手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: bingyang

[其他DIY] 咨询热水防电墙问题

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2024-6-10 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
pender 发表于 2024-6-5 15:26
用一条1米或者2米长的塑料软管,注满水,串联万用表交流电流档,通电测一下电流是多少毫安,这样就心里有数 ...

测了一下热水器角阀到淋浴花洒的电阻(中间有一段PPR管),40K-50K,冷热水管并联,算20K,如果漏电,人体潮湿时电阻在200-500欧,按220V计算,约有10ma电流,这个电流还是有点危险

点评

热水导电性能更好 ,电流更大  详情 回复 发表于 2024-6-10 12:36
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-6-10 12:36 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-6-10 12:30
    测了一下热水器角阀到淋浴花洒的电阻(中间有一段PPR管),40K-50K,冷热水管并联,算20K,如果漏电,人 ...

    热水导电性能更好  ,电流更大   

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-6-10 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2024-6-3 06:41
    用PPR管或PE管过度一下就可以了,你可以做个实验,测一下1米距离20塑料管的两端直接导通零火线看看电流多大 ...

    实测了下,半米长的PPR管,两端电阻40K-50K(测角阀到花洒的金属部件电阻),波纹管换成PPR熔接,可以增加40厘米PPR长度,电阻可以到原来的接近2倍,人体潮湿时电阻200-500欧(网上查的),按220V漏电策略算一下,过人体的电流约6毫安,电流还是有一点点大,这个电流很多热水器漏保还不会跳闸

    点评

    你这个电流叫算出来的,不叫测出来的,测出来的可能和算出来的数值不一样  详情 回复 发表于 2024-6-10 22:04
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-6-10 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
    samlee996 发表于 2024-6-5 09:36
    当时换热水器的时候算过,合格的自来水水质,塑料4分管大约1米左右,电流就小于10mA了,但还是建议你用防电 ...

    我实测算出来1米PPR管大概50K欧,和你算的大致相当,水压小换管换角阀效果很有限,这次拆装时看了热水器进水口和出水口,比普通的4分波纹管里面的凸型胶垫的内径还要小,瓶颈在热水器的进水口和出水口,我换大流量角阀、大内径波纹管胶垫,基本上没啥用,白折腾,角阀通径有8-10mm都够了,用我买的14mm通径的角阀都浪费了

    点评

    我换了大流量角阀、大莲蓬头等,感觉防电墙阻力大,就没有安装上。试验了发现这时淋浴冷热水阀和软管成为最大的阻力点了,更换冷热水阀不划算,于是选了带增压的16L热水器,现在出水量12L左右。  详情 回复 发表于 2024-6-10 16:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-5-11 10:18
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-6-10 16:01 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-6-10 12:49
    我实测算出来1米PPR管大概50K欧,和你算的大致相当,水压小换管换角阀效果很有限,这次拆装时看了热水器 ...

    我换了大流量角阀、大莲蓬头等,感觉防电墙阻力大,就没有安装上。试验了发现这时淋浴冷热水阀和软管成为最大的阻力点了,更换冷热水阀不划算,于是选了带增压的16L热水器,现在出水量12L左右。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-10 22:04 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-6-10 12:40
    实测了下,半米长的PPR管,两端电阻40K-50K(测角阀到花洒的金属部件电阻),波纹管换成PPR熔接,可以增 ...

