    抽真空为了避免管道存在空气与制冷剂混合产生气泡,一来影响制冷剂压力不稳定窜震汽水冲击,而且汽泡对管道也会产生腐蚀,都会不同程度影响制冷效果,静音效果和耐用度,而且R32制冷剂属于易燃易爆危险品
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-6-12 21:02 | 显示全部楼层
    只能说佩服楼主的严谨、内行   …… 就这套安装要求,可能普通用户九成以上都达不到吧

    我家里15年安装了3台科龙变频机,我也是担心安装的人马虎,从拆机纸箱开始就全程陪同,需要帮手就伸手出点力气,并且在厂方电话联系通知派人上门安装时我就强调了一定要带抽真空泵,必须按安装流程要求抽真空……来的俩小伙抽了5分钟就说好了,我不同意,在我的坚持下抽了15分钟。这已经是他们安装工作中很少有的长时间了! 对那些完全不懂、或者根本就没人跟着监工的,很多他们都不抽真空,直接按老办法用雪种充气联机就完了……简单高效。他们还要赶下一单

    我家的3台空调用到现在一直平稳,因为用的也少,一年下来制冷制热加起来可能开机也就一个月多点,不会超过2个月……

    点评

    我不是说安装师傅抽真空时间够不够的问题,问题在于负压拔管,内机及管路在负压状态下去拧下检修口连接管子必然造成空气的回流,等于抽真空抽了个寂寞,这样的操作还不如用冷媒排空法来的好了,至少空气基本没有了,  详情 回复 发表于 2023-6-12 21:42
    抽真空不是按时间计算的,这有点不科学,功率大性能好的抽短一点没问题,功率小的抽时间长点,漏气的真空泵抽一天也等于没抽,现在的空调安装抽真空并不是为了制冷效果好那么一点点而制定的,是R32制冷剂属易燃易爆  详情 回复 发表于 2023-6-12 21:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-6-12 21:07 | 显示全部楼层
    一般R22制冷剂空调空内机不强制要求抽真空,因为不易燃易爆,放气咀排空即可,当然抽真空效果更理想,R32制冷剂因为是易燃易爆,必须按规定抽真空,这是首要条件

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-4-14 20:15
  • 签到天数: 28 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-6-12 21:11 | 显示全部楼层
    yang9845 发表于 2023-6-12 20:38
    晕死,心理作用而已,不抽真空对于当下也基本没有差别。
    抽真空主要是让管路内干净,没有空气水气,而这空 ...

    同意!空调抽真空没必要纠结到抽几十分钟,几个小时,抽十分钟跟抽10个小时的真空度已经差别不大了,,,跟万用表一样,不搞航天,不搞科研,日常DIY,精确到小数点后一位都够用,精确到小数点后6位没什么实际意义。

    点评

    安装工要是拿R32专用泵过来的话只需3分钟,那一个泵一千多!事实是那帮安装的基本都是迷你1L泵,连个标准1L都少见,关键很多泵头都缺油的真空度都很差,消费者没办法只能让抽久一点尽可能多抽点水汽出来,你要扯真空  详情 回复 发表于 2023-6-14 22:06
    赞同; 只要气压变负,持续几分钟就行了,至于前面需要多长时间,有可能几分钟,有可能几十分钟;  详情 回复 发表于 2023-6-12 21:35
    兄弟,我的问题不在于真空抽了几分钟或几小时,是抽了20分钟的真空却用负压拔管,把抽出来的空气又缩回去了,等于真空白抽了,所以我才要求换机的,因为空气已经被混入制冷系统中了,除非放掉原厂所有制冷剂重新内外  详情 回复 发表于 2023-6-12 21:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-6-12 21:23 | 显示全部楼层
    benly 发表于 2023-6-12 21:02
    只能说佩服楼主的严谨、内行   …… 就这套安装要求,可能普通用户九成以上都达不到吧

    我家里15 ...

    抽真空不是按时间计算的,这有点不科学,功率大性能好的抽短一点没问题,功率小的抽时间长点,漏气的真空泵抽一天也等于没抽,现在的空调安装抽真空并不是为了制冷效果好那么一点点而制定的,是R32制冷剂属易燃易爆制定的,厂家并不会为了制冷效果好一点点而抽真空浪费工人宝贵的时间,所以,安全是重点,效果只是搭了便车
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-12 21:32 | 显示全部楼层
    dbb 发表于 2023-6-12 21:11
    同意!空调抽真空没必要纠结到抽几十分钟,几个小时,抽十分钟跟抽10个小时的真空度已经差别不大了,,, ...

