[其他DIY] 618活动购买的华凌N8HE1今天安装好了,安装过程的一个疑问

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-8 08:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-6-9 22:46 | 显示全部楼层
    dxw1234 发表于 2023-6-8 21:38
    大概意思是冷媒在机器里,内机管道是常压,两个管子接好但是不连通的时候用机器把内机管道里面的空气抽真空 ...

    你该更新一下知识了,放冷媒排空管道方法只能用于R22定频机(这都一二十年前老知识了),变频用的134和R32对于水分都非常敏感容易变质,所以才会有强制抽真空的要求,就是为了尽可能的去除管道中的水汽。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-8 08:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-6-9 22:52 | 显示全部楼层
    这师傅就是个学艺不精的半桶水,也该让他交下学费。作为空调专业的告诉你,摘表有负压和正压两种方法,一般推荐正压摘表,因为负压会在取下接头瞬间倒吸点空气进去。但是这师傅蠢就蠢在学艺不精,前面对了后面错!拧开冷媒阀门后在压力表从负压变成正压时正确做法时关闭压力表阀门,再去拔管就行了,非要画蛇添足搞个按压排气出来,这不是蠢嘛!技术也没学到位还想在外行面前秀,得了,交学费咯
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-8 08:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-6-9 22:56 | 显示全部楼层
    1515075475 发表于 2023-6-9 11:54
    我刚装的HE1 pro,感觉美的的售后真是拉,各种操作不正规。抽真空一开始我就要求抽15分钟以上,这安装师傅也 ...

    师傅绝对说谎,抽5匹的都3升单级或者双极泵了,一个泵差不多一千,重量都三四十斤了。这帮装空调的拿个标准1L泵你都要开心了,很多都是用的最便宜的迷你1升泵,而且真空泵头基本没有油的,那真空度基本就是装样子

    点评

    大意了没录象。。。前几年装了台格力的安装很正规,觉得大品牌的售后应该都没啥问题,没想美的的售后这么不靠谱。。。  详情 回复 发表于 2023-6-10 13:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-25 02:32
  • 签到天数: 175 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-6-9 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
    我觉得这个安装师傅操作没问题,没有负压拔管,他在拧开小管阀门后立即关闭,这时候内机管道里面是正压,他拔管了,拔管后没动外机上的阀门,顶了一下工艺口,有气体排出,他是确认一下是正压拔管,然后再打开大小阀门,完全没毛病!楼主错怪高手师傅了!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-25 02:32
  • 签到天数: 175 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-6-9 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主担心的是师傅拧开小管阀门后再立即关闭,放出来的制冷剂被没有关闭的真空泵吸成负压,其实楼主担心是多余的,开小管阀门虽然时间短,但放出的压力气体量也不少,这时管道内是正压,在关阀到拔管的这么短的时间内,真空泵那么小的排量是不能把现在的正压吸成负压的,如果这时候关闭真空泵和压力表阀门,反倒可能由于操作时间长,或真空表阀门关闭不严造成空气进入。所以,开阀放气再关闭管路正压,立即拔管,拔完管在顶一下确认是正压,再开大阀小阀,如果顶针时出现不排气情况,这时大小阀还没打开,内机内的制冷剂没被污染,还可以重新抽真空。

    点评

    哦,这个过程我应该是写反了,师傅在拔管后先打开小管阀和大管阀,最后顶了一下气门芯放出了一点冷媒,应该是他认为这样可以放掉工艺口可能进去的空气,这个操作完全是没必要的,在打开外机阀门以后管路上的空气早就  详情 回复 发表于 2023-6-10 00:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-10 00:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jjzxg 于 2023-6-10 00:52 编辑
    ws1-1 发表于 2023-6-9 23:57
    楼主担心的是师傅拧开小管阀门后再立即关闭,放出来的制冷剂被没有关闭的真空泵吸成负压,其实楼主担心是多 ...

    哦,这个过程我应该是写反了,师傅在拔管后先打开小管阀和大管阀,最后顶了一下气门芯放出了一点冷媒,应该是他认为这样可以放掉工艺口可能进去的空气,这个操作完全是没必要的,在打开外机阀门以后管路上的空气早就与冷媒混合了,是不可能单独排出空气的。换新的空调已经在路上了,估计明后天就可以到货了,我已经购买了安全阀,这回让师傅接上安全阀,抽真空结束后关闭压力表阀门进行保压几分钟,确认指针没有明显回弹就拧回安全阀顶针使气门芯在负压状态下关闭,接下来就可以让师傅随便操作了,再也不会进空气了,也不需要放一点冷媒出来了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-3-9 08:52
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-6-10 13:42 | 显示全部楼层
    破茧 发表于 2023-6-9 22:56
    师傅绝对说谎,抽5匹的都3升单级或者双极泵了,一个泵差不多一千,重量都三四十斤了。这帮装空调的拿个标 ...

    大意了没录象。。。前几年装了台格力的安装很正规,觉得大品牌的售后应该都没啥问题,没想美的的售后这么不靠谱。。。

    点评

    现在所有的空调安装、维护都是外包,除非你买大金、三菱那些进口的并且是他们自己员工来安装的,要是遇到客户懂行的又偷懒不正规安装的,厂家很直接的就是要求安装师傅买单。其实你看这帖子回复可以看出普通人对空调  详情 回复 发表于 2023-6-10 22:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-8 08:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-6-10 22:05 | 显示全部楼层
    1515075475 发表于 2023-6-10 13:42
    大意了没录象。。。前几年装了台格力的安装很正规,觉得大品牌的售后应该都没啥问题,没想美的的售后这么 ...

