手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 299|回复: 4

[其他DIY] 一个UPS电池输入端疑似短路状态,高手帮分析一下

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2025-3-24 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
APC 3000的UPS,48V的,很老很沉的那种,今天早上使用时坏了,过程如下:
先接了一个用波士顿电池组装的14串锂电,是充满电状态(电压大概58.5V)。
UPS开机两秒保护了。
以为是电池的保护板保护了,就又搬过来一个通信基站用的16串磷酸铁锂电池(满电已静置过一段时间,电压应该54V以下),XT60插头插座接上的瞬间炸火,把插头插座里的金属部分都烧没了。
这时候我还意识不到问题严重性,想着可能是这个电池也保护了。又找了一个别的品牌的基站电池接上,XT60插头插座又瞬间炸没了。
这才意识到可能是UPS坏了。

不懂UPS,我大致分析可能的原因是在UPS的电池输入端有一个大电容,但电容的耐压不够高,我先接上14串波士顿电池时这个电容烧坏变成了短路状态。导致后续再插电池时等于是给电池输出端直接短路。不知道这种情况的可能性有多大,或者高手指点下别的更大的可能性。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2025-3-24 13:39 | 显示全部楼层
    功率管短路可能性大,输入电容至少都有63V,并且电池电流大,输入电容出问题电容会炸坏都不容易出现短路问题,打开检查吧,估计麻烦大了。

    点评

    看来很可能要超出我的维修能力了。 其实负载功率并不大,是个LED大屏,但显示的内容以黑色为主,正常工作功率也就300多瓦。 情况应该是刚开机的瞬间大屏内的一对开关电源都会瞬间大电流一下,集合起来电流就会非常  详情 回复 发表于 2025-3-24 15:02
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2025-3-24 15:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 怒独僧 于 2025-3-24 15:17 编辑
    yang9845 发表于 2025-3-24 13:39
    功率管短路可能性大,输入电容至少都有63V,并且电池电流大,输入电容出问题电容会炸坏都不容易出现短路问 ...

    看来很可能要超出我的维修能力了。

    其实负载功率并不大,是个LED大屏,但显示的内容以黑色为主,正常工作功率也就300多瓦。
    情况应该是刚开机的瞬间大屏内的一堆开关电源都会瞬间大电流一下,集合起来电流就会非常大。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-3-28 08:58
  • 签到天数: 1705 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-3-24 16:12 | 显示全部楼层
    淘汰 换新的吧   感觉维修的成本也不低
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2025-3-29 01:13
  • 签到天数: 1882 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-3-27 00:45 | 显示全部楼层

                                   
    登录/注册后可看大图
    回复

    使用道具 举报