[电子电路] 露台和卫生间插座漏保用1P+N的行不,空调挂机用16A1P够吗

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-9 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    配电箱位置不够了
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 11:13
  • 签到天数: 592 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-9-9 09:30 | 显示全部楼层
    可以的

    点评

    好的  详情 回复 发表于 2024-9-9 09:41
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-9 09:40 | 显示全部楼层
    除了总闸必须是2p外,其它都可以是1pn。空调1.5P以内用16A都够用,短时间过载不会跳,过载不多的话要几十分钟甚至一两小时才会跳,怕跳的话换20A的足够用了,可以先用着,不够用再换,反正越小越安全。

    点评

    那个房间最多就装1.5P,不常住人。露台和卫生间用水的机率大,怕1P+N的会有什么隐患  详情 回复 发表于 2024-9-9 09:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-9 09:41 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-9 09:45 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2024-9-9 09:40
    除了总闸必须是2p外,其它都可以是1pn。空调1.5P以内用16A都够用,短时间过载不会跳,过载不多的话要几十分 ...

    那个房间最多就装1.5P,不常住人。露台和卫生间用水的机率大,怕1P+N的会有什么隐患
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:16
  • 签到天数: 1336 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-9-9 09:57 | 显示全部楼层
    可以的。如果空调位是独立的,可以用C16,如果空调和房间其他用电器是一组的总线,可以用C23。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-9 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
    有1P的漏保,主要要测一下跳闸后P和N都要断开,有些1P+N的很坑,跳闸后N不断开,零火线接反,或外线改造接反,就会处于无保护状态

    点评

    多谢提醒  详情 回复 发表于 2024-9-9 15:38
    对,必须找跳闸后火、零都断开的2p漏保  详情 回复 发表于 2024-9-9 11:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-9-9 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-9-9 11:11
    有1P的漏保,主要要测一下跳闸后P和N都要断开,有些1P+N的很坑,跳闸后N不断开,零火线接反,或外线改造接 ...

    对,必须找跳闸后火、零都断开的2p漏保

    点评

    有1位宽的1P+N漏保,适合小的强电箱使用,可以火、零都断,要选好,不是所有的1P+N能同时断火、零线,只是N线没有过流保护,作为支路的漏保够用,总开关有2P漏保就可以  详情 回复 发表于 2024-9-9 13:18
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-9 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
    cnit 发表于 2024-9-9 11:15
    对,必须找跳闸后火、零都断开的2p漏保

    有1位宽的1P+N漏保,适合小的强电箱使用,可以火、零都断,要选好,不是所有的1P+N能同时断火、零线,只是N线没有过流保护,作为支路的漏保够用,总开关有2P漏保就可以

    点评

    多谢科普  详情 回复 发表于 2024-9-9 15:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-8 16:18
  • 签到天数: 452 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-9-9 14:05 | 显示全部楼层
    空调建议用D型的空开

    点评

    能说说道理不  详情 回复 发表于 2024-9-9 15:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-6 14:45
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-9-9 14:22 | 显示全部楼层
    可以的,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-9 15:38 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-9-9 11:11
    有1P的漏保,主要要测一下跳闸后P和N都要断开,有些1P+N的很坑,跳闸后N不断开,零火线接反,或外线改造接 ...

    多谢提醒
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-9 15:41 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-9-9 13:18
    有1位宽的1P+N漏保,适合小的强电箱使用,可以火、零都断,要选好,不是所有的1P+N能同时断火、零线,只 ...

    多谢科普
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-9 15:41 | 显示全部楼层
    jasonwu 发表于 2024-9-9 14:05
    空调建议用D型的空开

    能说说道理不

    点评

    D型是工业电机用的,现在都是变频空调,不需要。  详情 回复 发表于 2024-9-10 21:29
    D型空开承载的瞬间电流更大,时间更长,比如大一些的电动机启动电流很大,c型就可能被搞跳闸,d型就不会,但反过来呢,又是它的缺点,比如短路起火了,c的很快就跳了,d的要墨迹老半天,房子都烧没了,它才反应过来  详情 回复 发表于 2024-9-10 20:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-9 18:41 | 显示全部楼层
    家里不装地线、不装漏电的路过、、

    点评

    牛  详情 回复 发表于 2024-9-10 08:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-9-9 19:22 | 显示全部楼层
    我觉得用1P+N没有问题,但是要保证接地良好。空调的话,我家客厅以前用的C16,夏天没问题,冬天开暖风空开会嗡嗡作响,觉得可能是接近极限,换了C20就没问题了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-8 21:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-10 00:22 | 显示全部楼层

    给楼主参考一下  

    入户线              10平方线
    三相热水器C32   6平方线
    电动车充电C32   6平方线
    插座C20             4平方线
    空调C16             4平方线
    照明C10             1.5平方线



    111.jpg

    点评

    你这控制箱不错、、霸气!  详情 回复 发表于 2024-9-10 14:12
    我的入户10平方63A,电动车充电10平方50A,灯2.5平方16A,其它都4平方20A  详情 回复 发表于 2024-9-10 08:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-10 08:42 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2024-9-9 18:41
    家里不装地线、不装漏电的路过、、


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-10 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
    其实空调功率并不大,没多大电流,制冷的话35的最大功率还没烧水壶大呢。

    点评

    放了4平方的线,空开还是配套下  详情 回复 发表于 2024-9-10 08:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-10 08:45 | 显示全部楼层
    597868071 发表于 2024-9-10 00:22
    给楼主参考一下  

    入户线              10平方线

    我的入户10平方63A,电动车充电10平方50A,灯2.5平方16A,其它都4平方20A