三菱电机3匹柜机

办前办后性能对比。

办前测试:功率2896W(额定2350W),电流13.2A,进出口温差7度(28/21)。

办后测试:功率2352W(额定2350W),电流10.7A,进出口温差13度(26/13)   。


这么好的结果,完全出乎意料,也是一次非常有意义的经验积累。

开始放机内这么多氟出来还无经验,因此只能小心慢放,过程比较长,加上割管扩口包扎,前前后后花了3个多小时(老手别笑)。加液因做了功课,比较顺利,半个小时不到就搞定了(加液2.2KG)。一个人,稀稀拉拉弄了一天,挺值得的。

总体感觉三菱电机质量还是不错的,只要按照要求做,原本性能的确能释放出来。

教训:1、空调制冷剂一定得靠谱,这次用巨化R22替换了上次的杂牌,效果立马显现;2、看压力加液比定量加注差多了,压力加液只能毛估估做个参考。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-11-11 18:31
  • 签到天数: 210 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-7-25 08:31 | 显示全部楼层
    学习一下,定量加注更靠谱吗?能分享一下详细过程吗?

    点评

    1、买品牌冰种。这次选购的是浙江巨化R22 6.8kg装175元,巨化无更小的包装。 2、空调中原冰种全部放完至零压。 3、无真空泵,管线空气用待装冰种扫内外机(具体操作查网络)。 4、扫气完成后旋紧高压连接,加雪种准  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-24 07:49
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-7-25 08:56 | 显示全部楼层
    当然制冷剂是关键,杂牌的制冷剂,里面润滑油比制冷剂多,当然没啥效果。。。。而且正规牌子标示重量多少,里面净含量就是多少,,杂牌的基本都会缺斤短两。。。

    点评

    是的,放出的老液很油的感觉。  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-4 09:07
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-7-25 09:13 | 显示全部楼层
    现在楼房的空调位设计太恼火,自己根本没法搞

    点评

    高楼且位置不好,自己弄就免了。当然,请人弄也要千万重视其安全,掉下去也要房东半条命的。  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-29 09:44
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-7-25 09:18 | 显示全部楼层
    上次有个空调让加液,也是加太多,我放了好一会儿才达更好效果,大概温差多了三度。大热天差三度很历害了。

    点评

    当然的,加多了估计机器功耗还大。  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-29 09:44
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-7-25 09:23 | 显示全部楼层
    我就放个液,一个人边抖音看教程还抽了真空(其实我没理解对,是无效的,不是全新开始重装。在已经运行过的空调里,再收冷媒,然后再去抽内机真空是无效且反而更增风险)。一个人就这么简单的操作搞了三个小时左右。如果熟练工带看表查原因及放液,不会超过半小时的。

    点评

    哈哈哈哈,这个还真得弄对,否则有点事就不好玩了。  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-7-25 09:45 | 显示全部楼层
    不一定是原先杂牌雪种的原因吧

    很可能是管道慢慢渗漏导致后面雪种不够而制冷效率下降

    点评

    不是少雪种,高压管没有结霜,应该就是雪种加多了。本想试下放掉点再试试的,后来一想好雪种都买了,不值得再试着看的,免得徒生烦恼。要真放掉点试试,温差给你提升个2-3度,你是认了呢还是继续清空?所以不试了,  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:47
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-7-25 10:04 | 显示全部楼层
    压力电流相结合

    点评

    据说按标注量加注是最准的,没压力表闭了眼睛做都没事。  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-7-25 10:41 | 显示全部楼层
    全放后加注肯定要定量加液最靠谱,添加的话看压力和电流
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-7-25 10:42 | 显示全部楼层
    多弄几次楼主就可以开门接客了

    点评

    差不了这点小钱,纯粹好玩。另外请人加有时还真看不上,为钱的人做事哪有我们这些DIY者细心啊,我的割管,扩口,包扎,都是精品,过去装空调最多也就盯着师傅让他拧紧点,所以空调前后买了10多台,从未碰到过漏液补  详情 回复 发表于 2023-7-25 16:55
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-7-25 11:08 | 显示全部楼层
    看压力其实可以。只不过日系即使定频也不一定是通用参数。
    r22相对来说杂牌也有些可以 410是正品才好使。

    三电定频不多的。。
    日系都是默默在魔都卖卖,除了贵的或者有经销商的别的地方不卖的

    点评

    N多年没关心空调了,这次转一圈了解了一下,发现国产的竟然都是变频的天下了,且能效比的确上去了不少。但也发现变频也有不好玩的地方—变频板易坏,修吧既花钱又烦人,且师傅的刀都很快的,其实有时是很小的毛病,  详情 回复 发表于 2023-7-25 17:04
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:33 | 显示全部楼层
    goldsun 发表于 2023-7-25 08:31
    学习一下,定量加注更靠谱吗?能分享一下详细过程吗?