    你这个电流叫算出来的,不叫测出来的,测出来的可能和算出来的数值不一样
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-6-11 11:56 | 显示全部楼层
    防电墙接头内部是很多圈很细小很长的管道,水流能不小?一个面板上自带开关和插孔的插座就能解决问题,水加热了直接关开关,为什么不用?但相线(火线)一定要通过开关控制。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-6-11 12:04 | 显示全部楼层
    热水器、电饭煲、电磁炉等

    热水器用

    热水器用

    电饭煲、电磁炉等

    电饭煲、电磁炉等
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-3-4 16:25
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-11 17:29 | 显示全部楼层
    wxm6018090 发表于 2024-6-5 16:46
    ,什么防电墙啊,应该是防智商的吧

    防电墙是海尔发明的,很多年以前就被采纳为国际电工委员会(IEC)的标准,也被国家标准化委员会定为Ⅰ类加强型标准。

    点评

    你说的这个防电墙是一个系统:防电墙技术是对热水器管路设计技术、原材料技术、电气阻尼技术等多种技术的整合应用并在此基础上加以发明创造的热水器安全专利技术,它主要包括以下几个方面:内部防电设计热水器内部的  详情 回复 发表于 2024-6-12 13:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-4-12 16:38
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-6-12 13:38 | 显示全部楼层
    Silence.CCF 发表于 2024-6-11 17:29
    防电墙是海尔发明的,很多年以前就被采纳为国际电工委员会(IEC)的标准,也被国家标准化委员会定为Ⅰ类加 ...

    你说的这个防电墙是一个系统:防电墙技术是对热水器管路设计技术、原材料技术、电气阻尼技术等多种技术的整合应用并在此基础上加以发明创造的热水器安全专利技术,它主要包括以下几个方面:内部防电设计热水器内部的加热管、镁棒、温控器等零部件的选用、安装都采用特别的绝缘处理,确保水中的电不会外漏;外部防电设计热水器外部的外壳、混水阀、喷头、软管都进行了特殊的防电处理,确保与人体接触的部分绝缘。管路的防电设计热水器的管路在选材上采用了专用配方的原材料,管路的结构设计上应用了阻尼技术,即使热水器中的水带电;也能保证人的洗浴安全。

    点评

    水路防电墙就是楼主贴图的那种东西。。已被证明确实是有用的。。现在正经的热水器进出水口都有这样的东西。。被集成在了进出水管上你不太看得出来而已。。 你理解的防电墙系统每个人认知不同。。你认为有那就有吧。  详情 回复 发表于 2024-6-12 14:37
    不是简单的加长水路来增加水的电阻,防电墙加长水路有增加一节1米或2米水管的作用大吗?  详情 回复 发表于 2024-6-12 13:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-4-12 16:38
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-6-12 13:41 | 显示全部楼层
    wxm6018090 发表于 2024-6-12 13:38
    你说的这个防电墙是一个系统:防电墙技术是对热水器管路设计技术、原材料技术、电气阻尼技术等多种技术的 ...

    不是简单的加长水路来增加水的电阻,防电墙加长水路有增加一节1米或2米水管的作用大吗?

    点评

    外部有1米左右PPR管的话,电流可以减小很多,有些使用场景热水器出水口直接接金属混水阀+金属外壳的淋浴花洒软管时,防电墙的作用还是有的  详情 回复 发表于 2024-6-13 00:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-16 21:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-6-12 14:37 | 显示全部楼层
    wxm6018090 发表于 2024-6-12 13:38
    你说的这个防电墙是一个系统:防电墙技术是对热水器管路设计技术、原材料技术、电气阻尼技术等多种技术的 ...

    水路防电墙就是楼主贴图的那种东西。。已被证明确实是有用的。。现在正经的热水器进出水口都有这样的东西。。被集成在了进出水管上你不太看得出来而已。。

    你理解的防电墙系统每个人认知不同。。你认为有那就有吧。。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-6-13 00:10 来自手机 | 显示全部楼层
    wxm6018090 发表于 2024-6-12 13:41
    不是简单的加长水路来增加水的电阻,防电墙加长水路有增加一节1米或2米水管的作用大吗?
    ...

    外部有1米左右PPR管的话,电流可以减小很多,有些使用场景热水器出水口直接接金属混水阀+金属外壳的淋浴花洒软管时,防电墙的作用还是有的
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-26 09:49 , Processed in 0.210029 second(s), 49 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表