    兄弟,我的问题不在于真空抽了几分钟或几小时,是抽了20分钟的真空却用负压拔管,把抽出来的空气又缩回去了,等于真空白抽了,所以我才要求换机的,因为空气已经被混入制冷系统中了,除非放掉原厂所有制冷剂重新内外机加管道抽真空再定量加注制冷剂也很难达到工厂出厂标准,但是我刚买来的新空调是可以提出更换或退货的,没必要但这个风险。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-29 04:35
  • 签到天数: 3332 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-6-12 21:33 | 显示全部楼层
    tordang 发表于 2023-6-12 17:10
    松下更差劲,我的松下怡岚he才几年制冷就差了很多,估计就是没装好(那时候还不太懂),而且半夜啸叫的问 ...

    这就是个体差异了,我体验最好的就是三菱松下。因为前后倒腾过十几个房子,所以吃亏够了,体验也够了。安装的基本要求也知道了。
    太差的安装,神器也会变垃圾。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-12 21:35 | 显示全部楼层
    dbb 发表于 2023-6-12 21:11
    同意!空调抽真空没必要纠结到抽几十分钟,几个小时,抽十分钟跟抽10个小时的真空度已经差别不大了,,, ...

    赞同;

       
    只要气压变负,持续几分钟就行了,至于前面需要多长时间,有可能几分钟,有可能几十分钟;
      

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-12 21:41 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2023-6-12 20:32
    这个不完全赞同,华菱HN1的管子和室内机是我自己拆开的原始塑料螺丝,内部带有正压,而且压力并不小,换回 ...

    好像厂家的安装手册,里面要求抽真空吧?  
    你只要 要求安装工按照厂家手册做就行了,否则投诉   

    点评

    这个机器用的是新冷媒,必须抽真空的,它这个冷媒完全与氟利昂不一样。  详情 回复 发表于 2023-6-12 22:19
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-12 21:42 | 显示全部楼层
    benly 发表于 2023-6-12 21:02
    只能说佩服楼主的严谨、内行   …… 就这套安装要求,可能普通用户九成以上都达不到吧

    我家里15 ...

    我不是说安装师傅抽真空时间够不够的问题,问题在于负压拔管,内机及管路在负压状态下去拧下检修口连接管子必然造成空气的回流,等于抽真空抽了个寂寞,这样的操作还不如用冷媒排空法来的好了,至少空气基本没有了,只是管路的水汽残留而已。

    点评

    谁教你R32用排空法的?你真以为什么制冷剂都能用排空法?修空调师傅排掉R32维修都小心翼翼,胆战心惊,这可不是闹着玩的,一不小心,BOM一声  详情 回复 发表于 2023-6-12 22:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-12 21:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jjzxg 于 2023-6-12 21:58 编辑

    各位朋友一直在讨论抽真空时间长短问题,我这个帖子本来就不是抽真空时间长短的问题,问题是负压拔管,真空白抽,空气回流混入了整个空调的管路系统,所以才投诉的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-12 22:03 | 显示全部楼层
    不仅仅是制冷温差的问题,而且外机噪音要小很多。虽然几分钟就可以把管道抽成真空,但是厂家要求抽真空要那么长时间是有道理的。我前年618买了两台格力一级能效的空调(型号不记得了,当时发过帖子),一台是我父亲在家安装的,一台是我下午回去看着安装的,来的是一个20多岁的年轻师傅,用的都是我的锂电锤,电动扳手,锂电钻等,他很是羡慕我的工具,说太方便好用了,边看电视边聊天,起码抽真空有40多分钟,要不是我父亲不耐烦,那还不知道要抽真空多久。
    我看着整的这台根本就听不到压缩机声音,外机没有一点振动,就风扇的风声,不仔细听还以为没有开机,对比两台空调,房间大小一样,同时开机,这台功率基本不超过800瓦,那台在1千多瓦变化,因为室内机位置不一样,没法对比整体降温,可见空调安装的重要性
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-6-12 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
    jjzxg 发表于 2023-6-12 21:42
    我不是说安装师傅抽真空时间够不够的问题,问题在于负压拔管,内机及管路在负压状态下去拧下检修口连接管 ...

