     楼主| 发表于 2024-8-10 09:44 | 显示全部楼层
    xyz123123 发表于 2024-8-10 00:55
    看来「变频」只做到了压缩机粗分个两三档,没能连续调节。

    任何品牌低负载下都是这样



    要不然控制逻辑太复杂了。我这是低负载,启机一个频率,高温39度以上一个最低频率,39度以下直接是最低频。所以你只能看到3个,如果开窗通风的话会有不同功率频率的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 09:45 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2024-8-9 20:48
    正确的控制逻辑,是在怎样的场景下会出现180瓦以下的功率呢。

    在顶楼这样的场景下,如果在180瓦持续一段 ...

    怎么脑补出顶楼的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 09:47 | 显示全部楼层
    xmasjacky 发表于 2024-8-9 19:55
    这空调控制逻辑感觉还是不太好,空调温控传感器精度可能不足或者控制电路无法做到更精细的功率控制,周期性 ...

    你测试下自己的,发现会更离谱的。美的系在国产里压缩机控制算最精细的了。你推断也有问题,我只是在保温良好的地方,室温维持在28度测的。工况不符合所有人的条件
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 09:49 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-8-10 00:13
    还有个怪现象 :有几个功率平台:200W 左右、400W左右、700W左右,感觉是几个固定功率档位 ;

    ...

    700w 400w那是固定的程序,每次启机都是700w功率持续一会,然后室外39度以上最低频就是400w,市外39度以下最低频200w以下。


    另外你不懂压缩机同样转速,功率也能变化很大的。压缩机功率不只和压缩机转速有关

    点评

    我是搞电子技术的,怎么可能不懂? 正常逻辑,室外温度下降过程,空调功率也要跟随下降,而不是几个功率平台 ;  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-3 23:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-8-10 09:56 | 显示全部楼层
    xyz123123 发表于 2024-8-10 00:55
    看来「变频」只做到了压缩机粗分个两三档,没能连续调节。

    确实,也可能是低端型号故意制造点缺陷为高端产品让路。变频空调应该有能力做到无极调控功率,并且成本是很低的。

    点评

    vbn
    图只是低负载工况,所以你只看到了其中几个功率。脑补能力都很强  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 10:09 | 显示全部楼层
    xmasjacky 发表于 2024-8-10 09:56
    确实,也可能是低端型号故意制造点缺陷为高端产品让路。变频空调应该有能力做到无极调控功率,并且成本是 ...

    图只是低负载工况,所以你只看到了其中几个功率。脑补能力都很强
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-8-10 10:14 | 显示全部楼层
    老大金变频,经常要停机,所以不得不半开房门睡觉,因为最低功率大概在250w左右,低于250w会停机,而新的富士通空调,基本可以到170w制冷,上一个老大金一个晚上的功率曲线变化

    Screenshot_20240810-101212_Mi Home.jpg

    点评

    你这个功率曲线是符合逻辑的  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:34
    vbn
    小米的功率曲线采样频率太低,我这个曲线6秒刷新一次  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:19
    vbn
    停机=省电啊,故意开门没必要。  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:19
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 10:19 | 显示全部楼层
    leowood 发表于 2024-8-10 10:14
    老大金变频,经常要停机,所以不得不半开房门睡觉,因为最低功率大概在250w左右,低于250w会停机,而新的富 ...

    停机=省电啊,故意开门没必要。

    点评

    我的大金有个大问题,停机时候,如果是制冷档,内机风扇不停的,这样冷凝水马上变成高湿度饱和空气出来了,停机时候等于一个加湿器,会导致室内湿度增加,非常不舒服,这是我开门的原因。  详情 回复 发表于 2024-8-11 20:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 10:19 | 显示全部楼层
    leowood 发表于 2024-8-10 10:14
    老大金变频,经常要停机,所以不得不半开房门睡觉,因为最低功率大概在250w左右,低于250w会停机,而新的富 ...

    小米的功率曲线采样频率太低,我这个曲线6秒刷新一次
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 10:30 | 显示全部楼层
    xmasjacky 发表于 2024-8-9 20:01
    看起来还是he1舒适度更高一点,he1 pro最低功率下不去触发停机的温度波动和某些定频空调差不多了,舒适性 ...

    温度不同导致功率不同,了解一下这个,外面低温制冷的图我又没放,但是我自己知道情况
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-8-10 10:33 | 显示全部楼层
    vbn 发表于 2024-8-10 09:49
    700w 400w那是固定的程序,每次启机都是700w功率持续一会,然后室外39度以上最低频就是400w,市外39度以 ...

    我是搞电子技术的,怎么可能不懂?

    正常逻辑,室外温度下降过程,空调功率也要跟随下降,而不是几个功率平台 ;


    点评

    vbn
    懂电子但是不懂空调原理。 室外温度下降,空调功率下降不是主动控制的结果,控制压缩机转速一定,压缩机功率自动会下降的。室内外温差变小,压缩机进出口压力差也会变小,扭矩变小转速一定,这不省电了吗 我发的图  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-8-10 10:34 | 显示全部楼层
    leowood 发表于 2024-8-10 10:14
    老大金变频,经常要停机,所以不得不半开房门睡觉,因为最低功率大概在250w左右,低于250w会停机,而新的富 ...

    你这个功率曲线是符合逻辑的  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 10:44 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-8-10 10:33
    我是搞电子技术的,怎么可能不懂?