    现在所有的空调安装、维护都是外包,除非你买大金、三菱那些进口的并且是他们自己员工来安装的,要是遇到客户懂行的又偷懒不正规安装的,厂家很直接的就是要求安装师傅买单。其实你看这帖子回复可以看出普通人对空调领域认知基本为0,有点认知的知识也还是一二十年前的老知识

    点评

    不懂行的用户遇到安装工来安装,有啥好办法吗?给支支招。  详情 回复 发表于 2023-6-10 22:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 07:50
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-6-10 22:17 | 显示全部楼层
    破茧 发表于 2023-6-10 22:05
    现在所有的空调安装、维护都是外包,除非你买大金、三菱那些进口的并且是他们自己员工来安装的,要是遇到 ...

    不懂行的用户遇到安装工来安装,有啥好办法吗?给支支招。

    点评

    全程录像呗  详情 回复 发表于 2023-6-10 22:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 20:07
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-10 22:36 | 显示全部楼层
    奥巴馬 发表于 2023-6-10 22:17
    不懂行的用户遇到安装工来安装,有啥好办法吗?给支支招。

    全程录像呗
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-6-10 23:15 | 显示全部楼层
    其实是厂家不敢正确说明吸入空气的危害,特别是R32,吸入空气就可能形成爆炸混合物
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-6-10 23:21 | 显示全部楼层
    用冷媒赶空气是以前R22的做法,现在用的冷媒禁止负压拔管和负压关阀门
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-6-10 23:33 | 显示全部楼层

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-18 16:27
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-11 00:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 igbl 于 2023-6-11 00:12 编辑

    抽真空年年天热了就是各大论坛热衷讨论的热点话题,各种师傅买单的案例隔三差五就有
    我看多了顺便来个总结,各位懂行的指点一二。小弟不才,主打一个:不懂装懂
    如果对,你也可以让师傅歇着,自己按步骤动手操作,主打一个:放心

    1、抽真空15分钟,关紧真空泵阀门、关闭真空泵电源,切勿拔管
    2、-0.1MPa保压5分钟,指针不回弹或少于0.005MPa(0.05公斤)
    3、小管阀打开再关上,0.1MPa内(放点冷媒出来,使铜管变正压)
    4、压力表回到0时,拔掉真空泵管,小管阀门和大管阀门完全打开

    高压阀=冷媒阀=小管阀,低压阀(十字形)=注氟口=排空口=大管阀

    点评

    去掉保压,安装工带来的表和泵都战损严重,保个压可能还越保越漏  详情 回复 发表于 2023-6-14 22:07
    可以得满分  详情 回复 发表于 2023-6-13 00:21
    很赞同你的操作流程,在没有安全阀的情况下就是应该按照你这些流程操作,给我安装的哪位师傅缺少了最关键的一个步骤就是抽真空结束后没有关闭压力表阀门,则后面的操作就全部没用了,最终还是负压拔管导致空气回流。  详情 回复 发表于 2023-6-11 12:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-11 12:54 | 显示全部楼层
    igbl 发表于 2023-6-11 00:08
    抽真空年年天热了就是各大论坛热衷讨论的热点话题,各种师傅买单的案例隔三差五就有
    我看多了顺便来个总结 ...

    很赞同你的操作流程,在没有安全阀的情况下就是应该按照你这些流程操作,给我安装的哪位师傅缺少了最关键的一个步骤就是抽真空结束后没有关闭压力表阀门,则后面的操作就全部没用了,最终还是负压拔管导致空气回流。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-31 13:21
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-6-11 13:37 | 显示全部楼层
    我的三台空调昨天也安装了,美的垃圾工程师拿来的压力表是没有玻璃的,指针变形不能动的,真空泵可以用,开始抽真空前两分钟见有白气抽出来,之后十多分钟就不见白气了。不知道抽的合格不。时间到了师傅就没有关真空泵直接打开小管阀门再快速拔管,这样算正压拔吧。最后空调制冷还可以。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-16 09:18
  • 签到天数: 1869 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-6-11 14:11 | 显示全部楼层
    懂的太多了也不好,我家安装空调我全程守着,监督师傅正规操作,邻居家什么也不管,却发现他家几年下来,一样正常使用没有闹过毛病...........难道,现在是知道的太多,活的就太累? 糊里糊涂过一生才是正道? 哈哈

    点评

    的确,知道太多很痛苦。新房四台空搞刚装。只有最后一台提醒了他一下要求真空多抽一会儿,其它都不知怎么在操作。  详情 回复 发表于 2023-6-12 11:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2014-4-15 00:02
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-6-11 14:12 | 显示全部楼层
    10年的时候自己装了台至高变频,没有真空机就用排气法了。用了10多年了还正常 出风口10度凉的很,开27一晚也就2-3度电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-29 09:44
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-6-12 11:03 | 显示全部楼层
    sylbmw 发表于 2023-6-11 14:11
    懂的太多了也不好,我家安装空调我全程守着,监督师傅正规操作,邻居家什么也不管,却发现他家几年下来,一样正 ...

    的确,知道太多很痛苦。新房四台空搞刚装。只有最后一台提醒了他一下要求真空多抽一会儿,其它都不知怎么在操作。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-14 20:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-6-13 00:21 | 显示全部楼层
    igbl 发表于 2023-6-11 00:08
    抽真空年年天热了就是各大论坛热衷讨论的热点话题,各种师傅买单的案例隔三差五就有
    我看多了顺便来个总结 ...

    可以得满分
    回复

    使用道具 举报