手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 29311|回复: 41

[其他DIY] 求助,预留的浴霸开关线应该是留几平方的?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-7-21 13:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    家里边儿装修买的风暖浴霸2600W,有两个问题风暖浴霸的开关的控制线,照明,吹风,换气,取暖,取暖的2600W是通过控制线走这2600w  还是说这个控制线只是控制浴霸内部的继电器开关闭合,控制线是不 走2600W,,实际的2600W是在浴霸顶上走的???哪位同志可以解答一下?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-21 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
    如果只是控制线只是控制继电器的闭合的话,那可以使用1.5平方甚至更细的线就可以。,如果是这个控制线是经过2600W的话,那就应该布的线是2.5平方或者4平方。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-21 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
    我在网上看到的。风暖浴霸的在吊顶里只接一个零线,然后火线要经过控制开关。再通过5开面板控制线返回到浴霸里面儿去。那这样的话取暖的线肯定要粗一点。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-21 13:45 | 显示全部楼层
    2600W,1.5方 -- 2.5方 足够了
      
    如果只是控制线,电流非常小,0.5方足够了  
       
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-21 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
    建议全部4平方~ 距离短,差不了多少钱
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-21 14:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dadage 于 2024-7-22 00:17 编辑

    浴霸的复杂程度通常不会很高。浴霸本身一般都是直接接零线,然后一根火线进多联开关,再分别控制风暖、换气、照明等,这种情况下,多联开关与浴霸之间放一组功率线(公共零线和暖风火线),再视情况放一根或二根或三根受开关控制的火线,分别接换气、照明等。2600W的功率用1.5平方线已足够。

    点评

    对的 我把从吊顶上下来的火线换成2.5了 我家浴霸两个暖风档正好每个档位都是1300w左右 分别用1.5w的两根线承载 就解决了  详情 回复 发表于 2024-7-23 22:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-7-21 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
    机械开关必须走2.5平方电线,触摸开关就无所谓了,有些只需要两芯,机械开关厂家成本考虑就不可能配继电器
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-7-8 18:18
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-7-21 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
    插排2500w,老国标线0.75平方,新国标1.0平方,浴霸1.5足够了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-21 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
    1.5-2.5都可以
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-7-21 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
    个人建议暗线不要大于6安每平方,这个值夏天微热。

    点评

    这个观点不对的; 电流加倍,发热变为4倍,但铜线表面积变为2倍左右,所以,温升大1倍  详情 回复 发表于 2024-7-21 19:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-21 19:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2024-7-21 19:18 编辑
    uikyhuang 发表于 2024-7-21 19:04
    个人建议暗线不要大于6安每平方,这个值夏天微热。

    这个观点不对的;

    电流加倍,截面积加倍,发热量变为2倍,但铜线表面积变为1.4倍 左右,所以,温升明显偏高  


    点评

    对的,带的15KW试的,这个数值家里一般也够了。  详情 回复 发表于 2024-7-22 00:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-7-22 00:03 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-7-21 19:15
    这个观点不对的;

    电流加倍,截面积加倍,发热量变为2倍,但铜线表面积变为1.4倍 左右,所以,温升明显偏 ...

    对的,带的15KW试的,这个数值家里一般也够了。

    点评

    理论上就不对; 举个简单例子 : 情况1: 2根距离很远的 1方纯铜线,分别通过10A电流 ; 情况2 : 1根 2方纯铜线,通过20A ; 请问:这2种情况,铜线的温升一样  详情 回复 发表于 2024-7-22 00:08
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-22 00:08 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2024-7-22 00:03
    对的,带的15KW试的,这个数值家里一般也够了。

    理论上就不对;

    举个简单例子 : 情况1: 2根距离很远的 1方纯铜线,分别通过10A电流 ;      
                            情况2 : 1根 2方纯铜线,通过20A  ;

                      请问:这2种情况,铜线的温升一样吗 ?  

       
    温升,和  功耗、散热面积有关,自己计算吧   

    点评

    100多米埋地电缆,实操结果,我没文化,愿听就听不愿听就算,要按你那算法去查表放4平方吧。  详情 回复 发表于 2024-7-22 01:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-7-22 01:56 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-7-22 00:08
    理论上就不对;

    举个简单例子 : 情况1: 2根距离很远的 1方纯铜线,分别通过10A电流 ;      

    100多米埋地电缆,实操结果,我没文化,愿听就听不愿听就算,要按你那算法去查表放4平方吧。

    点评

    他的意思是不能把可过电流和截面积正比例挂钩, 你试的那种情况肯定没问题,因为你试过了,但减半和加倍后可能就不对了。  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-7-22 09:07 | 显示全部楼层
    我家浴霸我测了一下,最大功率2500瓦。装修公司当时给我走的是4平方的线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-14 09:53
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-7-22 10:05 | 显示全部楼层
    家里除了照明是2.5,其他都是4平方,厨卫默认4平方
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-13 20:50
  • 签到天数: 119 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-7-22 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
    留点余量不好吗,直接4平就好了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-9-6 08:58
  • 签到天数: 1296 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-7-22 13:40 | 显示全部楼层
    2.5平紫铜线完全OJBK
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-9-7 19:02
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-22 13:50 | 显示全部楼层
    国内这浴霸,总线2.5(零火必须都是)
    开关到浴霸分路,除了陵县,可以全是1.5的。。。

    必须国标纯铜。。。
    尽量这2.5不要和照明公用,自己装修从配电箱独立拉。

    如果有热水器需求,可以和热水器共用4平方的。。。
    柜机空调 速热热水器 电炉灶烤箱,单独走一路独立四平方。。。浴霸需求还没那么厉害。。。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-22 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
    现在买浴霸的都是遥控的了,只需在86盒预留好电源给遥控器供电,你那种靠硬接线控制的已经很古老了

    点评

    我明白,但是遥控的还是没有布线的放心  详情 回复 发表于 2024-7-23 21:56
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-8 10:41 , Processed in 0.244479 second(s), 73 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表