    正常逻辑,室外温度下降过程,空调功率也要跟随下降,而不是几个功 ...

    懂电子但是不懂空调原理。

    室外温度下降,空调功率下降不是主动控制的结果,控制压缩机转速一定,压缩机功率自动会下降的。室内外温差变小,压缩机进出口压力差也会变小,扭矩变小转速一定,这不省电了吗

    我发的图里压缩机转速稳定状态只有4种,一个是56Hz,一个是9Hz 一个是31Hz 和28Hz, 31Hz和28Hz转速相近,功率比较相近,你给搞混成400w了

    点评

    能量不守恒了 ?  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-8-10 10:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2024-8-10 10:54 编辑
    vbn 发表于 2024-8-10 10:44
    懂电子但是不懂空调原理。

    室外温度下降,空调功率下降不是主动控制的结果,控制压缩机转速一定,压缩机 ...

    能量不守恒了 ?     能量是和 功率有关  ;
            
    控制过程,是以温度为目标,温度是由功率决定的, 室内外温差变化,功率也要跟随变化 。


    点评

    vbn
    先看明白我说的意思吧  详情 回复 发表于 2024-8-10 11:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 11:37 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-8-10 10:46
    能量不守恒了 ?     能量是和 功率有关  ;
            
    控制过程,是以温度为目标,温度是由功率决定的,  ...

    先看明白我说的意思吧

    点评

    你就直接说说,在你所谓的正确的控制逻辑下,这个空调在什么情况下会工作在200到400之间的功率,以及在什么情况下会工作在200瓦以下且不停机的功率。 产生这样的疑问,是因为在顶楼的测试状况下,我们认为已经需要  详情 回复 发表于 2024-8-10 17:22
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-8-10 17:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 怒独僧 于 2024-8-10 17:31 编辑
    vbn 发表于 2024-8-10 11:37
    先看明白我说的意思吧

    你就直接说说,在你所谓的正确的控制逻辑下,这个空调在什么情况下会工作在200到400之间的功率,以及在什么情况下会工作在200瓦以下且不停机的功率。


    产生这样的疑问,是因为在顶楼的测试状况下,我们认为已经需要控制系统给出200以下的功率以防止停机了,但是它没有那么做。
    200瓦工作的话温度偏低,停机温度又会上升,所以需要一个介于两者之间的功率,这是很正常的推理,不是脑补。

    从上面你的回复看,好像你认为停机比小功率工作更好,所以控制逻辑优先选择了停机?那如果是这样的话,直接用定频空调可得了。实际变频空调的优势就是可以更精准的控制制冷量以减小室温的波动,停机就意味着会升温,如果能以一个合适的功率运行让温度不降也不升,显然要比停机让温度升起来再启动把温度降下来要好。

    点评

    vbn
    200到400之间的功率,热负荷比我房间更大的时候。比如开窗开门的情况。或者调低温度。 200瓦以下且不停机在我的房间调低1~2度就可以了以前试过。(图里200瓦以下过半小时会上升到400w左右,那是程序设定最低频只能运  详情 回复 发表于 2024-8-10 19:12
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-8-10 17:36 | 显示全部楼层
    现在好像你认定了这个空调一定拥有给出200瓦以下的功率的能力,并且你认定这空调的控制逻辑一点问题都没有,明明它停机之后温度就上升了,我由此论证需要一个合适的功率让它不停机,这多正常的“论证”都成了你眼里的“脑补”。

    点评

    vbn
    空调在我手里,我能看见功率到过70~80w 我自然能认定了啊?停机之后温度就上升那不是正常的吗?有啥问题吗???  详情 回复 发表于 2024-8-10 19:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 19:06 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2024-8-10 17:36
    现在好像你认定了这个空调一定拥有给出200瓦以下的功率的能力,并且你认定这空调的控制逻辑一点问题都没有 ...

    空调在我手里,我能看见功率到过70~80w 我自然能认定了啊?停机之后温度就上升那不是正常的吗?有啥问题吗???
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-8-10 19:12 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2024-8-10 17:22
    你就直接说说,在你所谓的正确的控制逻辑下,这个空调在什么情况下会工作在200到400之间的功率,以及在什 ...

    200到400之间的功率,热负荷比我房间更大的时候。比如开窗开门的情况。或者调低温度。
    200瓦以下且不停机在我的房间调低1~2度就可以了以前试过。(图里200瓦以下过半小时会上升到400w左右,那是程序设定最低频只能运行30分钟,然后提升频率1分20秒让压缩机润滑。然后继续200w以下最低频)


    空调的控制逻辑是优先保证进风口温度在设定范围内,温度低了任何情况下肯定停机,温度高了就启动或者提升频率,而不是一直维持低频温度够低了也不停机。



    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-8-11 20:59 | 显示全部楼层
    vbn 发表于 2024-8-10 10:19
    停机=省电啊,故意开门没必要。

    我的大金有个大问题,停机时候,如果是制冷档,内机风扇不停的,这样冷凝水马上变成高湿度饱和空气出来了,停机时候等于一个加湿器,会导致室内湿度增加,非常不舒服,这是我开门的原因。

    点评

    vbn
    貌似所有空调制冷停机时内机风扇都转。不转的话温度检测不灵  详情 回复 发表于 2024-8-11 23:05