    1、买品牌冰种。这次选购的是浙江巨化R22 6.8kg装175元,巨化无更小的包装。

    2、空调中原冰种全部放完至零压。
    3、无真空泵,管线空气用待装冰种扫内外机(具体操作查网络)。
    4、扫气完成后旋紧高压连接,加雪种准备工作全部就绪。
    5、气瓶称重,计算好加注量后的关闭气瓶的数值(例 本次加注前气瓶重8.6kg,加注按空调标牌显示为2.2kg,应加注至6.4kg结束)。再次打开气瓶阀门,开机,进入气相加注。此时空调的运行功率在1600W+(正常额定功率2350W)。
    6、了解到可以加液可/应液相加注,为加快加注速度,倒置气瓶。电子秤显示,液相加注速度很快,可用阀门开度调节加注速度,至6.4公斤前关小阀门直至结束。观察得知,加注过程中,空调功率逐渐上升,外机排风逐渐变热,高低压铜管从结霜到逐渐结露生水,整个过程与网络介绍的完全一致。
    7、加注完毕后测量内机进出风口温度,温差理想。
    8、变频空调加注R32或R410,无真空泵,放空操作有一定风险,慎行!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:35 | 显示全部楼层
    tl3227692 发表于 2023-7-25 08:56
    当然制冷剂是关键,杂牌的制冷剂,里面润滑油比制冷剂多,当然没啥效果。。。。而且正规牌子标示重量多少, ...

    是的,放出的老液很油的感觉。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:38 | 显示全部楼层
    mctccy 发表于 2023-7-25 09:13
    现在楼房的空调位设计太恼火,自己根本没法搞

    高楼且位置不好,自己弄就免了。当然,请人弄也要千万重视其安全,掉下去也要房东半条命的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:39 | 显示全部楼层
    失地农民 发表于 2023-7-25 09:18
    上次有个空调让加液,也是加太多,我放了好一会儿才达更好效果,大概温差多了三度。大热天差三度很历害了。 ...

    当然的,加多了估计机器功耗还大。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:41 | 显示全部楼层
    失地农民 发表于 2023-7-25 09:23
    我就放个液,一个人边抖音看教程还抽了真空(其实我没理解对,是无效的,不是全新开始重装。在已经运行过的 ...

    哈哈哈哈,这个还真得弄对,否则有点事就不好玩了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:47 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2023-7-25 09:45
    不一定是原先杂牌雪种的原因吧

    很可能是管道慢慢渗漏导致后面雪种不够而制冷效率下降 ...

    不是少雪种,高压管没有结霜,应该就是雪种加多了。本想试下放掉点再试试的,后来一想好雪种都买了,不值得再试着看的,免得徒生烦恼。要真放掉点试试,温差给你提升个2-3度,你是认了呢还是继续清空?所以不试了,一了百了!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:49 | 显示全部楼层

    据说按标注量加注是最准的,没压力表闭了眼睛做都没事。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:49 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2023-7-25 10:41
    全放后加注肯定要定量加液最靠谱,添加的话看压力和电流


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-7-25 16:55 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2023-7-25 10:42
    多弄几次楼主就可以开门接客了

    差不了这点小钱,纯粹好玩。另外请人加有时还真看不上,为钱的人做事哪有我们这些DIY者细心啊,我的割管,扩口,包扎,都是精品,过去装空调最多也就盯着师傅让他拧紧点,所以空调前后买了10多台,从未碰到过漏液补种的情况。

    点评

    ,过去我也是这心理!趴28楼窗户上弄空调,现在年龄大了腿酸眼花弄不了了,看啥时候彻底不干活不制冷了换新,目前先忍着噪音和电费升高,之前买的压力表和冷媒还在,避光干燥收纳表和管都完好,冷媒不知道  详情 回复 发表于 2023-7-27 15:46