成24V就是80W,因为我就是做变压器的。中心抽头拆出来2组线圈并联就能改成12V80W

    专业人士啊,那我想问问,是不是三线和四线其实里面是一样的,只是四线的中间抽头没有连起来,另外多拉了个线出来

    点评

    对的,三线四线里面是一样的  详情 回复 发表于 2023-4-3 08:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-24 00:45
  • 签到天数: 1697 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-4-2 17:36 | 显示全部楼层
    一起玩 发表于 2023-4-2 17:29
    这个是半桥全波整流电路吧

    全桥~全波 整流电路。半桥只要1只二极管,我是让你看变压的接线绕组

    图1次级是18+6反串=12(同名端相连),图2是6+6正串=12, ,,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-4-2 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
    有没有可能,单组12伏,线径够,依然能输出80瓦?

    点评

    一般来说不会这么设计,除非厂家或者工程师脑袋被驴踢了  详情 回复 发表于 2023-4-3 08:07
    当然不可能  详情 回复 发表于 2023-4-2 21:56
    反正卖变压器的商家说只用12V,电流功率会减半  详情 回复 发表于 2023-4-2 19:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-7 00:21
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2023-4-2 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2023-04-02 18:51
    有没有可能,单组12伏,线径够,依然能输出80瓦?

    反正卖变压器的商家说只用12V,电流功率会减半

    点评

    翻了下,没找着漫步者的双12伏小变压器了,大变压器电子负载又扛不住。  详情 回复 发表于 2023-4-2 21:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-4-2 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
    一起玩 发表于 2023-4-2 19:38
    反正卖变压器的商家说只用12V,电流功率会减半

    翻了下,没找着漫步者的双12伏小变压器了,大变压器电子负载又扛不住。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-23 09:38
  • 签到天数: 912 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-4-2 21:42 | 显示全部楼层
    一起玩 发表于 2023-4-2 11:01
    功率不变,电流怎么减半,24V80瓦应该能输出3.3A电流啊

    这种变压器一般都是次级3线输出的,用于全波整流,此时输出是12伏80瓦,电流约6.66A。如果用于24伏则是桥式整流输出,功率不变电流3.33A左右,所以我说电流减半。如果用单个12伏绕组桥式整流输出功率40瓦,同名端并联(变压器次级绕组要改为四线输出)12伏输出功率为80瓦。不同的用法输出功率不同。

    点评

    全波整流是正负12V吧,相当于24V了,单12V应该只能到40瓦啊  详情 回复 发表于 2023-4-2 23:25
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-2 21:56 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2023-4-2 18:51
    有没有可能,单组12伏,线径够,依然能输出80瓦?

    当然不可能   
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-4-2 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
    我2009年定做过480瓦变压器,双32伏的,当时接电阻烧水测过单32伏也是可以达到480瓦的,无非调整率大点,载流3安设计,刚去翻论坛翻不到帖子了。

    点评

    线圈流过的电流都是计算好的,当然如果你打算把变压器干到100度甚至200度,那么也是没问题的  详情 回复 发表于 2023-4-3 08:13
    温升不一样  详情 回复 发表于 2023-4-2 22:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-2 22:03 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2023-4-2 21:58
    我2009年定做过480瓦变压器,双32伏的,当时接电阻烧水测过单32伏也是可以达到480瓦的,无非调整率大点,载 ...

    温升不一样  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-7 00:21
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2023-4-2 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2023-04-02 21:42
    这种变压器一般都是次级3线输出的,用于全波整流,此时输出是12伏80瓦,电流约6.66A。如果用于24伏则是桥式整流输出,功率不变电流3.33A左右,所以我说电流减半。如果用单个12伏绕组桥式整流输出功率40瓦,同名端并联(变压器次级绕组要改为四线输出)12伏输出功率为80瓦。不同的用法输出功率不同。

    全波整流是正负12V吧,相当于24V了,单12V应该只能到40瓦啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-3 08:02 | 显示全部楼层
    一起玩 发表于 2023-4-2 17:35
    专业人士啊,那我想问问,是不是三线和四线其实里面是一样的,只是四线的中间抽头没有连起来,另外多拉了 ...

    对的,三线四线里面是一样的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-3 08:07 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2023-4-2 18:51
    有没有可能,单组12伏,线径够,依然能输出80瓦?

    一般来说不会这么设计,除非厂家或者工程师脑袋被驴踢了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-3 08:13 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2023-4-2 21:58
    我2009年定做过480瓦变压器,双32伏的,当时接电阻烧水测过单32伏也是可以达到480瓦的,无非调整率大点,载 ...

    线圈流过的电流都是计算好的,当然如果你打算把变压器干到100度甚至200度,那么也是没问题的,前提是你能接受那个电压降
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-23 09:38
  • 签到天数: 912 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-4-3 11:37 | 显示全部楼层
    一起玩 发表于 2023-4-2 23:25
    全波整流是正负12V吧,相当于24V了,单12V应该只能到40瓦啊

    那是全波桥式整流,音响常用这种方式得到正负电源。全波整流输出12伏,用两只二极管。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-4-3 11:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 PBX2 于 2023-4-3 11:42 编辑
    一起玩 发表于 2023-4-2 17:29
    这个是半桥全波整流电路吧

    如果你并联,就必须找到同名端,否则一并连就相当于内部短路了,所以才会嗡嗡叫。
    你把嗡嗡叫的任意一组引出线的接线对调一下,嗡嗡声就会消失。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-24 04:26 , Processed in 0.136288 second(s), 56 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表