手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1201|回复: 16

[其他DIY] 已经找到原因零火线反了 发光二极管指示灯为何断火线还微亮?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-7-31 16:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 0828 于 2023-8-1 20:04 编辑

    找到原因   零线火线反了。
    室外供电局箱后面还有个个人的空开,前几天换了这个空开,零线火线接反了。供电是红黄,我是蓝黄。没注意,只记得黄接黄了。谢谢


    给电蒸锅加了一个延长插座。2米线长,怕忘了关出问题就加了LED指示,安好发现断火线后LED微亮。LED红黄两个反向并联串470k电阻。这样安装过其他插座都挺好,难道微亮是感应电?这个开关离led指示有2米线,断电后这两米产生的感应电?这两米只有地线和零线接在线路中,火线断开的
    (就是在普通插座后又接了插头2米线加插座.延长插座加了led,主插座断电了,延长的指示灯微亮)。
    捕获.JPG

    负载接的情况下断开空开,LED不亮。负载没接的情况下断开空开LED微亮。零线火线没接错。

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-7-31 17:50 | 显示全部楼层
    多数是漏电了: 开关两端之间漏电,比如潮湿、灰尘等  
      
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-7-31 21:49 | 显示全部楼层
    可能是因为零地电压过高。

    点评

    测的地线有手之间700毫伏。  详情 回复 发表于 2023-8-1 16:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-10-1 18:26
  • 签到天数: 1671 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-7-31 22:20 | 显示全部楼层
    你家零线可能有问题
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-8-1 00:30 | 显示全部楼层
    LED感应到漏电了,检查一下LED的电压差是那提供的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-29 04:35
  • 签到天数: 3332 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-8-1 11:03 | 显示全部楼层
    要是一阵子亮,后来不亮,就是电容在放电,要是一直亮,估计有漏电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-8-1 14:50 | 显示全部楼层
    你断的火线是真火线么?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-28 04:55
  • 签到天数: 1927 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-8-1 16:26 | 显示全部楼层
    正常的,许多LED吸顶灯都有微光现象。

    点评

    有的是断零线会微光,现在也少了。断火线没听说微光的。  详情 回复 发表于 2023-8-1 16:55
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-1 16:52 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2023-7-31 21:49
    可能是因为零地电压过高。

    测的地线与手之间700毫伏。

    点评

    找出原因了记得在帖子里说一声哈,我也围观一下。  详情 回复 发表于 2023-8-1 17:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-1 16:55 | 显示全部楼层
    jie_shen 发表于 2023-8-1 16:26
    正常的,许多LED吸顶灯都有微光现象。

    有的是断零线会微光,现在也少了。断火线没听说微光的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-8-1 17:14 | 显示全部楼层
    估计,空开漏电,虽然断开了,但还有漏电,   你可以做个实验: 把空开火线出线拔出来,确保火线完全断开,再看看LED是否亮  
      

    点评

    谢谢你的提示,断开空开连线发现问题了,明天室外倒下线。 室外供电局箱后面还有个个人的空开,前几天换了这个空开,零线火线接反了。供电是红黄,我是蓝黄。没注意,只记得黄接黄了。谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-1 18:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-8-1 17:41 | 显示全部楼层
    0828 发表于 2023-8-1 16:52
    测的地线与手之间700毫伏。

    找出原因了记得在帖子里说一声哈,我也围观一下。

    点评

    找到原因 零线火线反了。 室外供电局箱后面还有个个人的空开,前几天换了这个空开,零线火线接反了。供电是红黄,我是蓝黄。没注意,只记得黄接黄了。谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-1 18:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-1 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
    亮的情况
    IMG_20230801_174449.jpg
    IMG_20230801_174322.jpg
    IMG_20230801_174641.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-1 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-8-1 17:14
    估计,空开漏电,虽然断开了,但还有漏电,   你可以做个实验: 把空开火线出线拔出来,确保火线完全断开, ...

    谢谢你的提示,断开空开连线发现问题了,明天室外倒下线。
    室外供电局箱后面还有个个人的空开,前几天换了这个空开,零线火线接反了。供电是红黄,我是蓝黄。没注意,只记得黄接黄了。谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-1 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2023-8-1 17:41
    找出原因了记得在帖子里说一声哈,我也围观一下。

    找到原因   零线火线反了。
    室外供电局箱后面还有个个人的空开,前几天换了这个空开,零线火线接反了。供电是红黄,我是蓝黄。没注意,只记得黄接黄了。谢谢

    点评

    原来是这样,如果你一开始测零地电压的话,就会发现零地电压高达两百伏,因为你实际测的是火地电压。  详情 回复 发表于 2023-8-2 12:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-2-28 01:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-8-1 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
    数字万用表很容易分清零火线。找到就好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-8-2 12:15 | 显示全部楼层
    0828 发表于 2023-8-1 18:12
    找到原因   零线火线反了。
    室外供电局箱后面还有个个人的空开,前几天换了这个空开,零线火线接反了。供 ...

    原来是这样,如果你一开始测零地电压的话,就会发现零地电压高达两百伏,因为你实际测的是火地电压。
    回复