    谁教你R32用排空法的?你真以为什么制冷剂都能用排空法?修空调师傅排掉R32维修都小心翼翼,胆战心惊,这可不是闹着玩的,一不小心,BOM一声

    点评

    我的意思是负压拔管还不如传统的排气法,没有说可以用排气法来安装R32的空调,R32冷媒的空调是必须抽真空的,但是负压拔管=真空白抽了  详情 回复 发表于 2023-6-12 22:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-12 22:14 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2023-6-12 22:09
    谁教你R32用排空法的?你真以为什么制冷剂都能用排空法?修空调师傅排掉R32维修都小心翼翼,胆战心惊,这 ...

    我的意思是负压拔管还不如传统的排气法,没有说可以用排空法来安装R32的空调,R32冷媒的空调是必须抽真空的,但是负压拔管=真空白抽了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-6-12 22:19 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-6-12 21:41
    好像厂家的安装手册,里面要求抽真空吧?  
    你只要 要求安装工按照厂家手册做就行了,否则投诉   
    ...

    这个机器用的是新冷媒,必须抽真空的,它这个冷媒完全与氟利昂不一样。

    点评

    现在市面上能买到的空调基本都是新冷媒了,R22的氟利昂到2030年就完全禁止了,不能生产和销售了,欧洲早就禁止生产和销售氟利昂了  详情 回复 发表于 2023-6-12 22:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-12 22:23 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2023-6-12 22:19
    这个机器用的是新冷媒,必须抽真空的,它这个冷媒完全与氟利昂不一样。
    ...

    现在市面上能买到的空调基本都是新冷媒了,R22的氟利昂到2030年就完全禁止了,不能生产和销售了,欧洲早就禁止生产和销售氟利昂了

    点评

    是的,所以必须抽好真空!  详情 回复 发表于 2023-6-13 06:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-12 22:46 | 显示全部楼层
    我又专门看了下楼主的原贴,碰到楼主这种用户,安装工真倒霉。你的原话,抽完真空后没关真空机,然后拧开小阀门放了一点冷媒出来又关上,然后没关真空机直接拨了真空管,然后又用内六角顶了下抽真空口放了一点气出来(这是关键,能放气出来表示就是正压了,只要是正压,那就是正确的)。
    不懂就不要乱折腾乱投诉,安装工也很苦的。

    点评

    原贴关于工艺口顶气门芯放冷媒的操作顺序是我写错了,已经编辑过了,是在打开大小管阀门以后最后一步顶了一下气门芯。  详情 回复 发表于 2023-6-13 00:06
    害得我也去看了一下楼主的原贴,楼主意思是放冷媒时没有关压力表阀门,就是放出来的r32又让真空泵给抽走了  详情 回复 发表于 2023-6-12 23:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-12 23:10 | 显示全部楼层
    yang9845 发表于 2023-6-12 22:46
    我又专门看了下楼主的原贴,碰到楼主这种用户,安装工真倒霉。你的原话,抽完真空后没关真空机,然后拧开小 ...

    害得我也去看了一下楼主的原贴,楼主意思是放冷媒时没有关压力表阀门,就是放出来的r32又让真空泵给抽走了

    点评

    关键点,拆掉真空泵后,(最后又用内六角顶了工艺口放了一点气出来),能放气出来,你说管内是正压还是负压或者是常压?  详情 回复 发表于 2023-6-13 00:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-6-13 00:04 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2023-6-12 23:10
    害得我也去看了一下楼主的原贴,楼主意思是放冷媒时没有关压力表阀门,就是放出来的r32又让真空 ...

    关键点,拆掉真空泵后,(最后又用内六角顶了工艺口放了一点气出来),能放气出来,你说管内是正压还是负压或者是常压?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 23:44
  • 签到天数: 685 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2023-6-13 00:06 | 显示全部楼层
    yang9845 发表于 2023-6-12 22:46
    我又专门看了下楼主的原贴,碰到楼主这种用户,安装工真倒霉。你的原话,抽完真空后没关真空机,然后拧开小 ...

    原贴关于工艺口顶气门芯放冷媒的操作顺序是我写错了,已经编辑过了,是在打开大小管阀门以后最后一步顶了一下气门芯。

    点评

    这个是等同于排空啊,不可能有空气进入管道,因为打开大小管阀门以后,管内己经全是正压R32了,顶一下气门芯只会排了一下制冷剂以便确认主机制冷剂是否漏光了。  详情 回复 发表于 2023-6-13 00:51